Bonjour,
J'ai installé une PAC air/eau altherma 3 dans une maison BBC.
En voulant régler la loi, je vois que je ne peux pas mettre une température de départ en dessous de 25°C sans que la résistance d'appoint s'enclenche (en dessous de 25°C résistance d'appoint, au dessous de 25°C fonctionnement pompe + compresseur). Du coup, la consommation est importante.
Est il possible de baisser la valeur de départ de la résistance ?
sachant que j'ai comme valeur de l'eau d'eau
-10 33
15 20
le système de chauffage coupe à 14°C
Si je laisse une valeur de 25 à température de départ la résistance d'appoint ne s'enclenche pas mais dès que le soleil se montre il fait beaucoup trop chaud dans la maison.
enclenchement resistance d'appoint
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : mer. déc. 09, 2020 3:11 pm
- Vforce
- Accro
- Messages : 267
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
Re: enclenchement resistance d'appoint
Salut
L'altherma ne sait pas faire de l'eau avec la PAC en dessous de 25°c.
Pour palier à ce problème il te faut mettre une sonde d'ambiance.
L'altherma ne sait pas faire de l'eau avec la PAC en dessous de 25°c.
Pour palier à ce problème il te faut mettre une sonde d'ambiance.
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : mer. déc. 09, 2020 3:11 pm
Re: enclenchement resistance d'appoint
bonjour,
pourtant j'arrive à positionner la température de depart jusqu'à 15°C mais entre 15°C et 25°C 'est la resistance d'appoint qui s'enclenche. N'est il possible de la faire enclencher la resistance d'appoint à partir de 20°C et avoir un fonctionnement normal au delà de 20°C (pompe + compresseur)?
pourtant j'arrive à positionner la température de depart jusqu'à 15°C mais entre 15°C et 25°C 'est la resistance d'appoint qui s'enclenche. N'est il possible de la faire enclencher la resistance d'appoint à partir de 20°C et avoir un fonctionnement normal au delà de 20°C (pompe + compresseur)?
- Vforce
- Accro
- Messages : 267
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
Re: enclenchement resistance d'appoint
Oui en dessous de 25°c c'est la résistance.
Au dessus c'est la PAC.
Donc si tu veux que la résistance ne s'enclenche qu'entre 20 et 25 il te faut mettre ta loi d'eau a partir de 20°c.
Mais niveau économies on repassera.
Le mieux est de mettre le départ de la loi d'eau à 25°c et en cas d'inconfort il faut mettre une sonde d'ambiance.
Au dessus c'est la PAC.
Donc si tu veux que la résistance ne s'enclenche qu'entre 20 et 25 il te faut mettre ta loi d'eau a partir de 20°c.
Mais niveau économies on repassera.
Le mieux est de mettre le départ de la loi d'eau à 25°c et en cas d'inconfort il faut mettre une sonde d'ambiance.
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : mer. déc. 09, 2020 3:11 pm
Re: enclenchement resistance d'appoint
ok merci pour les info,v je voulais eviter mais je crois que j'ai pas le choix