Message par esine57 »

Salut Stef.
Peux-tu me donner le prix et des détails de ton échangeur à plaques ,et de ta nouvelle pompe de puits.Merci.@+
Stef
Très assidu
Très assidu
Messages : 180
Enregistré le : mer. mars 15, 2006 11:31 pm
Localisation : Alsace
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Stef »

Hello les zamis :wink:

Esine57 j'ai pu obtenir une pompe immergée qui est enfin dimmensionnée à mes besoins grace à ce forum et à RV45 qui m'a beaucoup conseillé.

Le modèle qui correspond à mon installation est la 4fx 2-5 en monophasé.

Voici le lien du forum :

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=206

Le cout de reviens de celle ci est de : 450€ ht

Pour l'échangeur à plaques je ne suis pas au chantier....... mais c'est un Tranter comme RV45, je pourrais te donner le modèle emain aprem si tu veux.

Rv45 tu m'avais donné le prix de ta pompe :wink: .

Plus qu'a attendre la livraison de la pompe.

Bon dimanche à vous.
PAC Stiebel "eau-eau"
Stef
Très assidu
Très assidu
Messages : 180
Enregistré le : mer. mars 15, 2006 11:31 pm
Localisation : Alsace
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Stef »

Coucou me revoilu.

Ca y est j'ai emménagé dans mon petit nid après ces longs mois de travaux et j'ai surtout retrouvé ma connection internet.

Pour ce qui est de mon installation, je suis en passe de remplacer ma pompe immergée ( enfin ) par une Forinox 4fx 2-5.

Comme Nappe, le gain par heure avec cette nouvelle pompe est de 750 w puisque ma grunfoss consomme plus d'1 kw pour un débit largement surdimmensionné.

J'attends un condensateur de 12.5 uf du constructeur pour pouvoir la faire tourner, ......RV45, cela était mon problème lors de notre entretien téléphonique me manquait ce condo.

Sinon la pac tourne 20 minutes par nuit pour chauffer le ballon de 400 l destiné à l'ECS.

Bonne journée et à plus tard.
PAC Stiebel "eau-eau"
Stef
Très assidu
Très assidu
Messages : 180
Enregistré le : mer. mars 15, 2006 11:31 pm
Localisation : Alsace
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Stef »

Hello, bin merde elle m'a rien dit en effet, meme pas de messages sur le répondeur.
Merci et grosses bises pour ta disponibilté :wink: .

Je mettrai mon poste à jour quand tout sera ok avec la pompe.

Bonne journée.
PAC Stiebel "eau-eau"
francis
Assidu
Assidu
Messages : 53
Enregistré le : lun. août 21, 2006 2:10 pm
Localisation : Damvillers 55150
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Forage

Message par francis »

Bonjour à tous
Je vous donne un petite information.Vous risqué de rencontrer le problème de l'obturation des fentes du tuyau de forage.Cela n'est valable que pour les régions calcaire.Dans ce cas on verse une certaine quantité d'acide chlorhydrique dilué à 50% .On laisse agir pendant une demi heure( bien entendu la pompe est en levé) et ensuite on pompe le tout.Cela débouche les fentes et votre forage redevient opérationnel.Ce type de problème peu arriver au bout d'un certain nombre d'années de pompage.Bonne journée
Francis
Stef
Très assidu
Très assidu
Messages : 180
Enregistré le : mer. mars 15, 2006 11:31 pm
Localisation : Alsace
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Stef »

La nouvelle pompe tourne depuis cette aprem, en marche on va dire forcée. La raison c'est le débit de celle ci 1m3 heure grosso modo, bien insuffisant pour faire tourner la pac. Je suis passé d'une température d'entrée primaire à presque 11.5 alors que la je rentre avec du 7°c.

Je crois faire un mauvais reve, le condensateur de mis et hop elle tourne mais que dalle.

Pour l'instant bien loin des 3 m/h annoncée avec les 13 mètres de profondeur.

Aie aie aie, pompe 4fx 2-5 m maintenant le diamètre de celle ci est plus large que celle d'avant, mon puit fait 125mm,ah bin nan d'après la doc faut 100mm.

Et puis chez flygt il comprenne pas gran chose par dessus tout.

Bon bon bonne soirée.
PAC Stiebel "eau-eau"
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par nappe phreatique »

Stef a écrit :La nouvelle pompe tourne depuis cette aprem, en marche on va dire forcée. La raison c'est le débit de celle ci 1m3 heure grosso modo, bien insuffisant pour faire tourner la pac. Je suis passé d'une température d'entrée primaire à presque 11.5 alors que la je rentre avec du 7°c.

Je crois faire un mauvais reve, le condensateur de mis et hop elle tourne mais que dalle.

Pour l'instant bien loin des 3 m/h annoncée avec les 13 mètres de profondeur.

