Daikin Altherma 3 H HT EPRA18DV3

Avatar du membre
jeanloup
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 572
Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
Localisation : Villeneuve les Avignon
Contact :

Re: Daikin Altherma 3 H HT EPRA18DV3

Message par jeanloup »

Bonjour,
Pour ma part et jusqu'à présent je forçais la nuit pour accumuler (plancher chauffant forte épaisseur) et profiter au mieux de la période tarifaire (70 % des mes consos étaient en HC). C'est effectivement très discutable puisque l'économie réalisée est mise à mal par un COP plus faible en raison d'une t° extérieure plus faible. Vieux réflexe paysan !
Changeant de machine dans quelques semaines (et avec un meilleur COP), je vais y regarder d'un peu plus près sur une longue période. De plus la fin de mon contrat de vente photovoltaïque avec obligation d'achat va avoir raison de cette pratique !
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
crazymac
Très assidu
Très assidu
Messages : 152
Enregistré le : dim. nov. 15, 2020 10:22 am
Localisation : Sud-ouest

Re: Daikin Altherma 3 H HT EPRA18DV3

Message par crazymac »

Tu as tout compris.
PAC Nibe sur nappe 22 Kw, 20 radiateurs fonte pour 300m2. Scop 6.
crazymac
Très assidu
Très assidu
Messages : 152
Enregistré le : dim. nov. 15, 2020 10:22 am
Localisation : Sud-ouest

Re: Daikin Altherma 3 H HT EPRA18DV3

Message par crazymac »

FabTribe a écrit : mar. févr. 13, 2024 1:33 pm Pareil pour moi.
J'ai fait le test et le gain de la baisse de température et perdu lors de la remise en route le matin.
Donc température constante pour moi.
J’ai fait le test inverse car j’ai un contrats tempo.
Je coupe le chauffage de 6h à 22h les jours rouges. Le soir j’ai l’ensemble du circuit de chauffage à 18 degrés (la maison aussi). La relance occasionne 2h de chauffage pac à fond pour une consommation de 12KW (6000W). Je dois mettre la consigne à 1 degrés de plus toute la nuit pour compenser la journée. Au petit matin je récupère un cop de 4 au lieu de 6 normalement avec une consommation d’énergie presque équivalente à une journée de chauffage complète. Par contre je devrais encore maintenir +1 degrés une journée pour retrouver le confort de la veille. Donc intérêt 0.
Sauf que le prix du kwh est x4 les jours rouges donc mon intérêt est là.
PAC Nibe sur nappe 22 Kw, 20 radiateurs fonte pour 300m2. Scop 6.
Avatar du membre
jeanloup
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 572
Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
Localisation : Villeneuve les Avignon
Contact :

Re: Daikin Altherma 3 H HT EPRA18DV3

Message par jeanloup »

Ma nouvelle machine : ALTHERMA MONOBLOC (EBLA14) / chauffage & rafraichissement PC / 1 seule zone / régulation en loi d’eau (si j’ai bien compris) + avec thermostat filaire.
Même si elle ne sera opérationnelle dans 1 ou 2 jours, j’ai déjà préparé son intégration dans Home Assistant grâce au https://github.com/raomin/ESPAltherma (j’espère avoir bien compris et appliqué la procédure d’intégration).

J’ai de véritables doutes sur le service rendu par le thermostat d’ambiance qui, si j’ai bien compris, n’agit sur la machine que par ON/OFF. C’est pourquoi, il y a peu, j’interrogeais sur la possibilité d’interférer via la domotique sur la marche de la machine. Or comme répondu par Crazymac, et le github le confirme bien : pas d’action sinon que la simple commande d’un relais ON/OFF.

Dès lors pensez-vous possible un pilotage de la chauffe en leurrant la température de retour plancher (je diminue +/- la valeur de thermistance R4T pour faire croire à un chauffage +/- excessif) ?
C’est sur cette base que j’assignais à mon AJTECH (loi d’ambiance) des consignes différentes suivant la période de la journée sans pour autant éteindre la machine. L’inverter faisait son boulot…
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm