Bonjour,
Le compresseur de ma PAC GI100 s'arrête sur une alarme BP peu de temps après son démarrage.
Je constate une petite fuite d'huile sur le raccord du pressostat BP.
Questions :
Il faut donc refaire l'étanchéité de ce raccord.
Dois-je conclure qu'il y a aussi une fuite de gaz ?
Comment procéder sans vidanger tout le fluide frigorifique ?
Merci
Fuite huile et alarme BP sur PAC GI100 ETAO
-
cristianos
- Nouveau

- Messages : 7
- Enregistré le : lun. janv. 16, 2012 3:29 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
Baricelle
- Nouveau

- Messages : 1
- Enregistré le : mar. déc. 20, 2022 2:59 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Fuite huile et alarme BP sur PAC GI100 ETAO
Une fuite d'huile moteur peut souvent être le signe d'un problème plus grave. Si l'huile fuit assez rapidement pour déclencher une alarme, cela pourrait signifier que la fuite nécessite une attention immédiate et pourrait entraîner d'autres problèmes.
Comment gagner de l'argent : https://sites.google.com/view/moyens-gagner-argent
-
cristianos
- Nouveau

- Messages : 7
- Enregistré le : lun. janv. 16, 2012 3:29 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Fuite huile et alarme BP sur PAC GI100 ETAO
Merci pour votre réponse.
Effectivement, le problème a été réglé après le changement du pressostat suivi d'un tirage au vide puis d'un rechargement en gaz de la PAC.
Effectivement, le problème a été réglé après le changement du pressostat suivi d'un tirage au vide puis d'un rechargement en gaz de la PAC.
-
cristianos
- Nouveau

- Messages : 7
- Enregistré le : lun. janv. 16, 2012 3:29 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Fuite huile et alarme BP sur PAC GI100 ETAO
Bonjour,
Non, le problème n'est pas revenu depuis. Seul petit bémol : il n'a pas été possible de complémenter en huile les deux ou trois cl perdus.
A suivre ....
Bonne journée.
Non, le problème n'est pas revenu depuis. Seul petit bémol : il n'a pas été possible de complémenter en huile les deux ou trois cl perdus.
A suivre ....
Bonne journée.
-
misswieker
Re: Fuite huile et alarme BP sur PAC GI100 ETAO
Il est possible que la petite fuite d'huile sur le raccord du pressostat BP indique une fuite de gaz, mais ce n'est pas certain. Pour résoudre ce problème sans vidanger tout le réfrigérant, vous devez d’abord rebrancher le raccordement et vérifier tout signe de fuite de gaz. Si vous soupçonnez une fuite de gaz, il est préférable de consulter un technicien professionnel pour garantir un diagnostic et une réparation appropriés.
Miss Wieker..
Miss Wieker..