Pb de gégivrage qui ne s'arrête pas sur PA22

Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Re: Pb de gégivrage qui ne s'arrête pas sur PA22

Message par stephk »

Bonsoir,

Oh un Lamballais :wink:

20°c en température de fin de dégivrage c'est beaucoup !
10°c est suffisant, tout dépend de l'emplacement de la sonde de dégivrage.
Malgré tout si la T°c de l'évaporateur ne dépasse pas les 20°c au bout de 30', il y a un problème.

Sinon, si besoin j'ai un microtech qui prend la poussière :wink:
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Re: Pb de gégivrage qui ne s'arrête pas sur PA22

Message par arnal.dz »

en vrac :

1- voyant qui bulle ??? (fuite de gaz)
2- Valeur cohérente de la sonde ST3 ?? (les sonde evapo qui dérive c'est un classique)
3- apparition de givre irrégulier sur l'évapo ? (fuite de gaz ou détendeur évapo HS, ça arrive parfois)
4- test de la v4v avec le h27 à 0

je vote pour 1 + 3 vu les symptomes ...
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
Tyco
Actif
Actif
Messages : 12
Enregistré le : sam. déc. 21, 2013 1:53 pm
Localisation : LAMBALLE (22)

Re: Pb de gégivrage qui ne s'arrête pas sur PA22

Message par Tyco »

Merci pour vos réponses, grâces à elles :
Microtec ok.....pb de paramétrage durée de dégivrage résolu.
Sondes T ok : T2 T3 T4 similaires après une nuit d'arrét.
Phases de chauffe semble ok, montée en T correcte.....Tout se complique lorsque la T ext descend, evapo givre, phase de dégivrage débute et cesse bien maintenant au bout de la tempo, mais dégivrage peu efficace.....montée en T de l'évapo unsuffisante 10 degrés.....
Je n'ai pas de mano, et du fait de la distance, (ce n'est pas ma pac mais celle de mes parents sue nantes) je vais laissee faire un frigoriste .......lequel, je ne sais pas encore, mais un frigoriste non allergique à amzair et honnéte, cà doit bien exister.......
Merci pour votre aide, je vous tiens au courant losque le dossier évolue.....
Tyco
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Re: Pb de gégivrage qui ne s'arrête pas sur PA22

Message par hd31 »

Attention au fait de laisser fonctionner une pac qui dégivre mal. Le bas de l'évaporateur peut rester en permanence en glace. Le dégivrage va à chaque fois faire fondre un peu la glace autour des tuyaux en bas, mais l'eau ne pourra pas s'évacuer. Pire, de l'eau va s'ajouter et va de nouveau geler au prochain cycle. Cela finit par provoquer l'écrasement des tubes en bas de l'évaporateur, pouvant aller jusqu'au percement. Et un tuyau fortement écrasé mais non percé créera un point froid qui accélèrera encore le problème.