Bonjour,
Demande de l'aide de tous les connaisseurs,
Depuis hier mon élément interieur Yack m'affiche un message "E05 error Protect" et j'ai trouvé la pression à zéro et rien ne marche bien entendu ni chauffage ni ECS j'ai remis la pression à 1,8 toujours rien, je l'ai redémarré (la PAC) et maintenant j'ai le message suivant " INSPACT I/U", un pro au téléphone (personne ne connait ou ne veut se déplacer me dit que c'est à priori une carte HS sur l'élément exterieur !
Pour avoir un peu de ECS et un peu de chauffage j'ai du la mettre en manuel pour que ça marche sur les résistances électrique 3KW du ballon d'ECS et celle du ballon tampon d'eau chaude.
Mais cette nuit la pression est tombé de nouveau à zéro et rien ne marchait plus, j'ai remis de la pression et ça remrché avec les résistances, Ce matin rebelote, plus de pression !!!!
1- D'après-vous est-ce que le vase d’expansion est HS ou ça peut être autre chose. ?
2- Est-ce que cela peut expliquer que la PAC ne marche plus et que j'ai ce message ou alors deux pannes qui n'ont rien à voir ?
Merci pour vos réponses. Il fait froid et les enfants se plaignent
Mitsubishi modulo 60 Yack HS De l'aide par ce froid
-
- Assidu
- Messages : 46
- Enregistré le : dim. nov. 30, 2008 1:53 am
- Localisation : 44
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
- Assidu
- Messages : 39
- Enregistré le : jeu. nov. 08, 2012 10:58 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Mitsubishi modulo 60 Yack HS De l'aide par ce froid
bonjour,
vérifier l'ensemble du circuit radiateurs, nourrices ( fuite.?. un demi litre perdu et la pression retombe très vite).
vérifier le filtre (tamis grillagé à l'entrée du modulo, le nettoyer) après après ?
Cordialement
JL
vérifier l'ensemble du circuit radiateurs, nourrices ( fuite.?. un demi litre perdu et la pression retombe très vite).
vérifier le filtre (tamis grillagé à l'entrée du modulo, le nettoyer) après après ?
Cordialement
JL
-
- Assidu
- Messages : 46
- Enregistré le : dim. nov. 30, 2008 1:53 am
- Localisation : 44
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Mitsubishi modulo 60 Yack HS De l'aide par ce froid
Bonjour,
Bon, pour le problème de pression de l'eau, le dépanneur à mis un autre vase d'expansion, il l'a installé au dessus du ballon tampon.
Sinon
Le message d'erreur (E05 error protect) apparemment c'est un problème de communication entre l'élément intérieur et celui de l'extérieur. Le dépanneur après investigation me dit que cela vient du moteur du ventilo car il l'a débranché et depuis je n'ai plus le message ou peut peut-être la Carte Electronique PWB ASSY dit-il ....
Qu'en pensez vous ?
et sauriez-vous ou je peux acheter moi même sur internet ce ventilo, pour que ça me revienne moins cher ... surtout s'il s'avère qu' il y'a aussi la carte à acheter
A glagla il fait froid chez moi
Merci pour votre aide
Bon, pour le problème de pression de l'eau, le dépanneur à mis un autre vase d'expansion, il l'a installé au dessus du ballon tampon.
Sinon
Le message d'erreur (E05 error protect) apparemment c'est un problème de communication entre l'élément intérieur et celui de l'extérieur. Le dépanneur après investigation me dit que cela vient du moteur du ventilo car il l'a débranché et depuis je n'ai plus le message ou peut peut-être la Carte Electronique PWB ASSY dit-il ....
Qu'en pensez vous ?
et sauriez-vous ou je peux acheter moi même sur internet ce ventilo, pour que ça me revienne moins cher ... surtout s'il s'avère qu' il y'a aussi la carte à acheter
A glagla il fait froid chez moi
Merci pour votre aide
Mon Install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14650
-
- Assidu
- Messages : 46
- Enregistré le : dim. nov. 30, 2008 1:53 am
- Localisation : 44
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Mitsubishi modulo 60 Yack HS De l'aide par ce froid
Encore une info.
Après un redémarrage de la PAC, le message est revenu sur l'écran de l'élément intérieur, on revient à la case départ débrancher le ventilo ne change rien en fin de compte.
Si vous avez des idées elles seront les bienvenues.
Après un redémarrage de la PAC, le message est revenu sur l'écran de l'élément intérieur, on revient à la case départ débrancher le ventilo ne change rien en fin de compte.
Si vous avez des idées elles seront les bienvenues.
Mon Install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14650
- Fab77100
- Pro de la thermo
- Messages : 436
- Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Mitsubishi modulo 60 Yack HS De l'aide par ce froid
Bonjour,
Les leds verte/rouge sont elles allumées sur la carte principale du groupe extérieur?
Les leds verte/rouge sont elles allumées sur la carte principale du groupe extérieur?
-
- Assidu
- Messages : 46
- Enregistré le : dim. nov. 30, 2008 1:53 am
- Localisation : 44
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Mitsubishi modulo 60 Yack HS De l'aide par ce froid
Bonsoir,
Non il y'a 2 Leds vertes et 1 rouges et elles sont toutes éteintes, mais après que le dépanneur a débranché le ventilo une Led verte s'est rallumé et le message à disparu et dès qu'il y'a eu un redémarrage la led verte s'est éteinte et le message est revenue "INSPECT I/U"
Non il y'a 2 Leds vertes et 1 rouges et elles sont toutes éteintes, mais après que le dépanneur a débranché le ventilo une Led verte s'est rallumé et le message à disparu et dès qu'il y'a eu un redémarrage la led verte s'est éteinte et le message est revenue "INSPECT I/U"
Mon Install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14650