phrt 16

Répondre
gaza
Actif
Actif
Messages : 7
Enregistré le : mer. déc. 01, 2021 11:19 am

phrt 16

Message par gaza »

bonjour nouveau sur ce forum
je possède une PHRT16 en relève de chaudière fioul PERGE sans ecs pour une surface d'environ 200m²en complément
un insert de 9 kw a buches pour le séjour et chambres
E44 est le défaut qui s'affiche pratiquement depuis la mise en marche de cette saison.
j'ai nettoyé le filtre et le pot à boue contrôlé la résistance des sondes sd1/sd2, les valeurs à la première mise en service sur l'aquaset
qui me sembles pas mauvaises.
j'ai réglé le débit d'eau à 2,8 m3 a l'aide de la vanne avant le filtre et le débitmètre
j'ai également mis sur position 1 le circulateur de la PAC
Tout ce si a été fait après l'apparition du défaut E44

auriez vous une piste ?
merci
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Re: phrt 16

Message par bubus »

bonsoir
auriez vous une piste ?
ça aurait été mieux si vous nous aviez donné les valeurs des 4 sondes relevées sur ECH quand le compresseur tourne depuis qq minutes
si le débit semble bon, le compresseur fonctionne t'il réellement?
en tri (votre cas?) il doit y avoir un contrôleur de phase KA1 qui peut interdire le démarrage CP
relais_cp.JPG
( contact ne se ferme pas)et peut engendrer ce défaut E44 au bout de plusieurs minutes

si rien de tout ça alors votre pac ne délivre pas toute sa puissance par pb sur circuit frigo ( fuite FF, V4V bloquée, détendeur fermé...)
la valeur de tp3 est dans ce cas une bonne indication ainsi que la présence ou non de givre vers détendeur
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
gaza
Actif
Actif
Messages : 7
Enregistré le : mer. déc. 01, 2021 11:19 am

Re: phrt 16

Message par gaza »

bonjour et merci pour votre piste !
valeurs relevées phrt en triphasée 30 A sur tempo jour blanc insert bois 9kw dans séjour avec une sortie chambres

t° ext 5
t° demandée 16 aquasta
t° sur ech210 34°
t01 34,1
t02 39,2
t03 2,7
t04 3,4

t° demandée 19
t° sur ech210 45°
t01 41
t02 40,5
t03 7,6
t04 6,5

départ cp 30°
arrêt cp 40° sans défaut
t° cp 90°

il y a 4 ans échange triac sur ech 210 qui fonctionne !(remis en service aujourd'hui)circuit ventilateurs
et mise en place d'un relais (indépendant de l'ech210)pour ventilateur pas confiance en ma réparation
supprimé aujourd'hui
aujourd'hui fonctionnement normal de l'ech210
j'espère que l'explication des 4 dernières ligne n'est pas trop confuse !

contrôleur d'ordre de phase voyant vert allumé
pas de givre sur détendeur
circulateur pac vitesse 1
circulateur fioul vitesse 3
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Re: phrt 16

Message par bubus »

bonsoir

donc CP fonctionne OK
de plus l'écart entre T°ext et tp3 n'est pas énorme, donc à priori pas de manque de FF

la 1ere série mesures semble cohérente avec 5°dT entre départ et retour eau pour environ T°Ext 5°
malgré un écart vraiment faible entre T°ext et tp3 ; le circuit FF en état de marche et hors dégivrage engendre plutôt un dT(air,FF) autour de 7°et qui augmente si apparition givre

MAIS la 2nd série de relevés semble avoir été faite qd CP était OFF (tp3 et tp4 sont remontés) et de plus vous annoncez t°ech210 45° et pourtant tp1=41°?
on fait un suivi T°qd le circuit FF est en état de fonctionnement mais pas en standby
t° sur ech210 34°
t01 34,1
t02 39,2
t03 2,7
t04 3,4

t° demandée 19
t° sur ech210 45°
t01 41
t02 40,5
t03 7,6
t04 6,5

départ cp 30°
arrêt cp 40° sans défaut
t° cp 90°
il faudrait faire les mêmes séries de mesures lorsque le givre se forme sur échangeur pour voir évolution des tp
vous parlez aussi de circul chaudière; faites nous un relevé du circuit hydraulique de votre instal en relève

regardez aussi ce post viewtopic.php?f=38&t=12562qui peut vous concerner (à cause dT(air,FF)qui semble vraiment petit);
ça peut retarder dégivrage, donc prise en glace , plus d'échange et dT eau qui diminue et engendre E44.
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
gaza
Actif
Actif
Messages : 7
Enregistré le : mer. déc. 01, 2021 11:19 am

Re: phrt 16

Message par gaza »

bonjour bubus
piolenc 15h30 6° mistral (temps sec) ?
désolé pas vu de givre sur échangeur
nouvelle prise t°
t° demandée 16
t° ech210 34°
t01=34,1
t02=39,1
t03=2,7
t04=6,6

t° demandée 19
t° ech210 37,7°
t01=37,7
t02=43,4
t03=1,5
t04=6,8

t° demandée 19
t° ech210 41°
t01=41
t02=46,2
t03=2,6
t04=6,9

t° demandée 19
t° ech210 43° arrêt compresseur
pas de givre
pression eau pac 0.6bar
chaudière fioul 1.1bars

plan hydraulique a venir
merci
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Re: phrt 16

