erreur C0
Bonjour,
j'ai ma pac qui ne fonctionne plus depuis cette nuit , j'ai le Code erreur C0 a l’écran.
Avez vous une idée pour ce problème? suis-je capable d'y remédier ? merci
unité extérieure ERHQ014-AAV3 et unité intérieure EKHBX016AB3v3
j'ai ma pac qui ne fonctionne plus depuis cette nuit , j'ai le Code erreur C0 a l’écran.
Avez vous une idée pour ce problème? suis-je capable d'y remédier ? merci
unité extérieure ERHQ014-AAV3 et unité intérieure EKHBX016AB3v3
-
- Assidu
- Messages : 37
- Enregistré le : dim. févr. 01, 2015 6:47 pm
Re: erreur C0
CO est soit un problème de contacteur de débit ou d'insuffisance de ce débit.
Certains parlent de filtre à tamis a nettoyer.
Certains parlent de filtre à tamis a nettoyer.
PAC Daikin Altherma BT 2eme génération 6kW
Ballon ECS 180l intégré
Interface utilisateur utilisé en thermostat.
Plancher Chauffant 120 m2, Maison de 2014, avec la norme RT2012.
Ballon ECS 180l intégré
Interface utilisateur utilisé en thermostat.
Plancher Chauffant 120 m2, Maison de 2014, avec la norme RT2012.
-
- Actif
- Messages : 27
- Enregistré le : mar. oct. 13, 2009 6:58 pm
Re: erreur C0
j'ai essayé cette manip:
purger l'eau grosse vis noire tout en haut a gauche et vider un peu d'eau dans un récipient (eau très propre au passage), puis démonter le contacteur de débit à palette (qui était propre) et pour finir j'ai voulu nettoyer le filtre tamis mais impossible d'ouvrir le bouchon avec une pince, il est serré comme une brute!
après cela le problème persiste...
sinon comment shunter ce contacter pour cibler la panne? et est ce qu'il faut purger l'air après ce que je viens de faire? si oui comment?
merci pour vos réponses.
purger l'eau grosse vis noire tout en haut a gauche et vider un peu d'eau dans un récipient (eau très propre au passage), puis démonter le contacteur de débit à palette (qui était propre) et pour finir j'ai voulu nettoyer le filtre tamis mais impossible d'ouvrir le bouchon avec une pince, il est serré comme une brute!
après cela le problème persiste...
sinon comment shunter ce contacter pour cibler la panne? et est ce qu'il faut purger l'air après ce que je viens de faire? si oui comment?
merci pour vos réponses.
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Re: erreur C0
Le code C0 est bien un problème de débit d'eau, si le débitmètre est en bon état, il faut aussi aller voir le circulateur, s'il ne fonctionne pas ou mal, le débit est affecté.coco81 a écrit :après cela le problème persiste...
-
- Actif
- Messages : 27
- Enregistré le : mar. oct. 13, 2009 6:58 pm
Re: erreur C0
j'ai dévissé légèrement la vis en façade du circulateur, un peu d'eau a coulé et il a l'air de fonctionner normalement (position 3).Le code C0 est bien un problème de débit d'eau, si le débitmètre est en bon état, il faut aussi aller voir le circulateur, s'il ne fonctionne pas ou mal, le débit est affecté.
le débitmètre et le contacteur c'est la même chose? si oui est-ce que la palle peut être bouger facilement?
-
- Actif
- Messages : 14
- Enregistré le : sam. févr. 28, 2015 3:45 pm
Re: erreur C0
Bonjour,
c'est bien un problème de debit d'eau, cela concerne le débitmètre en particulier
Quand le module le module enclenche le circulateur il détecte que le circulateur est bien enclenché par l’intermédiaire du débitmètre (signal fermé)
Quand il l’arrête (point de consigne atteint par exemple) il détecte l'arrêt par le débit mètre (signal ouvert)
En gros le module croit que le circulateur fonctionne alors que l'ordre est à l'arret (ça evite surtout de mettre des schunts sur des securités vitales
cela peut venir du debimetre qui est sale et qui est resté en position fermé, ou bien il est fatigué
c'est bien un problème de debit d'eau, cela concerne le débitmètre en particulier
Quand le module le module enclenche le circulateur il détecte que le circulateur est bien enclenché par l’intermédiaire du débitmètre (signal fermé)
Quand il l’arrête (point de consigne atteint par exemple) il détecte l'arrêt par le débit mètre (signal ouvert)
En gros le module croit que le circulateur fonctionne alors que l'ordre est à l'arret (ça evite surtout de mettre des schunts sur des securités vitales
cela peut venir du debimetre qui est sale et qui est resté en position fermé, ou bien il est fatigué
-
- Actif
- Messages : 27
- Enregistré le : mar. oct. 13, 2009 6:58 pm
Re: erreur C0
Merci pour ces précisions seb, mais maintenant je fais quoi?sebledoc50 a écrit :Bonjour,
c'est bien un problème de debit d'eau, cela concerne le débitmètre en particulier
Quand le module le module enclenche le circulateur il détecte que le circulateur est bien enclenché par l’intermédiaire du débitmètre (signal fermé)
Quand il l’arrête (point de consigne atteint par exemple) il détecte l'arrêt par le débit mètre (signal ouvert)
En gros le module croit que le circulateur fonctionne alors que l'ordre est à l'arret (ça evite surtout de mettre des schunts sur des securités vitales
cela peut venir du debimetre qui est sale et qui est resté en position fermé, ou bien il est fatigué
est ce que je peux la débloquer manuellement ? ou faut -il la remplacer? (en plus il n' y a aucune ref dessus si je voulais la changer moi même.)
