Conso 79Kw - Consigne non respectée

chasqui
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 579
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm

Re: Conso 79Kw - Consigne non respectée

Message par chasqui »

Bonjour,
Dadoo : A priori, à cause d'un échauffement du compresseur qui fonctionne trop longtemps , soit à cause de la température extérieure, soit à un redémarrage après absence : charge trop importante = mise en sécurité
Sauf que aujourd'hui si j'essaie de relancer la PàC qui ne fonctionne plus depuis plus d'une semaine (non alimentée), après l'initialisation et quelques petits bruits discrets sur le module extérieur, l'erreur H3 réapparait. Donc je suppose que le compresseur n'a pas le temps de chauffer.
Quant à la charge trop importante, tu fais référence au gaz (?), si oui, la révision a été faite cette année. J'avais signalé l'unique panne au chauffagiste mais il ne s'était pas trop mouillé puisque la PàC refonctionnait.

J'ai relié les 2 fils, pas d'erreur sur la télécommande après 2 mn sous tension alors que H3 apparaissait juste après la phase d’initialisation.
Par précaution, j'ai assez vite éteint l'ensemble donc les ventilos n'ont pas eu le temps de tourner. Puis-je la laisser allumer le temps de déclencher les ventilos?

Est-ce que tu crois qu'il est raisonnable de supposer que le problème vient du pressostat. Je dirais oui mais vu le coût de l'ensemble, j'aimerais avoir ton avis.
Merci
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Modifié en dernier par chasqui le jeu. avr. 22, 2021 9:13 pm, modifié 1 fois.
Depuis 2006, utilisateur mitigé PàC -Ajtech 125 + Daikin-
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 265
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers

Re: Conso 79Kw - Consigne non respectée

Message par Vforce »

Salut

Ta mesure au multimètre est fausse.
Il te faut utiliser la position ohmetre.
dadoo
Très assidu
Très assidu
Messages : 191
Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 12:47 pm
Localisation : 27- Normandie

Re: Conso 79Kw - Consigne non respectée

Message par dadoo »

Bonjour
Pour des raisons que j'ignore, je n'avais plus accès à Chaleur Terre...puis après avoir recréé un mdp pas d'accès aux photos....
La situation est redevenue normale ce matin...
Notre ami Vforce a raison : votre multimètre était branché en mode "test de circuit" et non pas en ohmmètre...
je suis convaincu que c'est bien le pressostat qui est à l'origine ...la conclusion se lira sur votre ohmmètre!
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), isolée à 80%, triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation(R+6), 13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW Téléinfo sur iMac/Consowatts/réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX
chasqui
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 579
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm

Re: Conso 79Kw - Consigne non respectée

Message par chasqui »

Merci :oops:
Ben...oui. Suis pas un pro.
Voici donc le nouveau test. Après une grosse de panique de chiffres sur l’écran, petit à petit ça s'est stabilisé à 0 parfois 0.1
Et ça veut dire?

Par contre, j'ai rallumé la PàC pour un test et cette fois-ci, elle a redémarré normalement. J'ai préféré l'éteindre par précaution car si le pressostat est défectueux, cela est peut-être risqué....ou pas.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Depuis 2006, utilisateur mitigé PàC -Ajtech 125 + Daikin-
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 265
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers

Re: Conso 79Kw - Consigne non respectée

Message par Vforce »

Maintenant tu fais la même chose et même temps tu papotes avec le manche d'un tournevis sur le pressostat, si la valeur varie c'est qu'il est HS.
chasqui
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 579
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm

Re: Conso 79Kw - Consigne non respectée

Message par chasqui »

Test effectué et voici une petite vidéo en téléchargement 4Mo.

En téléchargement 24h ou encore ici

Stabilisation à 0 en qques secondes puis tapotage en règle et là, grosse panique entre 170 et 0 environ.
Donc dans mon cas, c'est HS.
Depuis 2006, utilisateur mitigé PàC -Ajtech 125 + Daikin-
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 265
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers

Re: Conso 79Kw - Consigne non respectée

Message par Vforce »

Salut

Voilà la maintenant tu peux être sur que seul le pressostat est HS
chasqui
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 579
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm

Re: Conso 79Kw - Consigne non respectée

Message par chasqui »

Je ferme donc ce topic en remerciant les bienfaiteurs de ce forum qui m'accompagnent depuis que mon ami PàC partage ma vie. Cette fois-ci pour mon soucis de pressostat un grand merci à Dadoo et Vforce.
Je commande un beau pressostat et direction réparation.
A bientôt pour le retour!
Depuis 2006, utilisateur mitigé PàC -Ajtech 125 + Daikin-
chasqui
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 579
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm

Re: Conso 79Kw - Consigne non respectée

Message par chasqui »

Bonsoir à tous
Plus de 5 mois plus tard....
Toujours en panne mais le chauffagiste doit venir cette semaine...ou celle d’après pour changer le pressostat.
Depuis 2006, utilisateur mitigé PàC -Ajtech 125 + Daikin-
dadoo
Très assidu
Très assidu
Messages : 191
Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 12:47 pm
Localisation : 27- Normandie

Re: Conso 79Kw - Consigne non respectée

Message par dadoo »

Bonjour!
Et bien espérons qu'il vienne..et que le pb soit enfin résolu...
Tenez-nous au courant...
Bon hiver...
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), isolée à 80%, triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation(R+6), 13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW Téléinfo sur iMac/Consowatts/réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX
chasqui
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 579
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm

Re: Conso 79Kw - Consigne non respectée

Message par chasqui »

Bonsoir a tous

L'épilogue...
Le pressostat HP a été changé, tout semble fonctionner normalement. :D
Au total 340€ de réparation, dont 140 de MO, ce qui me semble raisonnable.

Il me semble que le chauffagiste a rebrancher la carte de limitation de puissance, il y a longtemps sur le forum il était conseillé de la débrancher.

Merci à tout le monde pour votre soutien en particulier Vforce et Dadoo
Depuis 2006, utilisateur mitigé PàC -Ajtech 125 + Daikin-
dadoo
Très assidu
Très assidu
Messages : 191
Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 12:47 pm
Localisation : 27- Normandie

Re: Conso 79Kw - Consigne non respectée

Message par dadoo »

Bonjour
Ravi de cet épilogue !
Bon hiver...
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), isolée à 80%, triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation(R+6), 13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW Téléinfo sur iMac/Consowatts/réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX
Répondre