Messagepar patrick28 » Mar DĂ©c 11, 2018 8:51 pm

Re bonjour,

Me revoilĂ  pour un nouveau post de panne !

Le changement de la sonde R1T n'a rien apporté car cette nuit, 3° par brouillard, la pac s'est de nouveau retrouvée givrée !!
Zeb que je remercie m'aide pour mettre en place le degivrage par deltaP, mais je viens de constater qu'en appuyant sur BS4 - UE, je ne degivre rien ! il y a bien le logo degivrage sur l'UI mais il ne dure que 30 sec-1 min et la pac repart en production.
Ma PAC est de 2010 et je cherche le moyen de la dégivrer par une quelconque commande !!!

HELP !!
patrick28
Actif
Actif
 
Messages: 29
Inscription: Mar Sep 30, 2014 5:54 pm

Re: Degivrage altherma HT

Messagepar Vforce » Mer DĂ©c 12, 2018 10:15 am

Salut

Toutes les sondes ont été changés ?
Avatar de l’utilisateur
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 593
Inscription: Jeu Oct 31, 2013 8:37 pm
Localisation: Ici

Re: Degivrage altherma HT

Messagepar patrick28 » Mer DĂ©c 12, 2018 10:40 pm

Non, je n'ai cvhangé que la R1T.
Je pense comme toi et Zeb que je dois avoir la sonde R6 je crois, qui peut poser souci.
J'ai demandé à une connaissance frigoriste de changer la nappe et de vérifier la bobine de la V4 aussi. Bref,n de venir remettre en état le bouzin... je vous tiens informé
patrick28
Actif
Actif
 
Messages: 29
Inscription: Mar Sep 30, 2014 5:54 pm

Re: Degivrage altherma HT

Messagepar patrick28 » Sam DĂ©c 15, 2018 6:31 pm

Pour info, j'ai changé toutes les résistances de l'UE et c'était celle du condenseur R4T qui était HS.
Par contre, il faut enlever toute la glace de la PAC pour pouvoir la redémarrer. Jamais elle va repartir sinon si on n'a plus aucun échange.
Donc, décapeur thermi sur échangeur face externe et face intérieur.
Ensuite 13 min avant le 1er dégivrage.

Je viens de finir à 14h et elle dégivre maintenant comme une horloge. Je suis avec pluie givrante à -2°C et elle dégivre toutes les 30 minutes.
Quand la glace est enlevée, lefrigoriste peut voir les T° de gaz et le fonctionnement des détendeurs. Avec cela, il est capable de voir si on a une fuite ou non.

Conclusion : changer TOUTES les sondes du faisceau et surtout ENLEVER toute la glace.

J'espère que ce résumé pourra servir à dautres
patrick28
Actif
Actif
 
Messages: 29
Inscription: Mar Sep 30, 2014 5:54 pm

Re: Degivrage altherma HT

Messagepar reboot67 » Dim Jan 13, 2019 11:29 am

Ou simplement les mesurer et changer celle qui est HS...
reboot67
Très assidu
Très assidu
 
Messages: 195
Inscription: Sam Avr 28, 2012 9:07 am

Re: Degivrage altherma HT

Messagepar Vforce » Dim Jan 13, 2019 7:13 pm

Salut

Quand on mesure une sonde c'est Ă  un instant T.
Si elles dérivent, à partir d'une température, tu ne verras rien.

Daikin stipule que le remplacement doit se faire tous les 5 ans.

Suivant la sonde qui dérive cela peux avoir des conséquences pour le compresseur.