Hello,
HD72 a écrit :quelle est la version de ton soft?
Je suis en v10.00
(on ne se moque pas : PAC installée en 2008, mise-à-jour en 2010).
HD72 a écrit :as tu aussi des dégivrages intempestif?
Non, et justement, ma régulation étant bien calée je n'ai pas envie de la modifiée.
Visuellement, il arrive à ma PAC d'être un peu blanchâtre mais rien d'anormal.
Et, surtout, je peux observer sur mes relevés (genre iTow mais off-line) qu'il n'y a pas de dégivrage systématique.
J'observe des journée froides (identiques au niveau T°ext), avec et sans dégivrages.
HD72 a écrit :Malgré que ta PAC soit une Aqualis Caleo, comment gères tu le dégivrage?
Voici mes P de dégivrage :
P00 = 0
P01 = 1
P24 (temps de givrage auto-adaptatif) = 1 = Oui
P25 (T° batterie de déclenchement temporisation avant dégivrage) = -2.0
P26 (Retour d'eau minimum pour autorisation dégivrage) = 10.0
P27 (T° batterie fin de dégivrage) = 30
P28 (Temps de givrage) = 30
P29 (Temps de givrage minimum avec dT>P98) = 10
P37 (coefficient de givrage batterie) = 0.7u
P38 (Nettoyage batterie si risque élevé) = 0 = avec prise en compte de la T° du FF
P39 (coefficient de correction de la dTD°C en fonction de la variation de la T° d'entrée d'air - temps de givrage optimisé) = 0.2u
Petite remarque étonnante, je n'ai pas de P98 alors qu'il est (selon la doc) pris en compte dans le P29 !