Bonjour
Même en janvier les performances demeurent depuis l’abaissement des températures de départ.
SCOP global chauffage et ECS 5,4
SCOP chauffage 5,9 sur la saison
Pour mémoire en augmentant la puissance de chauffe j’ai pu abaisser la température de départ à 0 degrés extérieur de 47 à 41 degrés.
En 2022 les résultats étaient respectivement 4,4 et 5.
Même en janvier les performances demeurent depuis l’abaissement des températures de départ.
SCOP global chauffage et ECS 5,4
SCOP chauffage 5,9 sur la saison
Pour mémoire en augmentant la puissance de chauffe j’ai pu abaisser la température de départ à 0 degrés extérieur de 47 à 41 degrés.
En 2022 les résultats étaient respectivement 4,4 et 5.
PAC Nibe sur nappe 22 Kw, 20 radiateurs fonte pour 300m2. Scop 6.
-
crazymac
- Très assidu

- Messages : 187
- Enregistré le : dim. nov. 15, 2020 10:22 am
- Localisation : Sud-ouest
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Retour expérience NIBE aquathermie
Bilan de fin de saison
SCOP global chauffage et ECS 5,23
SCOP chauffage seul 5,84 sur la saison
Concrètement 715€ d’électricité au lieu de 3000L de fioul.
Le chauffage ne représente en fait que 590€.
Au printemps 2025, mon investissement sera amorti après 5 ans seulement.
SCOP global chauffage et ECS 5,23
SCOP chauffage seul 5,84 sur la saison
Concrètement 715€ d’électricité au lieu de 3000L de fioul.
Le chauffage ne représente en fait que 590€.
Au printemps 2025, mon investissement sera amorti après 5 ans seulement.
PAC Nibe sur nappe 22 Kw, 20 radiateurs fonte pour 300m2. Scop 6.
-
crazymac
- Très assidu

- Messages : 187
- Enregistré le : dim. nov. 15, 2020 10:22 am
- Localisation : Sud-ouest
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Retour expérience NIBE aquathermie
Quelques optimisations au niveau du circulateur et de la régulation de température cette saison.
J’ai booster le débit pour cibler un delta T pac plus faible afin de suivre la logique de l’abaissement de température de départ.
J’ai déplacé la sonde de température extérieure sur un endroit du mur où la pièce n’est pas chauffée
Installation d’un purgeur automatique sur l’échangeur interne
Résultat cette saison SCOP chauffage de 6,2 et SCOP général avec ECS de 5,6
C’est à dire 600€ d’électricité à la place de 2700l de fioul.
J’ai booster le débit pour cibler un delta T pac plus faible afin de suivre la logique de l’abaissement de température de départ.
J’ai déplacé la sonde de température extérieure sur un endroit du mur où la pièce n’est pas chauffée
Installation d’un purgeur automatique sur l’échangeur interne
Résultat cette saison SCOP chauffage de 6,2 et SCOP général avec ECS de 5,6
C’est à dire 600€ d’électricité à la place de 2700l de fioul.
PAC Nibe sur nappe 22 Kw, 20 radiateurs fonte pour 300m2. Scop 6.
-
crazymac
- Très assidu

- Messages : 187
- Enregistré le : dim. nov. 15, 2020 10:22 am
- Localisation : Sud-ouest
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Retour expérience NIBE aquathermie
Résultat cette saison SCOP chauffage de 6,3 et SCOP général avec ECS de 5,7
C’est à dire 500€ d’électricité à la place de 2600l de fioul.
L'investissement est rentabilisé cette année c'est à dire sur 5 ans. Le matériel est encore garanti 2 ans.
Une solution air/eau aurait mis un peu plus de temps à être rentable et selon moi aurait présentés des inconvénients pour mon usage
- potentiel mauvais rendement selon les circonstances car environnement très humide
- entretien annuel indispensable et plus complexe (nettoyage extérieur)
- durabilité supposée moindre car groupe à extérieur alors que ma PAC est en intérieur chauffé
- coût d'utilisation au moins 50% supérieur (SCOp 3,5 vs SCOp 6). Sur une durée de vie de 15 ans min, différence de coût d'au moins 5000€
Ceci n'est bien entendu valable que dans :on cas précis et ne constitue en aucun cas une généralité.
C’est à dire 500€ d’électricité à la place de 2600l de fioul.
L'investissement est rentabilisé cette année c'est à dire sur 5 ans. Le matériel est encore garanti 2 ans.
Une solution air/eau aurait mis un peu plus de temps à être rentable et selon moi aurait présentés des inconvénients pour mon usage
- potentiel mauvais rendement selon les circonstances car environnement très humide
- entretien annuel indispensable et plus complexe (nettoyage extérieur)
- durabilité supposée moindre car groupe à extérieur alors que ma PAC est en intérieur chauffé
- coût d'utilisation au moins 50% supérieur (SCOp 3,5 vs SCOp 6). Sur une durée de vie de 15 ans min, différence de coût d'au moins 5000€
Ceci n'est bien entendu valable que dans :on cas précis et ne constitue en aucun cas une généralité.
PAC Nibe sur nappe 22 Kw, 20 radiateurs fonte pour 300m2. Scop 6.
-
Frerots
- Nouveau

