AMZAIR PA42PRCT avec automte Crouzet- stephk **NEW**
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Un petit bilan de cette semaine frisquette en Bretgane
Réglage régulation
H33=-18
H37=12.7
HEAT=26
C01=4
C04=3
Relevés T°c du 21/10/2007 au 28/10/2007
http://www.athledunet.com/CG/PAC/Courbe1.gif
Consomation sur cette période :
HP: 125Kwh
HC: 082Kwh
Je constate que je suis trop juste, la régulation peine à maintenir une T°c interieur stable, je maitiens un petit 19°c en moyenne.
Je reparts cette semaine avec ces réglages là :
Réglage régulation
H33=-18
H37=12.7
HEAT=29
C01=4
C04=3
Réglage régulation
H33=-18
H37=12.7
HEAT=26
C01=4
C04=3
Relevés T°c du 21/10/2007 au 28/10/2007
http://www.athledunet.com/CG/PAC/Courbe1.gif
Consomation sur cette période :
HP: 125Kwh
HC: 082Kwh
Je constate que je suis trop juste, la régulation peine à maintenir une T°c interieur stable, je maitiens un petit 19°c en moyenne.
Je reparts cette semaine avec ces réglages là :
Réglage régulation
H33=-18
H37=12.7
HEAT=29
C01=4
C04=3
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- Armor
- Scotché au forum
- Messages : 545
- Enregistré le : mer. août 16, 2006 5:05 pm
Tiens tiens comme c'est bizarre.......Je constate que je suis trop juste, la régulation peine à maintenir une T°c interieur stable, je maitiens un petit 19°c en moyenne.
J'ai peur pour toi avec cette bécane si on tape le 0° voir moins
Va falloir sortir les pulls
Pourquoi avoir choisi une pac MT et pas HT ???
-
- Accro
- Messages : 289
- Enregistré le : jeu. déc. 29, 2005 8:51 pm
- Localisation : Vosges Alt. 450 m
Bonjour,
Avec une regul mal paramétrée avec une mauvaise loi d'eau, meme avec un bruleur fioul 30 kW, on aura toujours froid !
Il semble que le probleme vient d'un mauvais parametrage de la loi d'eau et pas de la PAC !Pourquoi avoir choisi une pac MT et pas HT ???
Avec une regul mal paramétrée avec une mauvaise loi d'eau, meme avec un bruleur fioul 30 kW, on aura toujours froid !
PAC Air/eau CIAT Aqualis2 50H en releve
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4215
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4215
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Si vous aviez lu tout le sujet, vous auriez vu que je recherche le réglage optimun, ce genre de réglage ne se fait pas en 5'
Sur le relevé j'ais travaillé avec une eau de retour à 30/35°c, je peux monté à 50°c !
La PAC me fournit 100% de mes besoins jusqu'à -4°c.
C'est pas mal réglé, c'est juste pas optimisé. Amzair est un fabricant pas un installateur.
Stéphane
Sur le relevé j'ais travaillé avec une eau de retour à 30/35°c, je peux monté à 50°c !
La PAC me fournit 100% de mes besoins jusqu'à -4°c.
C'est pas mal réglé, c'est juste pas optimisé. Amzair est un fabricant pas un installateur.
Stéphane
Modifié en dernier par stephk le jeu. févr. 14, 2008 5:21 pm, modifié 1 fois.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- Armor
- Scotché au forum
- Messages : 545
- Enregistré le : mer. août 16, 2006 5:05 pm
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
- turbojf
- Très assidu
- Messages : 138
- Enregistré le : jeu. oct. 05, 2006 6:58 pm
- Localisation : Seine Maritime
- Contact :
- alex
- Accro
- Messages : 307
- Enregistré le : lun. déc. 19, 2005 8:00 pm
- Localisation : 25- Besançon
- Contact :
Bonjour,Armor a écrit :Retour à 30/35° avec le temps actuel mettez un pull!
Fabriquer du matériel c'est bien, assurez un soutien technique pour épauler les clients c'est mieux non?
Amzair....vous êtes passé en direct ou via un installateur?
Bon courage en tout cas et bon hiver
Ne t'inquiète pas pour lui avec sa Amzair. Mon installateur en installe en Alsace et chez moi je chauffe avec dans le doubs avec une A28prc. Il suffit d'aller voir la rubrique installations et voir celle de Loul à Grenoble. Après tu parleras en connaissance de cause.
Assurer le soutien technique pour les clients est du ressort de l'installateur, et pas du fabricant. Et si tu veux le règlage optimum, il va bien falloir que le client s'y mette, car l'installateur ne va pas venir voir tous les jours votre install. Il peut conseiller sur les règlages à optimiser mais comme chaque maison et installation est différente, faut faire des essais.
