Bonjour à tous,
Je possède une Alfea équipée d'une RVS21.
Voici une régulation par temps frais et/ou passage réduit vers confort :
Voici une régulation par temps doux
Ma question : Y-a-t-il un moyen de réduire ce nombre de démarrages (même si on la température intérieure varie un peu plus...) ? J'ai peur d'une usure prématurée.
Voici une partie de la configuration :
Merci d'avance !
RVS21 - Réduction du nombre de démarrages par temps doux
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : lun. déc. 26, 2022 7:57 am
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : lun. déc. 26, 2022 7:57 am
Re: RVS21 - Réduction du nombre de démarrages par temps doux
Je viens de voir que j'avais le paramètre 2842 à 0...
Essais de ce matin, je suis passé de ça :
A ça :
Essais de ce matin, je suis passé de ça :
A ça :
-
- Assidu
- Messages : 87
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2022 10:22 am
Re: RVS21 - Réduction du nombre de démarrages par temps doux
Bonjour,
au final 15 20 ou 30 minutes de fonctionnement mini ?
au final 15 20 ou 30 minutes de fonctionnement mini ?
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : lun. déc. 26, 2022 7:57 am
Re: RVS21 - Réduction du nombre de démarrages par temps doux
J'ai terminé avec ces réglages :
2842 Heat pump - Verdichterlaufzeit Minimum: 30 min
2843 Heat pump - Verdichterstillstandszeit Min: 60 min
2842 Heat pump - Verdichterlaufzeit Minimum: 30 min
2843 Heat pump - Verdichterstillstandszeit Min: 60 min