Bonjour
Voila j'ai un soucis d'alarme sur une RHOSS Air/eau THAE111 année 2009
AL:031 Sonde B2 défectueuse ou non branchée !!
y a t il une solution que je puisse faire a mon niveau ??
Cdt Vitto
Sonde B2 en panne ou non branchée
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : ven. janv. 16, 2015 4:36 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : ven. janv. 16, 2015 4:36 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Sonde B2 en panne ou non branchée
Bonjour
Finalement j'ai trouvé mon soucis !
Carte défectueuse une soudure qui a lâché ( cramé )
ci joint photo ...
Finalement j'ai trouvé mon soucis !
Carte défectueuse une soudure qui a lâché ( cramé )
ci joint photo ...
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
-
- Très assidu
- Messages : 102
- Enregistré le : ven. févr. 06, 2015 2:16 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Sonde B2 en panne ou non branchée
de ce qu'on voit , la soudure n'a pas lacher , mais a cramé , donc ce n'est pas la source du probleme , mais une conséquence , vérifié que la sonde B2 n'est par morte et ne ferai pas un court-circuit avec la carcasse , donc la terre , ce qui expliquerai que la soudure ai flashé.
nop
nop