A+
Alex
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Actif
- Messages : 9
- Enregistré le : mar. mars 27, 2007 1:41 pm
- Localisation : VENDEE
ECS GEOTHERMIQUE
Salut,
je suis très intéressé par ton système d'ECS
Peux tu me le décrire:
Cela fonctionne t il exactement comme une pac géothemique?
1 capteur dans le jardin horizontal ou vertical (quel longueur ou surface de réseau?)
+1 compresseur
+1 émetteur, le ballon (quel volume idéal?)
Le prix me parait bien plus intéressant que le chauffe eau solaire en plus ça doit fonctionner toute l'année au lieu des 60%
je vais encore changer d'avis pour l'ECS...
Calvadator
je suis très intéressé par ton système d'ECS
Peux tu me le décrire:
Cela fonctionne t il exactement comme une pac géothemique?
1 capteur dans le jardin horizontal ou vertical (quel longueur ou surface de réseau?)
+1 compresseur
+1 émetteur, le ballon (quel volume idéal?)
Le prix me parait bien plus intéressant que le chauffe eau solaire en plus ça doit fonctionner toute l'année au lieu des 60%
je vais encore changer d'avis pour l'ECS...
Calvadator
Calvadator - PAC AMZAIR PA28SRC
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Salut,
Le fonctionnement est très simple, 25m² de captage horizontale dans le jardin que l'on racorde au petit groupe frigo. du ballon.
Ballon 300 litres ATLANTIC standard
• Compresseur frigorifique DANFOSS
• Echangeur inox à surface d’échange lisse anti-entartrage (double coaxial)
• Capteur frigorifique en cuivre avec protection extrudée
• Fluide frigorifique R134A
• Puissance moyenne absorbée : 400 W
• Quantité d’eau chaude disponible par jour à 45 °C : 700 litres
• Temps de mise en chauffe 15°C à 60°C : 14 heures
• Temps de mise en chauffe 25°C à 55°C : 10 heures
• Coefficient de performance moyen : 3.0 (évaporation : -2°C / eau : 43°C)
Il possède une résistance de 3Kw de secours ou pour chauffer le ballon au delà de 55°c.
Le ballon fonctionne 3/4h dans la nuit en heure creuse pour 2 personnes.
Comme tu as pu le voir il consomme 3/4 euros par mois.
J'ais obtenue le CI sur ce ballon cette année, le Coefficient de performance moyen : 3.0 (évaporation : -2°C / eau : 43°C) , doit être supérieur à 3.3 avec une évaporation à +7°c, c'est la condition en janvier 2008 pour avoir le CI !
Stéphane
Le fonctionnement est très simple, 25m² de captage horizontale dans le jardin que l'on racorde au petit groupe frigo. du ballon.
Ballon 300 litres ATLANTIC standard
• Compresseur frigorifique DANFOSS
• Echangeur inox à surface d’échange lisse anti-entartrage (double coaxial)
• Capteur frigorifique en cuivre avec protection extrudée
• Fluide frigorifique R134A
• Puissance moyenne absorbée : 400 W
• Quantité d’eau chaude disponible par jour à 45 °C : 700 litres
• Temps de mise en chauffe 15°C à 60°C : 14 heures
• Temps de mise en chauffe 25°C à 55°C : 10 heures
• Coefficient de performance moyen : 3.0 (évaporation : -2°C / eau : 43°C)
Il possède une résistance de 3Kw de secours ou pour chauffer le ballon au delà de 55°c.
Le ballon fonctionne 3/4h dans la nuit en heure creuse pour 2 personnes.
Comme tu as pu le voir il consomme 3/4 euros par mois.
J'ais obtenue le CI sur ce ballon cette année, le Coefficient de performance moyen : 3.0 (évaporation : -2°C / eau : 43°C) , doit être supérieur à 3.3 avec une évaporation à +7°c, c'est la condition en janvier 2008 pour avoir le CI !
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Consommation de Décembre 2007
La température intérieur correspond à la pièce la plus difficil à chauffer, reste à régler le problème de ces maudites résistances d'appoint qui s'enclenche quand elle veulent !
La température intérieur correspond à la pièce la plus difficil à chauffer, reste à régler le problème de ces maudites résistances d'appoint qui s'enclenche quand elle veulent !
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Très assidu
- Messages : 159
- Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 8:30 pm
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Bonjour,
Le PC n'est pas branché sur la PAC, ceux sont des sondes type DS75 qui sont fixé sur le circuit et relié au PAC via une interface sur un port RS232.
Le PC n'est pas branché sur la PAC, ceux sont des sondes type DS75 qui sont fixé sur le circuit et relié au PAC via une interface sur un port RS232.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959