Origine défaut / anomalie : Carte amplificatrice fabriquée par un sous-traitant de AjTech. Cette carte est installée dans le module hydro de la PAC.

Rôle de la carte : Elle permet "normalement" de mieux réguler et de maintenir une température ambiante confortable en limitant l’hystérésis à 1.2° au lieu de 3°.
Fonction de cette carte : Amplifier le signal Ohmique de la sonde d'ambiance dans un sens ou dans l’autre suivant la position d’un cavalier, soit 19, 20 ou 21°.
Le signal est amplifié de 0.25° par 10ème de degré au dessus ou en dessous de la valeur du cavalier.
Paramétrage : Le cavalier doit être positionné sur la température ambiante désirée par le client, par exemple 20°. La consigne doit être également sur 20° sur la télécommande Daikin (cf. la notice ci-dessous). Ceci afin d'avoir une température ambiante comprise théoriquement entre 19.4° et 20.6°, soit un hystérésis de 0.6° de part et d'autre du point de consigne.

Problèmes rencontrés : La carte amplificatrice joue parfaitement son rôle d'amplification mais modifie la valeur Ohmique initiale de la sonde ce qui se traduit par des valeurs incohérentes envoyées à la PAC.
En effet, il a été constatés sur plusieurs machines que la température ambiante reçue par la PAC pouvait avoir des variations de + ou - 2° (voir plus) par rapport à une température ambiante réelle égale à la position du cavalier sur la carte amplificatrice et sur la télécommande Daikin (là où on affiche la consigne désirée).
1er exemple : 20° ambiant = 20° cavalier = 20° consigne => température envoyée 22°, conséquence la PAC ne chauffe pas. Il faut que la température ambiante descende sous les 18° pour que la PAC démarre.
2em exemple : 20° ambiant = 20° cavalier = 20° consigne => température envoyée 18°, conséquence la PAC chauffe. Il faut que la température ambiante monte au dessus des 22° pour que la PAC s'arrête.
Nota : Les exemples ci-dessus sont significatifs pour deux machines distinctes. Il est évident que ces deux cas ne peuvent être constatés sur la même machine.
Constats d'un client mécontent :
Avec un cavalier sur 20°, obligation de mettre 23° à la consigne pour avoir 20 à 21° ambiant. Je ne vous parle pas des difficultés pour programmer des périodes de chauffage confort / réduit sur la télécommande...
Voilà plus d'un an que cet utilisateur, membre de notre forum, se bat pour avoir une installation réalisée dans les règles de l'art. Nous l'encourageons à persévérer et le forum est à ses côtés.
Le lien vers cet utilisateur déçu : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1206
A noter l'installation exemplaire de la sonde, bravo l'installateur ! Nous ne donnons pas volontairement les coordonnées de celui-ci, il se reconnaîtra sans problème, mais qui sait...

D'après l'installateur, toutes les PAC Air/Eau de marque AjTech fonctionnent comme cela et personne ne s'en plaint, sauf notre membre...
La seule solution trouvée est de supprimer la carte... et donc de bénéficier de l'hystérésis de 3° gage d'inconfort.
Sinon, il doit accepter ce défaut sans rechigner et payer rubis sur l'ongle.
Un droit de réponse est bien sûr accordé à l'installateur et au constructeur.
Ces droits de réponses seront très appréciés.
Vos commentaires sont les bienvenus.
Edit > L'installation d'Hervé :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=18546