Info LA22PS

Répondre
motegerina
Très assidu
Très assidu
Messages : 105
Enregistré le : sam. nov. 30, 2013 9:45 pm

Re: Info LA22PS

Message par motegerina »

le compresseur ne tourne pas c sur je l'ai touché il ne vibre pas.
Mais est ce que si il y avait un vrait defaut je ne l'aurait sur l'ordi?
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: Info LA22PS

Message par dbercy »

motegerina a écrit : lun. déc. 12, 2022 1:47 pm j aim nombre de compresseur 2
il était sur 1 ??
motegerina
Très assidu
Très assidu
Messages : 105
Enregistré le : sam. nov. 30, 2013 9:45 pm

Re: Info LA22PS

Message par motegerina »

non j'ai 2 y a t il un endroit ou j'aurais pu brider le nombre de compresseurs sans faire gaf?
motegerina
Très assidu
Très assidu
Messages : 105
Enregistré le : sam. nov. 30, 2013 9:45 pm

Re: Info LA22PS

Message par motegerina »

ou la temperature de declenchement du deuxieme compressuer?
motegerina
Très assidu
Très assidu
Messages : 105
Enregistré le : sam. nov. 30, 2013 9:45 pm

Re: Info LA22PS

Message par motegerina »

ce ki est bizarre c'est ke le deuxieme compresseur ne tourne pas alors que je n'atteinds la consigne et que je suis en puissance 2 et je n'ai aucune alerte.
je ne comprends pas
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: Info LA22PS

Message par dbercy »

motegerina a écrit : lun. déc. 12, 2022 2:58 pm non j'ai 2 y a t il un endroit ou j'aurais pu brider le nombre de compresseurs sans faire gaf?
le seul endroit pour brider la pac en mode chauffage sur 1 compresseur c'est celui que je t'ai indiqué dans le mode réglage/pompe a chaleur.
pour l'ecs, c'est un autre programme.

le second compresseur ne doit pas être bloqué mais certainement pas alimenté sinon tu aurais une anomalie détectée ou le disjoncteur aurait sauté.
il faudrait vérifier cela électriquement mais il faut être a l'aise avec l'élec pour intervenir.
néanmoins tu peux vérifier en fonctionnement l'état des sorties de la mise en fonction du compresseur 1 ou 2 dans le mode sortie mode 4 une fois dans le menu

il faudra certainement faire intervenir un technicien agréé, dans quel département es tu?
motegerina
Très assidu
Très assidu
Messages : 105
Enregistré le : sam. nov. 30, 2013 9:45 pm

Re: Info LA22PS

Message par motegerina »

g rien compris suis en ile de france
motegerina
Très assidu
Très assidu
Messages : 105
Enregistré le : sam. nov. 30, 2013 9:45 pm

Re: Info LA22PS

Message par motegerina »

g compris
ce que j'ai :
sortie
compresseur 1 marche
compresseur 2 marche
mais il y en as tjrs 1 ki ne marche pas kan je les touche
motegerina
Très assidu
Très assidu
Messages : 105
Enregistré le : sam. nov. 30, 2013 9:45 pm

Re: Info LA22PS

Message par motegerina »

je suis sur caracteristique de chauffage monoeneregetique, c bon?
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: Info LA22PS

Message par dbercy »

motegerina a écrit : lun. déc. 12, 2022 4:07 pm g compris
ce que j'ai :
sortie
compresseur 1 marche
compresseur 2 marche
mais il y en as tjrs 1 ki ne marche pas kan je les touche
donc électriquement un seul compresseur est alimenté
tu peux essayer de joindre
ENRGETHIC
Monsieur Cédric MARIE
52 route de Chartres / Bat. F / Appart 18
F-91940 Gometz le châtel
Téléphone : 06 72 50 66 29
Courriel : c.enrgethic@gmail.com

Le lien pour rechercher le sav est ici:
https://www.dimplex-partner.de/fr/sav.html

suffit de rentrer ton code postal
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: Info LA22PS

Message par dbercy »

motegerina a écrit : lun. déc. 12, 2022 4:24 pm je suis sur caracteristique de chauffage monoeneregetique, c bon?
oui tu n'a pas de relève de chaudière
motegerina
Très assidu
Très assidu
Messages : 105
Enregistré le : sam. nov. 30, 2013 9:45 pm

Re: Info LA22PS

Message par motegerina »

non meme pas je croyais que ca tombait jamais en panne c truc la vu le prix que ca coute
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: Info LA22PS

Message par dbercy »

motegerina a écrit : lun. déc. 12, 2022 4:52 pm non meme pas je croyais que ca tombait jamais en panne c truc la vu le prix que ca coute
je pense pas que ce soit grave, juste l'alimentation du compresseur défectueuse, un électricien pourrait intervenir afin de contrôler avec son multimètre si il y a du jus aux bornes du fameux compresseur.
si par contre il est alimenté et ne tourne pas, là c'est plus embêtant, soit bobinage coupé soit compresseur bloqué, mais dans ce dernier cas, un disjoncteur aurait sauté!
motegerina
Très assidu
Très assidu
Messages : 105
Enregistré le : sam. nov. 30, 2013 9:45 pm

Re: Info LA22PS

Message par motegerina »

je vais brancher le multimetre dessus demain
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: Info LA22PS

Message par dbercy »

motegerina a écrit : lun. déc. 12, 2022 7:12 pm je vais brancher le multimetre dessus demain
les liaisons électriques sont accessibles par un boitier sur le coté en partie basse de la pac, on bascule et on ouvre le couvercle. ensuite il faut repérer les deux départ vers les compresseurs. profites pour regarder l'état des résistances de démarrage, ctout avait eu un problème avec sa LA26PS, elles étaient passablement cramées. le post est postérieur à 2015 donc perdu sur le forum!!
Répondre