Paramètre hysteresis arret circulateur chauffage

Message par Bernardenduro »

Bonjour à tous et toutes,

Je suis le propriétaire d'une PAC G200 en géothermie en plancher chauffante basse température

et je cherche le(s) paramètre(s) (si cela est possible) pour arrêter les circulateurs quand j'ai 24/25 °C dans la pièce pour une demande à 19°C
Ces températures sont relevées sur mon boitier viessman vitotrol 200.

Car actuellement ils tournent en permanence ....................

merci par avance
Bernardenduro
Très assidu
Très assidu
Messages : 134
Enregistré le : mar. déc. 27, 2022 10:22 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Paramètre hysteresis arret circulateur chauffage

Message par Bernardenduro »

Bonjour,

avez vous une réponse ? ou solution solution ?

merci
Bernardenduro
Très assidu
Très assidu
Messages : 134
Enregistré le : mar. déc. 27, 2022 10:22 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Paramètre hysteresis arret circulateur chauffage

Message par Bernardenduro »

Bonjour,

personne n a cette formation ? ou question pas claire ?
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 395
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Paramètre hysteresis arret circulateur chauffage

Message par Vforce »

Salut c'est le paramètre 2012.

Mais si vous dépasser la consigne vous pouvez baisser la loi d'eau.
Bernardenduro
Très assidu
Très assidu
Messages : 134
Enregistré le : mar. déc. 27, 2022 10:22 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Paramètre hysteresis arret circulateur chauffage

Message par Bernardenduro »

Bonjour,

bien je n ai pas le code 2012 sur la fiche procès verbal ?
.....
2006
2007
200A
200B
200E
.....
Bernardenduro
Très assidu
Très assidu
Messages : 134
Enregistré le : mar. déc. 27, 2022 10:22 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Paramètre hysteresis arret circulateur chauffage

Message par Bernardenduro »

Vforce a écrit : mar. janv. 14, 2025 7:51 pm Salut c'est le paramètre 2012.

Mais si vous dépasser la consigne vous pouvez baisser la loi d'eau.
Je ne savais pas donc ce matin j'ai 20,5 sur le thermostat viessmann pour une consigne de 20 donc si bien compris je peux descendre la loi deau de 0,1 ?

merci
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 395
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Paramètre hysteresis arret circulateur chauffage

Message par Vforce »

Oui mais à 0,5°c près c'est pas mal
Bernardenduro
Très assidu
Très assidu
Messages : 134
Enregistré le : mar. déc. 27, 2022 10:22 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Paramètre hysteresis arret circulateur chauffage

Message par Bernardenduro »

Merci
ce matin avec la loi descendue de 0,6 à 0,5 je suis pile poil à 20 pour -2 dehors
Répondre