Message par bubus »

bonsoir

rien d'anormal dans vos données qui puisse déclencher E44
le débit semble OK puisque vers 7°ext le dT°eau est bien autour de 5°
pour rappel E44 qd, au bout de 10mn de CP ON, l' écart(T°aller , T°retour)qu'on note dT° est<1

ce qu'il faut c'est faire relevés qd T°ext basse par ex<5°; ça doit bien arriver dans le 84 durant la plage 20h-22h ou 6-8h !!
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
gaza
Actif
Actif
Messages : 7
Enregistré le : mer. déc. 01, 2021 11:19 am

Re: phrt 16

Message par gaza »

bonsoir a tous
ce soir e44 affiché a 2 reprises avec coupure de chauffage t° ex 2°
alors que la pac n'a apparemment pas démarré au moins une fois
le défaut e44 protège le compresseur de clim? et autre chose?
je viens de faire un reset sur la pac t°4 avec pluie légère 22h50
pas de givre en apparence a l'extérieur de la pac
merci
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Re: phrt 16

Message par bubus »

bonjour

ce post qui résume ce défaut E44:viewtopic.php?f=38&t=8283

mais pas de solution miracle, il faut être devant pour:
  • comprendre ce qui se passe puisque, je le répète, avec vos relevés, je ne vois rien qui puisse expliquer ce défaut. mais je suis peut-être aveugle
  • faire les relevés des 4 sondes
si vous voulez pas rester devant, certains ont mis en place un monitoring depuis ECH(soft fred28) ou avec des sondes rajoutées iTow (je chercherai des liens ce soir)

je ne pense pas que ça ait un impact sur votre pb mais vérifiez dans ECH les valeurs H31=0 et SET HEAT au max( 45°je pense pour PHRT)
si H31=1 alors risque de conflit entre les 2 régul Ech et Aquaset (pss donné iciviewtopic.php?f=38&t=16993)
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
gaza
Actif
Actif
Messages : 7
Enregistré le : mer. déc. 01, 2021 11:19 am

Re: phrt 16

Message par gaza »

bonjour a tous/bubus
j'ai lu attentivement les post
j'en suis arrivé a H31
j'ai un code que j'affiche dans PSS
une fois le code affiché que faut-il faire ??
merci
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Re: phrt 16

Message par bubus »

si vous n'avez pas de docs papier laissées lors de l'instal, alors tout est expliqué dans ce lien au chap 5.6 https://www.technibel.com/download/18.6 ... RT7-16.pdf

les param en H... sont dans dans PAr \ CnF
cette alarme spécifique E44 peut se désactiver en PAr \ ALL \ A15 ; MAIS A VOS RISQUES ET PERILS

avez vous regardez le positionnement de la sonde Tp3 comme expliqué dans le post sur position sonde dégivrage?
avez-vous mesuré sa valeur ohmique?
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Re: phrt 16

Message par bubus »

bonjour
viens de regarder vos commentaires et ai trouvé çà:
..ce soir e44 affiché a 2 reprises avec coupure de chauffage t° ex 2°
alors que la pac n'a apparemment pas démarré au moins une fois ..
cela veut-il dire que la pac n'a pas démarrée et affiche pourtant 2 fois E44?
si c'est le sens de la phrase alors pb de démarrage CP ; regardez particulièrement le relais du contrôleur de phase
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
gaza
Actif
Actif
Messages : 7
Enregistré le : mer. déc. 01, 2021 11:19 am

Re: phrt 16

Message par gaza »

bonsoir a tous hip hip houra
et merci à bubus
dimanche aprés midi pose d'un strap sur le contact de KA1
24heures de fonctionnement sans défaut
cet aprés midi dépose du strap et e44 / arrêt du chauffage
malgré le voyant vert allumé!
j'en ai profité pour refaire l'isolation de SD3 doigt de gant
avec pate thermique/laine de verre/rylsans
remplacement prévu de KA1 par 1 RM4 TG20 de télémécanique
il faut mieux le remplacer il protège le CP en cas de manque de phase entre autre .
contrôle des 4 sondes t°/résistance ok, tableau dans notice

sinon pilotage de la PAC avec compteur tarifaire utilisé en gestionnaire d'Energie
qui s'accorde tt type de contrat
a l'aide des contacts TOR c1c2/c3c4 il faut que compteur possède
2 fusibles dans la partie plombée
2 contacts secs 1 pour la phr l'autre pour 1 éventuel chauffe eau

récapitulatif des pièces changées depuis 2008
1 sonde
1 triac sur ech
ka1 relais ordre de phases
aquastat molette hs
nettoyage des filtres
merci
Répondre

Retourner vers « Section TECHNIBEL »