Aie aie aie, pompe 4fx 2-5 m maintenant le diamètre de celle ci est plus large que celle d'avant, mon puit fait 125mm,ah bin nan d'après la doc faut 100mm.

Et puis chez flygt il comprenne pas gran chose par dessus tout.

Bon bon bonne soirée.
Hello Stef,

Curieux ce faible débit !?

Es tu sûr du calcul de ta hmt (perte dans les tuyaux, coudes, clapets, échangeurs etc... ?) Une pompe fait toujours plutot plus que le débit donné sur le papier (enfin, que la courbe donnée). Comment calcule tu ton débit ?

Ma nouvelle pompe est arrivée depuis déja pas mal de temps, mais elle n'est pas encore montée (d'autres choses sont plus pressées). Avec ma cune de 1000 l pas de pb pour calculer précisément un débit... Bientot...
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Stef
Très assidu
Très assidu
Messages : 180
Enregistré le : mer. mars 15, 2006 11:31 pm
Localisation : Alsace
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Stef »

Salut Nappe,

Les perfs de la pompe par rapport à la profondeur du puit correspondes. Elle débite 3 m3 à 13 mètres, la elle doit etre immergée à 16.5 mètres, j'ai besoin de 2m3 d'eau pour faire tourner ma pac. J'ai pu mesurer son débit à l'aide d'un ridicule seau de 50 litres, mais bon cela a fait l'affaire.

La pompe est retournée en atelier, je pense comme le commercial que la pompe est défectueuse, un problème dans la partie hydrolique.

Lors du montage, je me suis apercu que la partie hydrolique était bloquée, impossibilité d'avoir une rotation de l'axe de la pompe avec la main, le tout "dégripé" il y a un frottement et un bruit anormal à ce niveau la comme si les plateaux frottaient contre une partie métallique.

J'attends la nouvelle pompe avec impatience.
PAC Stiebel "eau-eau"
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par nappe phreatique »

Stef a écrit :Salut Nappe,

Les perfs de la pompe par rapport à la profondeur du puit correspondes. Elle débite 3 m3 à 13 mètres, la elle doit etre immergée à 16.5 mètres, j'ai besoin de 2m3 d'eau pour faire tourner ma pac. J'ai pu mesurer son débit à l'aide d'un ridicule seau de 50 litres, mais bon cela a fait l'affaire.

La pompe est retournée en atelier, je pense comme le commercial que la pompe est défectueuse, un problème dans la partie hydrolique.

Lors du montage, je me suis apercu que la partie hydrolique était bloquée, impossibilité d'avoir une rotation de l'axe de la pompe avec la main, le tout "dégripé" il y a un frottement et un bruit anormal à ce niveau la comme si les plateaux frottaient contre une partie métallique.

J'attends la nouvelle pompe avec impatience.
OK, pompe gripée donc. En effet, l'axe hydrolique d'une pompe de cette puissance doit pouvoir tourner à la main, c'est donc surement le pb. Pour ta hmt, c'est le niveau de l'eau dans le puits qui compte et non la profondeur de ta pompe, en effet si la pompe est à 16m et l'eau à 13m, les 3 m d'eau au dessus de la pompe donne une pression de 3 hmt au niveau de l'entrée de la pompe.

Juste un contretemps, pas génant en juin ;-)
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Stef
Très assidu
Très assidu
Messages : 180
Enregistré le : mer. mars 15, 2006 11:31 pm
Localisation : Alsace
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Stef »

Pompe en SAV, confirmation de la partie hydro out, plusque bizarre pour une pompe qui n'a soit disant jamais tournée.

J'attends des news du fabriquant.
PAC Stiebel "eau-eau"
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par nappe phreatique »

Stef a écrit :Pompe en SAV, confirmation de la partie hydro out, plusque bizarre pour une pompe qui n'a soit disant jamais tournée.

J'attends des news du fabriquant.
ça peut arriver...

De mon coté installation de la nouvelle pompe à eau ce WE (550 W), et vérification du débit et de la consomation.
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par nappe phreatique »

.... Et gros soucis avec cette pompe qui ne marche pas bien du tout !!!

Pourtant, les pompe j'ai l'habitude... pb moteur semble-t-il (pas de gripage, mais bobinage foireux dirait-t-ont). Affaire à suivre. Je fais marcher la garantie et me fait livrer une autre pompe.
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Stef
Très assidu
Très assidu
Messages : 180
Enregistré le : mer. mars 15, 2006 11:31 pm
Localisation : Alsace
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Stef »

Hé bin encore une pompe neuve qui ne fonctionne pas correctement.......

Patience, patience......

++
PAC Stiebel "eau-eau"
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par nappe phreatique »

Stef a écrit :Hé bin encore une pompe neuve qui ne fonctionne pas correctement.......

Patience, patience......

++
Reçu la nouvelle qui marche à merveille .. Ouf... Et hot 550 W d'economisé sur mon install YES !!!
-
Amicalement,
François