- Messages : 4
- Enregistré le : dim. août 31, 2025 1:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Retour expérience NIBE aquathermie
Bonjour crayzmac, je viens de parcourir tes messages et du coup, m’inscrire sur le forum (je ne suis pas professionnel , erreur à l inscription)
Ton retour d’expérience à retenu mon attention, parce que de mon coté l expérience est tout autre.
Nous avons une installation totalement instable, alarmes régulières et un rendement déplorable.Nibe S1155-6
Nous sommes actuellement en attente d'une expertise judiciaire, cependant quoi qu il arrive, il faudra bien résoudre les problèmes, et il est hors de question de faire, re-intervenir l installateur initial.
Je ne peux pas apporter grand chose au forum, sinon que d'alerter sur l importance de l installateur (pourtant recommandé par un commercial de la marque à l époque).
Notre installation se trouve dans le sud ouest également et quand je lit tes messages je rêve d’être à ce niveau de recherche de performances plutôt qu'a gérer des pannes.
Ton installateur pourrait m être d'un grand secours,soit par son expertise et éventuellement pour les futures modifications.
J espère que ce message n est pas trop décalé pour ce forum.
Quoi qu'il en soit c est rassurant de lire, que ce type d'installation n est pas utopique.
Ton retour d’expérience à retenu mon attention, parce que de mon coté l expérience est tout autre.
Nous avons une installation totalement instable, alarmes régulières et un rendement déplorable.Nibe S1155-6
Nous sommes actuellement en attente d'une expertise judiciaire, cependant quoi qu il arrive, il faudra bien résoudre les problèmes, et il est hors de question de faire, re-intervenir l installateur initial.
Je ne peux pas apporter grand chose au forum, sinon que d'alerter sur l importance de l installateur (pourtant recommandé par un commercial de la marque à l époque).
Notre installation se trouve dans le sud ouest également et quand je lit tes messages je rêve d’être à ce niveau de recherche de performances plutôt qu'a gérer des pannes.
Ton installateur pourrait m être d'un grand secours,soit par son expertise et éventuellement pour les futures modifications.
J espère que ce message n est pas trop décalé pour ce forum.
Quoi qu'il en soit c est rassurant de lire, que ce type d'installation n est pas utopique.
-
crazymac
- Très assidu

- Messages : 187
- Enregistré le : dim. nov. 15, 2020 10:22 am
- Localisation : Sud-ouest
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Retour expérience NIBE aquathermie
Salut
Je t'ai envoyé un MP, dis moi si tu ne l'as pas reçu, j'ai la sensation que les MP ne fonctionnent pas.
Je pense qu'une analyse technique via le forum pourrait peut-être aboutir. Je t'invite à créer un poste concernant ton problème.
Je t'ai envoyé un MP, dis moi si tu ne l'as pas reçu, j'ai la sensation que les MP ne fonctionnent pas.
Je pense qu'une analyse technique via le forum pourrait peut-être aboutir. Je t'invite à créer un poste concernant ton problème.
PAC Nibe sur nappe 22 Kw, 20 radiateurs fonte pour 300m2. Scop 6.
-
Frerots
- Nouveau

- Messages : 4
- Enregistré le : dim. août 31, 2025 1:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Retour expérience NIBE aquathermie
Merci , en effet pas de message privé...
- Vforce
- Scotché au forum

- Messages : 556
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Retour expérience NIBE aquathermie
Salut les messages privé ne fonctionne pas si l'on a moins de 10 messages sur le forum.
Au delà il fonctionne normalement
Au delà il fonctionne normalement
-
crazymac
- Très assidu

- Messages : 187
- Enregistré le : dim. nov. 15, 2020 10:22 am
- Localisation : Sud-ouest
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Retour expérience NIBE aquathermie
Ok merci de l’explication 
Conclusion ouvre un sujet et on en discute
Conclusion ouvre un sujet et on en discute
PAC Nibe sur nappe 22 Kw, 20 radiateurs fonte pour 300m2. Scop 6.
- Vforce
- Scotché au forum

- Messages : 556
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Retour expérience NIBE aquathermie
C'est le plus simple à faire 
-
Frerots
- Nouveau

- Messages : 4
- Enregistré le : dim. août 31, 2025 1:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Retour expérience NIBE aquathermie
Merci pour les réponses, je ouvrirai un sujet prochainement.
J espère avoir l expertise judiciaire et les conclusions de Nibe rapidement, ce qui me permettrait de documenter correctement celui_ci.
Bonne journée.
J espère avoir l expertise judiciaire et les conclusions de Nibe rapidement, ce qui me permettrait de documenter correctement celui_ci.
Bonne journée.