DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44

Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44

Messagepar did44 » Dim Sep 30, 2018 10:08 pm

Ma consommation de Septembre 2018 : 96 KWh (3,2 KWh par jour en moyenne)

Mois.jpg


Tableau 2018 :

Tableau.jpg


+ mise à jour du graphique de consommations mensuelles et tableau général des années 2010-2017 http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427&start=1
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 539
Inscription: Mer Jan 13, 2010 10:22 pm
Localisation: 44

Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44

Messagepar did44 » Jeu Nov 01, 2018 8:04 pm

Ma consommation d'Octobre 2018 : 141 KWh (4,55 KWh par jour en moyenne)

Mois.jpg


Tableau 2018 :

Tableau.jpg


Le chauffage s'est déclenché la première fois le 26/10 matin

+ mise à jour du graphique de consommations mensuelles et tableau général des années 2010-2017 http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427&start=1
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 539
Inscription: Mer Jan 13, 2010 10:22 pm
Localisation: 44

Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44

Messagepar did44 » Mar DĂ©c 04, 2018 11:36 pm

Ma consommation de Novembre 2018 : 342 KWh (11,40 KWh par jour en moyenne)

Mois.jpg


Tableau 2018 :

Tableau.jpg


+ mise à jour du graphique de consommations mensuelles et tableau général des années 2010-2017 http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427&start=1
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 539
Inscription: Mer Jan 13, 2010 10:22 pm
Localisation: 44

Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44

Messagepar did44 » Jeu Jan 03, 2019 11:16 pm

Ma consommation de DĂ©cembre 2018 : 433 KWh (13,97 KWh par jour en moyenne)

Mois.jpg


Tableau 2018 :
Tableau.jpg


+ mise à jour du graphique de consommations mensuelles et tableau général des années 2010-2017 http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427&start=1
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 539
Inscription: Mer Jan 13, 2010 10:22 pm
Localisation: 44

Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44

Messagepar did44 » Dim FĂ©v 03, 2019 7:13 pm

Ma consommation de Janvier 2019 : 558 KWh (18,00 KWh par jour en moyenne)

Mois.jpg


Tableau 2019 :

Tableau.jpg


+ mise à jour du graphique de consommations mensuelles et tableau général des années 2010-2018 http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427&start=1
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 539
Inscription: Mer Jan 13, 2010 10:22 pm
Localisation: 44

Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44

Messagepar eth.nik » Sam FĂ©v 23, 2019 5:27 pm

Bonjour did44 et merci pour tous les posts très instructifs!!!

Suite à la modif' de mon installation je me retrouve confronté à un problème.
J'ai fait poser un thermostat d'ambiance et lorsque celui-ci déclenche la PAC, cette dernière fait des cycles marche/arrêt (plutôt courts) jusqu'à atteindre la température intérieure (le T.A la coupe alors) mais ce que je souhaiterais, c'est que le compresseur tourne non stop.
Y a-t-il possibilité de résoudre ce problème? Y a-t-il un réglage qui permet d'asservir totalement la PAC au T.A et permettre un fonctionnement continu mais interrompu uniquement par le thermostat?

Merci d'avance car je dois bien avouer que je galère pas mal….
altherma bt 11.2kw en loi d'eau sur 8 radiateurs acier seine-maritime
eth.nik
Actif
Actif
 
Messages: 14
Inscription: Lun Nov 04, 2013 1:55 pm
Localisation: seine-maritime

Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44

Messagepar chienchien » Sam FĂ©v 23, 2019 6:50 pm

eth.nik a écrit:Bonjour did44 et merci pour tous les posts très instructifs!!!

Suite à la modif' de mon installation je me retrouve confronté à un problème.
J'ai fait poser un thermostat d'ambiance et lorsque celui-ci déclenche la PAC, cette dernière fait des cycles marche/arrêt (plutôt courts) jusqu'à atteindre la température intérieure (le T.A la coupe alors) mais ce que je souhaiterais, c'est que le compresseur tourne non stop.
Y a-t-il possibilité de résoudre ce problème? Y a-t-il un réglage qui permet d'asservir totalement la PAC au T.A et permettre un fonctionnement continu mais interrompu uniquement par le thermostat?

