Bonjour,
La maison que j'ai acheté il y a 1 an possédait une PAC Viessmann Vitocal 300 A (Type AW-O-M) en panne lors de l'achat.
Je m'y penche seulement maintenant. Lors de la mise en route elle parait fonctionner et l'eau chauffe mais après quelques démarrage le défaut suivant apparait :
B1 Bus KM EEV
Cependant j'ai l'impression que la PAC continue de fonctionner même avec ce défaut. Est-ce dangereux de la laisser en marche avec ce défaut ?
Je n'ai rien trouve de spécial dans les documentation.
Merci d'avance
Défaut B1 Bus KM EEV - Vitocal 300 A
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : mar. juin 07, 2022 10:40 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Défaut B1 Bus KM EEV - Vitocal 300 A
bonjour..B1 Bus KM EEV..
.. Est-ce dangereux de la laisser en marche avec ce défaut ?...
pas de connaissance particulière sur cette machine mais dans le message d'erreur,qd on voit EEV ElectronicExpansionValve, on comprend que ça concerne le détendeur du circuit frigorifique .
ce lien pour comprendre le principe de fct du détendeur dans circuit frigorifique
https://www.abcclim.net/detendeur-electronique.html
l'actionneur du pointeau d'ouverture,fermeture est un moteur pas à pas (stepping motor)donc un peu plus compliqué à tester avec multimétre
avec cet élément important dans fct circuit FF, le problème peut être conséquent ; étonnant que cette apparition d'erreur ne mette pas en sécurité la pac!
donc à votre place, sans schéma électrique ou schéma d'implantation, je vérifierai que :
- toutes les connections électroniques sur ce détendeur soient bien en place
- je remonterai, en suivant câblage, au module électronique qui pilote cette vanne et vérifierai aussi la connectique
mais le + prudent serai, après 1er vérifs données ci-dessus, d'appeler un frigoriste familier avec ces détendeurs électroniques, très courant maintenant sur les pacs (malheureusement)
a plus
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : mar. juin 07, 2022 10:40 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Défaut B1 Bus KM EEV - Vitocal 300 A
Bonjour merci beaucoup pour votre aide
Je vous confirme que la PAC ne se met pas en sécurité ce qui m'étonne aussi.
J'ai vérifié la connectique du détendeur et elle est ok
Coté module cela parait correct je met le document avec les photos en piece jointe (les photos sont trop volumineuses). Et hélas je n'ai pas les schémas électriques de l'installation
Je vous confirme que la PAC ne se met pas en sécurité ce qui m'étonne aussi.
J'ai vérifié la connectique du détendeur et elle est ok
Coté module cela parait correct je met le document avec les photos en piece jointe (les photos sont trop volumineuses). Et hélas je n'ai pas les schémas électriques de l'installation
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- Vforce
- Accro
- Messages : 395
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Défaut B1 Bus KM EEV - Vitocal 300 A
Salut
Le défaut correspond va une perte de communication avec la carte EEV et la régulation, pas avec le détendeur lui même.
Regarde la connexion (J11 normalement) sur EEV (3 fils)
Le défaut correspond va une perte de communication avec la carte EEV et la régulation, pas avec le détendeur lui même.
Regarde la connexion (J11 normalement) sur EEV (3 fils)