bonjour,
a partir des relevés de températures horaires, voila quelques résultats de simulations de dépenses.
conso prevue : (16-température extérieure)/2.2
pour -7 -> 10,4 kw
loi d'eau : température eau = 20 +(20-temp)0.6
(16 degré base des DJU actuels)
on ne chauffe pas :
-les heures avec temp>16
-les jours avec DJU >0
- en dehors de septembre-avril
pac air-eau puiss 11kw a 7 degre
courbe phr11 technibel
par nappe-eau cop 5.0 pour eau a 35°
puiss fournie 12,5 kw
simulation region centre ouest
septembre 2002 -> février 2006
nappe-eau
puissance consommee
selon calendrier tempo
b cr b p w cr w p r c r p total
2888, 4380, 1243, 2143, 741, 1332 12725 kw
dépenses
129, 242, 113, 230, 125, 626 1465 euro tempo
186, 463, 80, 226, 48, 141 1144 euro tarif Heures creuses
28 % de surcout tempo
cop sur la période 5.6 resistance enclanchee a -10
air-eau
540, 5054, 1657, 2771, 1149, 1917 16088 Kw
22, 31, 10, 17, 7, 12 100 %kw
158, 279, 150, 298, 193, 902 1980 euros tempo
228, 534, 107, 293, 74, 203 1438 euro HC
37% de surcout tempo
cop : 4.43 résistance enclenchee à -1.9
25% de surcout pour air-eau/nappe sur tarif HC
meme chose mais avec pac suffisament puissante pour ne pas
utiliser de résistance électrique
sur nappe
2888, 4380, 1243, 2143, 741, 1332 12725 kw
23, 34, 10, 17, 6, 10 100 % en Kw
129, 242, 113, 230, 125, 626 1465 euros tempo
186, 463, 80, 226, 48, 141 1144 euros HC
28.05 % de surcout tempo
cop : 5.61 température mini en pac pur -11.200000
sur air
3400, 4967, 1593, 2670, 1023, 1757 15409 kw
22, 32, 10, 17, 7, 11 100 % en Kw
152, 275, 144, 287, 172, 826 1856 euros tempo
219, 525, 103, 282, 66, 186 1380 euros HC
34.45 % de surcout tempo
cop : 4.63 température mini en pac pur -11.200000
rapport entre prix hc air-eau/hc nappe 1.21
les memes simul mais Est de la france
avec résistance
sur nappe
4095, 6140, 1652, 2826, 1004, 1767 17485 kw
23, 35, 9, 16, 6, 10 100 % en Kw
183, 340, 150, 304, 169, 831 1975 euros tempo
264, 649, 106, 299, 65, 187 1569 euros HC
25.88 % de surcout tempo
cop : 5.49 température mini en pac pur -10.400000
sur air
5895, 8277, 2962, 4428, 2116, 3305 26982 kw
22, 31, 11, 16, 8, 12 100 % en Kw
263, 458, 269, 476, 356, 1554 3375 euros tempo
380, 875, 191, 468, 136, 349 2399 euros HC
40.70 % de surcout tempo
cop : 3.56 température mini en pac pur -1.900000
rapport entre prix hc air-eau/hc nappe 1.53
sans résistance
nappe :
4074, 6130, 1649, 2823, 1003, 1757 17436 kw
23, 35, 9, 16, 6, 10 100 % en Kw
182, 339, 150, 303, 169, 826 1969 euros tempo
262, 648, 106, 298, 65, 186 1565 euros HC
25.78 % de surcout tempo
cop : 5.51 température mini en pac pur -16.200000
sur air
5299, 7650, 2443, 3899, 1610, 2660 23560 kw
22, 32, 10, 17, 7, 11 100 % en Kw
236, 423, 222, 419, 271, 1251 2822 euros tempo
341, 809, 157, 412, 104, 281 2104 euros HC
34.10 % de surcout tempo
cop : 4.07 température mini en pac pur -16.200000
rapport entre prix hc air-eau/hc nappe 1.34
voila voila
A+
simulations de conso
Air/Eau - Air/Air
Répondre
1 message
• Page 1 sur 1
Répondre
1 message
• Page 1 sur 1
Retourner vers « Aérothermie »
Aller à
- Préambule
- ↳ Charte d'utilisation
- ↳ Divers
- Général
- ↳ Présentez vous ici pour activer votre compte
- ↳ Discussion générale
- ↳ Gestion des énergies - Réchauffement climatique - Discussions et analyses
- ↳ Monitoring des consos et des performances
- ↳ Commentez l'actualité - Actualité produits - On en parle dans la presse
- ↳ Censure
- ↳ Liens
- ↳ Liens divers
- ↳ Liens fabricants - Tarifs
- Pompes à chaleur
- ↳ Aérothermie
- ↳ AIRMAT
- ↳ AJTECH / ARKTEOS
- ↳ ALTHERMA Daikin
- ↳ AMZAIR
- ↳ ATLANTIC FUJITSU
- ↳ CARRIER
- ↳ CIAT
- ↳ DE DIETRICH - Mitsubishi Electric
- ↳ DIMPLEX
- ↳ GEOTHERMIK - WAVIN
- ↳ MITSUBISHI Heavy Industrie - YACK
- ↳ MITSUBISHI Electric
- ↳ PANASONIC
- ↳ NIBE/ALPHA INNOTEC
- ↳ RHOSS
- ↳ STIEBEL
- ↳ TECHNIBEL
- ↳ VIESSMANN
- ↳ VIVRECO
- ↳ Géothermie
- ↳ AJTECH / ARKTEOS
- ↳ ATLANTIC
- ↳ AVENIR ENERGIE
- ↳ DAIKIN
- ↳ ENTHALPIE
- ↳ GEOTHERMIK
- ↳ LEMASSON
- ↳ NIBE
- ↳ STIELBEL ELTRON
- ↳ Chauffe eau thermodynamique
- ↳ Régulations diverses
- ↳ Exemples de devis et avis sur les devis - Pompes à chaleur
- ↳ Votre installation - Pompes à chaleur
- Chauffage au bois
- ↳ Le bois en granules, pellets, bûches...
- ↳ Exemples de devis et avis sur les devis - Bois
- ↳ Votre installation - Bois
- Eolien - Hydraulique
- ↳ Electricité par l'éolien - Force hydraulique - Micro-centrales
- Chauffage Gaz, Fioul et Elec et autres
- ↳ Chauffage gaz naturel, propane, butane
- ↳ Chauffage fioul, GNR, F10, F30
- ↳ Chaudière éléctrique
- Solaire
- ↳ Solaire thermique
- ↳ Solaire photovoltaïque
- ↳ Exemples de devis et avis sur les devis - Solaire
- ↳ Votre installation - Solaire THERMIQUE
- ↳ Votre installation - Solaire PHOTOVOLTAIQUE
- Construction
- ↳ Questions sur les principes de construction
- ↳ Isolation et économies d'énergie
- Les moyens de locomotion alternatifs
- ↳ La voiture électrique
- ↳ La voiture au gaz naturel
- ↳ Les autres moyens alternatifs et prospective
- Annonces; emplois; pubs des professionnels
- ↳ Professionnels, présentez-vous et faites votre publicité en toute liberté
- ↳ Petites annonces des particuliers - Groupements d'achats - Appels d'offres
- ↳ Recherches et offres d'emplois
- Documentations
- ↳ Le crédit d'impôts et les aides en France et en Belgique
- ↳ Documentations techniques et aides financières