Problème de réglage thermostat d ambiance EKRTR

Répondre
ooomygif
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : jeu. nov. 03, 2022 9:46 am

Problème de réglage thermostat d ambiance EKRTR

Message par ooomygif »

Bonjour,

Jai un soucis avec mon thermostat EKRTR
Voila le problème quand je souhaite une température de 19° par exemple et que la chaleur de la pièce et de 18° le thermostat démarre mais il s'arrête au bout de 10 min et reprend par intermittence alors que la température souhaite n'est pas du tout atteinte... Il faut donc plusieurs heures pour atteindre les 19° souhaite.. Je pense qu'il y a un soucis de réglage. J'aimerai que mon thermostat s 'arrête uniquement lorsque la température est atteinte.
J'ai vu sur un autre sujet avec une histoire de mode hysteresis avec le paramètre 6r-02 à No au lieu de Yes, mais je n'es pas ce paramètre sur mon thermostat qui vont jusque 3r-01

Mon matériel
Altherma EKHBRD001ADV17 + ERSQ011AV1 Altherma monophase haute temperature
thermostat EKRTR
Ballon EKHTS200AC

Si quelqu'un connait les réglages a effectuer
Merci pour vos réponses
doctoc
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : lun. nov. 07, 2022 7:42 pm

Re: Problème de réglage thermostat d ambiance EKRTR

Message par doctoc »

Bonjour,
Le paramètre 6r 02 est décrit sur le manuel d'installation de la télécommande, p 23, Le 3r 01 auquel tu fais allusion est sur le manuel d'opération p 17.
Regarde le bon bouquin.Bon courage.
ooomygif
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : jeu. nov. 03, 2022 9:46 am

Re: Problème de réglage thermostat d ambiance EKRTR

Message par ooomygif »

Merci pour cette réponse, j'ai résolu mon problème.
Mais alors par curiosité a quoi sert ce mode contrôle de bande proportionnel ? c'est pour les planchés chauffant ?
Mikaeldu64
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : sam. janv. 13, 2024 12:03 am

Re: Problème de réglage thermostat d ambiance EKRTR

Message par Mikaeldu64 »

Bonjour,
J ai exactement le même problème que vous.
Vous dites avoir résolu le problème,pourriez vous me dire comment on accède au paramètre 6r 02 svp.
Merci
Rom4286
Assidu
Assidu
Messages : 51
Enregistré le : sam. janv. 20, 2024 6:14 pm

Re: Problème de réglage thermostat d ambiance EKRTR

Message par Rom4286 »

Screenshot_2024-02-26-05-20-18-748_com.mi.globalbrowser.jpg
Voici la réponse à ta question
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Répondre

Retourner vers « Section ALTHERMA Daikin »