Bonsoir à tous,
La PAC de mes beaux-parents affiche subitement un code erreur AA.
La référence est EKHBX007AC6V3.
Il n'y a jamais eu d'ECS, donc il est bizarre que ce code s'affiche...
J'ai essayé plusieurs fois d'effacer le code (affichage code, puis appui sur marche pendant 5 sec.) mais rien n'y fait.
A chaque tentative, le témoin du circulateur s'allume, un petit relais claque et immédiatement après, code AA.
Que puis-je tester ?
Carte HS ?
Merci.
code erreur AA sur Altherma Daikin
- acft83
- Assidu
- Messages : 47
- Enregistré le : jeu. avr. 17, 2008 10:06 am
- Localisation : TOULON
code erreur AA sur Altherma Daikin
PAC HT Ciat Aqualis Caleo 60H + BT 200 lt + Rechauffeur 5Kw
- Vforce
- Accro
- Messages : 267
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
Re: code erreur AA sur Altherma Daikin
Salut
Mets en photo le schéma électrique qui est sur la tôle de la carte de l'unité intérieure, je te dirai où mesuré.
Mets en photo le schéma électrique qui est sur la tôle de la carte de l'unité intérieure, je te dirai où mesuré.
- acft83
- Assidu
- Messages : 47
- Enregistré le : jeu. avr. 17, 2008 10:06 am
- Localisation : TOULON
Re: code erreur AA sur Altherma Daikin
Bonjour,
Merci Vforce,
Schéma ci-dessous.
Merci Vforce,
Schéma ci-dessous.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
PAC HT Ciat Aqualis Caleo 60H + BT 200 lt + Rechauffeur 5Kw
- Vforce
- Accro
- Messages : 267
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
Re: code erreur AA sur Altherma Daikin
Salut
L'image n'est pas très nette, mais regarde l'alimentation et la continuité des contacts des relais Km1 Km2 Km3 et notamment le thermique Q1L en priorité.
Il est en haut à droite sur le schéma (x9m mais c'est flou)
L'image n'est pas très nette, mais regarde l'alimentation et la continuité des contacts des relais Km1 Km2 Km3 et notamment le thermique Q1L en priorité.
Il est en haut à droite sur le schéma (x9m mais c'est flou)
- acft83
- Assidu
- Messages : 47
- Enregistré le : jeu. avr. 17, 2008 10:06 am
- Localisation : TOULON
Re: code erreur AA sur Altherma Daikin
Bonjour,
Finalement, tout refonctionne.
Le relais KPR (circulateur et activation K1M, K2M, K4M) de la carte de commande était HS. La bobine était OK, mais le contact était HS.
Du coup, j'en ai profité pour changer tous les relais en prévention.
Merci.
Finalement, tout refonctionne.
Le relais KPR (circulateur et activation K1M, K2M, K4M) de la carte de commande était HS. La bobine était OK, mais le contact était HS.
Du coup, j'en ai profité pour changer tous les relais en prévention.
Merci.