Merci d'avance car je dois bien avouer que je galère pas mal….
C'est le mode de régulation du thermostat qui est mal configuré. Ouvrir le petit livret "Installation Manual" page 8, configurer le "mode de contrôle de bande"..
Dernière édition par chienchien le Sam Fév 23, 2019 7:06 pm, édité 2 fois.
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
Avatar de l’utilisateur
chienchien
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 664
Inscription: Lun Nov 17, 2008 11:11 am
Localisation: 71

Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44

Messagepar eth.nik » Sam FĂ©v 23, 2019 7:03 pm

Pour info, ce n'est pas le thermostat Daikin qui est installé mais un de marque "équation" acheté à leroy merlin et qui ne fait que déclencher ou arrêter la PAC.

Mon problème c'est que quand il déclenche la PAC, je veux que celle-ci fonctionne en continu (sans cycle marche/arrêt) jusqu'à atteindre la température intérieure désirée affichée sur le T.A. Il doit bien y avoir un paramètre sur la PAC pour que le compresseur ne se stoppe uniquement que quand le T.A le coupe.
altherma bt 11.2kw en loi d'eau sur 8 radiateurs acier seine-maritime
eth.nik
Actif
Actif
 
Messages: 14
Inscription: Lun Nov 04, 2013 1:55 pm
Localisation: seine-maritime

Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44

Messagepar chienchien » Sam FĂ©v 23, 2019 7:11 pm

eth.nik a écrit:Pour info, ce n'est pas le thermostat Daikin qui est installé mais un de marque "équation" acheté à leroy merlin et qui ne fait que déclencher ou arrêter la PAC.

Mon problème c'est que quand il déclenche la PAC, je veux que celle-ci fonctionne en continu (sans cycle marche/arrêt) jusqu'à atteindre la température intérieure désirée affichée sur le T.A. Il doit bien y avoir un paramètre sur la PAC pour que le compresseur ne se stoppe uniquement que quand le T.A le coupe.
Sur le Daikin, j'ai 4/10 de dérive (0°4), la PAC coupe (ait) à 20°2 et repartait à 19°8.
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
Avatar de l’utilisateur
chienchien
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 664
Inscription: Lun Nov 17, 2008 11:11 am
Localisation: 71

Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44

Messagepar eth.nik » Sam FĂ©v 23, 2019 8:59 pm

Sur le mien c'est 0.5°, si je programme 19°, il s'enclenche à 18,5° et s'arrête à 19°. Seulement (je sais je me répète!!!), le compresseur va faire plusieurs cycles (genre 6mn marche/ 6mn arrêt) avant d'atteindre la température intérieure souhaitée et être coupé par le T.A alors que ce serait si simple qu'il tourne en continu et ça l'userait beaucoup moins. Si je compte le nombre de démarrage par 24h ça me rend fou!!!
altherma bt 11.2kw en loi d'eau sur 8 radiateurs acier seine-maritime
eth.nik
Actif
Actif
 
Messages: 14
Inscription: Lun Nov 04, 2013 1:55 pm
Localisation: seine-maritime

Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44

Messagepar chienchien » Dim FĂ©v 24, 2019 12:03 pm

eth.nik a écrit:Sur le mien c'est 0.5°, si je programme 19°, il s'enclenche à 18,5° et s'arrête à 19°. Seulement (je sais je me répète!!!), le compresseur va faire plusieurs cycles (genre 6mn marche/ 6mn arrêt) avant d'atteindre la température intérieure souhaitée et être coupé par le T.A alors que ce serait si simple qu'il tourne en continu et ça l'userait beaucoup moins. Si je compte le nombre de démarrage par 24h ça me rend fou!!!
Perso, je tournais en manuel à 35° / 37° les 3/4 du temps, j'utilisais auto seulement sous -2° voir -5°, en auto, trop de redémarrage compresseur selon moi !.. Ceci explique peut-être les 10 ans du compresseur avant de rendre l'âme ! :? Une chose est sûre, le compresseur fatigue beaucoup trop par temps humide et givrant, l'échangeur couvert de givre sollicite beaucoup trop le compresseur pour compenser..
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
Avatar de l’utilisateur
chienchien
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 664
Inscription: Lun Nov 17, 2008 11:11 am
Localisation: 71

Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44

Messagepar did44 » Dim FĂ©v 24, 2019 12:41 pm

Bonjour eth.nik
Je dirai que c'est le type de thermostat qui est en cause.
Il doit fonctionner en bande proportionnelle et non en hysteresis de base (cf viewtopic.php?t=12737&postdays=0&postorder=asc&&start=8)
C'est adapté pour de l'électrique mais pas pour une PAC
C'est quoi le modèle exactement : car Equation, il y en a beaucoup ?
Peux tu tester avec un thermostat mécanique de base ? Ou demander à celui qui te l'a installé.
A+
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 539
Inscription: Mer Jan 13, 2010 10:22 pm
Localisation: 44

Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44

Messagepar did44 » Dim FĂ©v 24, 2019 12:46 pm

Sinon, si le thermostat est bien en hysteresis, c'est liè à la température d'eau qui est atteinte trop vite. C'est quoi ta température de chauffe de l'eau ? tu es sur plancher chauffant ou radiateur ?
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 539
Inscription: Mer Jan 13, 2010 10:22 pm
Localisation: 44

Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44

Messagepar eth.nik » Dim FĂ©v 24, 2019 2:13 pm

Bonjour et merci d'avoir pris le temps de me répondre!!!

J'ai bien l'impression d'après ton document que le thermostat fonctionne en proportionnel...(c est l'équation confort crono radio, ben oui bien moins cher que le daikin mais je risque de regretter cette économie!!)

Je suis en radiateurs acier et pour exemple (maison ancienne peu isolée) hier il faisait 12° et la PAC envoyait de l'eau jusqu'à 33° (la courbe de loi d'eau est plutôt pas trop mal, quelque fois, selon la météo, je suis quand meme obligé de l'augmenter jusqu'à 3 voire 4).

L'installateur du thermostat me dit que la courte durée des cycles est due au fait que la PAC atteigne trop vite la consigne (je posséde un petit ballon tampon), il a essayé de me faire changer la vitesse du circulateur mais rien n'y a fait.

S'il n'y a pas moyen de régler le compresseur à tourner non stop tant que le thermostat le lui ordonne (vu les cycles marche/arrêt répétés cela met évidemment plus de temps à atteindre la consigne du T.A et je trouve ça illogique) , il y a peut-etre un autre réglage qui rallongerait "un peu" les cycles. Ou bien je dois accepter par périodes plus douces un tel fonctionnement et attendre les périodes beaucoup plus froides pour voir les cycles se rallonger.

Bon dimanche et merci!!!
altherma bt 11.2kw en loi d'eau sur 8 radiateurs acier seine-maritime
eth.nik
Actif
Actif
 
Messages: 14
Inscription: Lun Nov 04, 2013 1:55 pm
Localisation: seine-maritime

Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44

Messagepar eth.nik » Dim FĂ©v 24, 2019 2:24 pm

Une autre idée me vient...si je modifie ma loi d'eau jusqu'à 5 en permanence (certes conso électrique supérieure car eau plus chaude mais sans mourir de chaud dans la maison c'est une certitude), cela peut peut-être rallonger les cycles car la PAC mettra plus de temps à atteindre la consigne qui est plus haute et cela chauffera ainsi l'intérieur plus vite et donc coupera le thermostat plus tôt, laissant ainsi moins le temps à la PAC de faire ses courts cycles…. je sais pas si je suis très clair et si mon raisonnement tient la route….
altherma bt 11.2kw en loi d'eau sur 8 radiateurs acier seine-maritime
eth.nik
Actif
Actif
 
Messages: 14
Inscription: Lun Nov 04, 2013 1:55 pm
Localisation: seine-maritime