Messagepar galaxy77 » Mer Déc 27, 2017 9:43 am

Bonjour à tous
Je poste pour la première fois sur cet excellent forum, ou je viens puiser régulièrement des solutions pour gérer au mieux ma caleo 60H.
mon démarreur RSB2332A2V22C24SM21 remplacé gracieusement par CIAT en janvier 2015 et au bout de 8000 démarrages pour 3000 heures de fonctionnement reste bloqué pour alimenté constamment le compresseur, alors que le P40 a atteint le P42 et le le voyant (triangle en haut a droit) sur le terminal a disparu.
Ce problème a t'il déjà observé? une solution?
Merci pour cet excellente forum
galaxy77
Actif
Actif
 
Messages: 6
Inscription: Mar Déc 13, 2011 7:38 pm
Localisation: ile de france

Re: un démarreur qui reste collé

Messagepar galaxy77 » Jeu Déc 28, 2017 12:11 pm

bonjour
Peut-on remplacer le carlo par un contacteur sans risque pour le moteur, si oui avec quel schéma et valeur du condensateur.
galaxy77
Actif
Actif
 
Messages: 6
Inscription: Mar Déc 13, 2011 7:38 pm
Localisation: ile de france

Re: un démarreur qui reste collé

Messagepar ptipave » Jeu Fév 08, 2018 7:12 pm

Bonjour,
Je me permet de poster sur ce forum car j'ai le même boitier que toi sur ma PAC et celui ci parait defectueux. Mon chauffagiste galère à trouver cette pièce, peut tu me dire si tu as trouver ce boitier toi même ou si on te l'a installé et le prix qu'il ta couté stp.
Si il y'a des spécialistes sur le forum, ce boitier est il le seul à fonctionné sur cette PAC ou existe il un boitier de substitution?
Merci
ptipave
Actif
Actif
 
Messages: 16
Inscription: Ven Mai 03, 2013 3:05 pm

Re: un démarreur qui reste collé

Messagepar HD72 » Ven Fév 09, 2018 8:53 pm

Bonsoir,
je pense qu'il existe un boitier de substitution...il faut que tu fasses une recherche sur ce forum!
Désolé de ne pouvoir t'aider, je suis en triphasé.
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
HD72
Accro
Accro
 
Messages: 242
Inscription: Mer Fév 20, 2013 7:33 pm
Localisation: Sarthe-Nord

Re: un démarreur qui reste collé

Messagepar VincentN » Sam Fév 17, 2018 4:48 pm

Bonjour,
Un contacteur peut sans problème être remplacé par un de marque différente, sous réserve de veiller à quelques spécificités :
- Le nombre de contact (monophasé ou triphasé)
- La puissance et le voltage admissible du circuit secondaire
- Le voltage de commande
- Le type de commande : alimenté = contacteur ouvert ou fermé

Je n'ai hélas pas la même PAC que toi et je ne sais donc pas quel type de contacteur tu as actuellement.
Mais avec sa référence on devrait pouvoir trouver ces infos.


Edit : accessoirement, il faut aussi veiller à trouver un contacteur de même encombrement pour ne pas avoir à trop customiser l'intérieur de la PAC ;)
Avatar de l’utilisateur
VincentN
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 4110
Inscription: Mar Fév 12, 2008 1:25 am
Localisation: Yvelines

Re: un démarreur qui reste collé

Messagepar ptipave » Sam Fév 17, 2018 5:12 pm

Merci pour vos réponses
J ai trouvé ce boîtier sur un site espagnol
J attend sa réception avec impatience pour tester ca
ptipave
Actif
Actif
 
Messages: 16
Inscription: Ven Mai 03, 2013 3:05 pm

Re: un démarreur qui reste collé

Messagepar galaxy77 » Mar Mar 12, 2019 10:21 am

Bonjour à tous
pour info, je reviens vers vous pour ceux qui bricolent en électricité.
j'ai dépanné mon démarreur carlo en changeant l'un des deux relais qui restait collé (celui le plus proche du circuit imprimé vertical) à l’intérieur de celui-ci.

Référence du relais initial Honfa: HFE10-1/24-HT-L2-R remplacé par celui que j'ai trouvé (pas tout a fait le même mais qui va en croisant les 2 fils extérieurs de l'alimentation 24v) Honfa: HFE10-2/24-HT-L2.
Vous trouverez des précisions sur le datasheet du relais, qui explique la différence du 2 pour le 1 est qui est équipé d'une commande manuelle qui ne gène en rien et pour le R c'est qu'il s'agit d'une commande de 24v avec le - commun (borne centrale) et l'absence de R indique une commande Positive avec le + commun (borne centrale) d’où la modification de croiser les 2 fils qui n'est pas évidente a loger dans le carlo.

Cette modification pour moi a été facile, car a force de bricolé sur cette PAC par les temps d'hiver (pluie, neige...) je m’étais décidé de déporter le démarreur dans un coffret au sous-sol, n’étant plus pris par la place j'ai donc créer un circuit imprimé secondaire pour recevoir du coup et pour assurer les deux relais hongfa.
Mon avis sur ce démarreur est que la partie électronique est excellente, mais que le circuit de puissance n'est pas à la hauteur, ces deux relais de très petites dimensions comparés au contacteurs qui équipaient nos PAC de jadis, sont censés supporter 50 Amperes.