Bonjour à tous,
Nous avons acheté notre maison 205m² en Aout 2023 c'est donc notre 1er hiver.
L'élément extérieur PAC était HS il a été remplacé il est donc neuf.
Le chauffage est une PAC Atlantic WOYG140LCTA + Unité intérieure ALFEA EXCELLIA DUO
Il y a 2 circuits de chauffage :
RDC Chauffage au sol. Thermostat d'ambiance sans fil.
1er étage radiateur. Thermostat d'ambiance filaire.
+ Production d'eau chaude.
Le problème est que la consommation électrique est démentielle:
(Mon plombier m'avait dit que je ferais des économies avec une PAC, je déchante grandement )
NOVEMBRE 2023 251€ 1021 kWh
DECEMBRE 2023 363€ 1513 kWh
JANVIER 2024 550€ => au max 27€ pour une journée 2335 kWh
FEVRIER 2024 441€ 1676 kWh
MARS 2024 256€ 977 kWh => Estimation 468€
J'imagine que c'est surement un problème de réglage…
En fait j'ai l'impression que pour arriver à la consigne exemple passer de 19 à 20° la PAC prend un temps infini… les radiateurs & le sol sont à peine tiède…
Pourtant quand on a fait des tests par exemple demander une forte température 24° les radiateurs du 1er étaient très très chauds.
Voici les réglages mis en place par mon plombier:
Réglage de chauffage circuit1 / Plancher chauffant Jeudi 29/2
Consigne T° Ambiance Confort 710 20,5°
Consigne T° Ambiance Réduite 712 17°
Consigne T° Ambiance Hors Gel 714 8°
Consigne Confort MAX 716 24°
Pente Courbe de Chauffe (Loi d'eau) 720 0,7
Translation Courbe de Chauffe 721 0
Adaptation a la Courbe 726 ARRET
Limite Chauffe été/hiver 730 21°
Limite Chauffe Journalière 732 -2°
T° Consigne Départ MIN 740 20°
T° Consigne Départ MAX 741 45°
Influence D'Ambiance 750 100%
Abaissement Accéléré 780 Abaissement jusqu’à consigne réduite
Optimisation Max à l'enclenchement 790 60mn
Optimisation Max à la coupure 791 60mn
Début Augmentation Régime Réduit 800 Rien
Fin Augmentation Régime Réduit 801 -5°
Sur-élévation V Mélangeuse 830 0°
Tps Course Servo Moteur 834 240
Séchage Dalle Contrôlé 850 ARRET
Consigne Manuelle 851 25°
Jour Séchage Actuel 856 0
Jour Séchage Terminé 857 0
Commutation Régime 900 Régime Mode Protection
Réglage de chauffage circuit2 / Radiateur 1er étage Jeudi 29/2
Consigne T° Ambiance Confort 1010 20°
Consigne T° Ambiance Réduite 1012 17°
Consigne T° Ambiance Hors Gel 1014 8°
Consigne Confort MAX 1016 28°
Pente Courbe de Chauffe (Loi d'eau) 1020 1,2
Translation Courbe de Chauffe 1021 0°
Adaptation a la Courbe 1026 ARRET
Limite Chauffe été/hiver 1030 19°
Limite Chauffe Journalière 1032 -2°
T° Consigne Départ MIN 1040 20°
T° Consigne Départ MAX 1041 50°
Influence D'Ambiance 1050 100%
Abaissement Accéléré 1080 Abaissement jusqu’à consigne réduite
Optimisation Max à l'enclenchement 1090 60mn
Optimisation Max à la coupure 1091 60mn
Début Augmentation Régime Réduit 1100 RIEN
Fin Augmentation Régime Réduit 1001 -5°
Sur-élévation V Mélangeuse 1130 0°
Tps Course Servo Moteur 1134 240
Séchage Dalle Contrôlé 1150 ARRET
Consigne Manuelle 1151 25°
Jour Séchage Actuel 1156 0
Jour Séchage Terminé 1157 0
Commutation Régime 1200 Régime Mode Protection
ECS
consigne confort 1610 50°
consigne réduit 1612 42°
libération 1020 24h/24h
Fct Anti-Legionelles 1640 ARRET
Fct Legion Période 1641 7
Fct Legion Jour Semaine 1642 Vendredi
Pompe à Chaleur
Arrêt temporisé pompe cond 2803 240s
Durée Arrêt min compresseur 2843 8mn
T° Max Arrêt 2844 55°
Tps Blocage allure 2 2862 5mn
Tps Marche module compresseur 2873 240s
intégrale libé rés él départ 2882 100° C min
libé élec départ sous TA 2884 2°
Compensateur déficit chaleur 2886 ARRET
Tps Max charge Ecs PAC 2916 60°
En cas signal blocage EDF 2920 libéré
Ballon ECS
différentiel 5024 5°
limitation durée de charge 5030 120mn
T° refroid Adiabatique 5055 55°
Refroid adiab collecteur 5057 été
libération résistance elect 5061 24/24
avec intégration solaire 5093 NON
Pouvez-vous m'aider à résoudre de problème SVP, je suis dans la panade
PAC Atlantic + ALFEA EXCELLIA DUO Facture Elect Elevée
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : sam. mars 16, 2024 9:05 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : sam. mars 16, 2024 9:05 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: PAC Atlantic + ALFEA EXCELLIA DUO Facture Elect Elevée
Bonjour,
personne ne peut m'aider ?
personne ne peut m'aider ?
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4524
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Re: PAC Atlantic + ALFEA EXCELLIA DUO Facture Elect Elevée
Bonjour,
quelles étaient les consommations de l'ancien propriétaire ?
Quelle est l'isolation de la maison ?
Car avant de parler de consommations délirantes, il faut savoir si vous ne chauffez pas les oiseaux comme on dit
Il faut avoir un différentiel; un point de comparaison.
A+
quelles étaient les consommations de l'ancien propriétaire ?
Quelle est l'isolation de la maison ?
Car avant de parler de consommations délirantes, il faut savoir si vous ne chauffez pas les oiseaux comme on dit
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Il faut avoir un différentiel; un point de comparaison.
A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
![Image](http://www.chaleurterre.com/images/chaleur.jpg)
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
![Image](http://www.chaleurterre.com/images/chaleur.jpg)
- Palatino
- Nouveau
- Messages : 1
- Enregistré le : ven. déc. 27, 2024 11:27 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: PAC Atlantic + ALFEA EXCELLIA DUO Facture Elect Elevée
Bonjour, toujours besoin d'aide ?
Je vois en effet des aberrations dans le paramétrage de la PAC !!
PAC Atlantic Alféa Extensia A.I. Duo R32 8kW de décembre 21, mise en service en juin 22.