-
- Actif
- Messages : 27
- Enregistré le : mar. oct. 13, 2009 6:58 pm
-
- Très assidu
- Messages : 102
- Enregistré le : ven. févr. 06, 2015 2:16 pm
Re: erreur C0
le fait de shunter entrainera cette erreur
un défaut débit , c'est 7H , je crois , cette erreur dit : le contrôleur a palette ne voit pas passer d'eau alors qu'il devrait
ensuite , pour un autre problème apparait le défaut C0 , qui dit : le contrôleur a palette voit passer de l'eau alors qu'il ne devrait pas !
donc en shuntant le contrôleur a palette (contrôleur de débit , en soit ce n'est pas un débitmètre , car il ne mesure pas le débit , il indique juste si il y en a ou pas ...) , la machine va voir du débit circulateur a l'arrêt , donc -> C0 , si vous laisser le contact ouvert , la machine ne verra pas de débit circulateur en route -> 7H
et le pire dans tout ca , c'est que c'est rarement le contrôleur qui dysfonctionne , mais la carte électronique qui voit mal l'info ...
nop
un défaut débit , c'est 7H , je crois , cette erreur dit : le contrôleur a palette ne voit pas passer d'eau alors qu'il devrait
ensuite , pour un autre problème apparait le défaut C0 , qui dit : le contrôleur a palette voit passer de l'eau alors qu'il ne devrait pas !
donc en shuntant le contrôleur a palette (contrôleur de débit , en soit ce n'est pas un débitmètre , car il ne mesure pas le débit , il indique juste si il y en a ou pas ...) , la machine va voir du débit circulateur a l'arrêt , donc -> C0 , si vous laisser le contact ouvert , la machine ne verra pas de débit circulateur en route -> 7H
et le pire dans tout ca , c'est que c'est rarement le contrôleur qui dysfonctionne , mais la carte électronique qui voit mal l'info ...
nop
-
- Actif
- Messages : 27
- Enregistré le : mar. oct. 13, 2009 6:58 pm
Re: erreur C0
donc si je comprends bien en shuntant j'aurais un autre code erreur une fois la température de consigne atteinte ?nop a écrit :le fait de shunter entrainera cette erreur
un défaut débit , c'est 7H , je crois , cette erreur dit : le contrôleur a palette ne voit pas passer d'eau alors qu'il devrait
ensuite , pour un autre problème apparait le défaut C0 , qui dit : le contrôleur a palette voit passer de l'eau alors qu'il ne devrait pas !
donc en shuntant le contrôleur a palette (contrôleur de débit , en soit ce n'est pas un débitmètre , car il ne mesure pas le débit , il indique juste si il y en a ou pas ...) , la machine va voir du débit circulateur a l'arrêt , donc -> C0 , si vous laisser le contact ouvert , la machine ne verra pas de débit circulateur en route -> 7H
et le pire dans tout ca , c'est que c'est rarement le contrôleur qui dysfonctionne , mais la carte électronique qui voit mal l'info ...
nop
pour le shunt je relis les deux contacts sur la platine ? est ce que que risque d’endommager autre chose?
-
- Actif
- Messages : 14
- Enregistré le : sam. févr. 28, 2015 3:45 pm
Re: erreur C0
Deja il faut le tester pour voir si il est "passant" même à l’arrêt du circulateur
2 options:
- il est simplement bloqué
si c'est le cas il faut le demonter pour voir si il bouge bien
Pour cela fermer les vannes en bas du module hydraulique, vider le module gentilment sinon c'est la douche assurée, démontage en le dévissant
- il est détérioré
Par contre si il fonctionne bien il faut s'orienter vers la carte du module intérieure qui n’intègre plus l'information du contrôleur de débit
Evidement ces opérations doivent être effectuée avec prudence et courant coupé
2 options:
- il est simplement bloqué
si c'est le cas il faut le demonter pour voir si il bouge bien
Pour cela fermer les vannes en bas du module hydraulique, vider le module gentilment sinon c'est la douche assurée, démontage en le dévissant
- il est détérioré
Par contre si il fonctionne bien il faut s'orienter vers la carte du module intérieure qui n’intègre plus l'information du contrôleur de débit
Evidement ces opérations doivent être effectuée avec prudence et courant coupé
-
- Très assidu
- Messages : 102
- Enregistré le : ven. févr. 06, 2015 2:16 pm
Re: erreur C0
si vous le shunter , vous aurez le code C0 au démarrage , car machine a l'arret elle aura l'info qu'il y a du débit , il faudrait shunter le contact une fois le circulateur démarrer (ca se joue a quelque seconde) , si vous mettez trop de temps a le shunter vous aurez l'erreur 7H
une fois la machine lancer avec le shunt fait au bon moment , elle fera sont cycle complet , et se mettra en sécurité quand le circulateur s'arrêtera
nop
une fois la machine lancer avec le shunt fait au bon moment , elle fera sont cycle complet , et se mettra en sécurité quand le circulateur s'arrêtera
nop