Bonjour à toutes et tous.
J'ai installé en 2004 cette pompe à chaleur avec un plancher chauffant pour le RDC et des radiateurs à l'étage.
J'ai deux forages de 85m avec 2 boucles en circuit fermé dans chacun d'eux.
Depuis l'année dernière, ma pompe se met en erreur A09 de manière aléatoire.
Depuis le début de la semaine, avec l'arrivée du froid et les températures négatives, elle s'est mise en erreur A09 plusieurs fois.
Savez-vous quel pourrait être le problème ?
Malheureusement sur mon département, je ne trouve aucun installateur ou réparateur qui veut se déplacer ou regler le problème.
C'est la raison pour laquelle j'ouvre ce nouveau sujet.
J'ai lu sur ce forum que les causes pouvaient être du au débit dans les tuyaux et à la boue.
Ou je m'interroge si c'était le cas cela devrait le faire tout le temps pas quand il fait plus froid... Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance pour vos pistes et ou contacts de personnes/sociétées qui pourraient m'aider/intervenir...
Vitocal 300 BW 110 cd 60 Erreur A09 (77-Seine et Marne)
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : mer. janv. 10, 2024 9:48 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
- Très assidu
- Messages : 134
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2022 10:22 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Vitocal 300 BW 110 cd 60 Erreur A09 (77-Seine et Marne)
Bonjour,
dans mon cas c’était manque de glycol dans le circuit primaire sondes.
combien avez de pression ?
dans mon cas c’était manque de glycol dans le circuit primaire sondes.
combien avez de pression ?
- Vforce
- Accro
- Messages : 395
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Vitocal 300 BW 110 cd 60 Erreur A09 (77-Seine et Marne)
Salut
Il faut chercher le sous code dans la régulation car malheureusement A9 est un code général.
Il faut chercher le sous code dans la régulation car malheureusement A9 est un code général.
-
- Très assidu
- Messages : 134
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2022 10:22 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Vitocal 300 BW 110 cd 60 Erreur A09 (77-Seine et Marne)
Bonsoir,
avez vous réglé votre problème ?
avez vous réglé votre problème ?
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : mer. janv. 10, 2024 9:48 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Vitocal 300 BW 110 cd 60 Erreur A09 (77-Seine et Marne)
Bonjour à toutes et tous,
J'ai finalement trouvé ma panne, elle venait du relais thermique qui était defectueux.
Si cela peut servir à quelqu'un
Bonne journée
J'ai finalement trouvé ma panne, elle venait du relais thermique qui était defectueux.
Si cela peut servir à quelqu'un
Bonne journée
Modifié en dernier par warst77-2 le ven. oct. 04, 2024 1:33 pm, modifié 2 fois.
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : mer. janv. 10, 2024 9:48 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Vitocal 300 BW 110 cd 60 Erreur A09 (77-Seine et Marne)
Bonjour,
Ma PAC est celle de la première génération donc pas de sous menus ...
Après beaucoup de temps passé sur la machine, j'ai trouvé ma panne cela venait du relais thermique de la PAC qui était defectueux.
Merci pour vos messages
PS: Si vous connaissez une société qui fait l'entretien des PAC Viessman sur le 77 je suis preneur pour une prochaine panne
Ma PAC est celle de la première génération donc pas de sous menus ...
Après beaucoup de temps passé sur la machine, j'ai trouvé ma panne cela venait du relais thermique de la PAC qui était defectueux.
Merci pour vos messages
PS: Si vous connaissez une société qui fait l'entretien des PAC Viessman sur le 77 je suis preneur pour une prochaine panne