Mon installation est située sur les hauteurs d'Esneux, province de Liège, est de la Belgique.
Construction neuve 2005.
La température extérieure de référence pour le dimensionnement est de -9°C.
Le chauffage par PAC et plancher chauffant concerne un seul niveau de ± 130m².
PAC : Viessmann Vitocal 300 - BW108 triphasée 400V Infos

Puissance absorbée électrique nominale 1,8 kW
Puissance thermique fournie nominale : 8,3 kW
COP annoncé au point B0/W35 : 4,61 (Valeur sans prise en compte des pompes de circulation et de la régulation, avec le capteur à 0°C et la t° de sortie de l'eau de chauffage à 35°C)
Capteur horizontal en eau glycolée (Tyfocor) (+/- 340 litres)
5 boucles de 100 mètres de long en PEHD DN32mm.
Pose avec un pas de 80 cm et à une profondeur comprise entre -1,2 et -1,5m (surface occupée 400m²) en terre argileuse humide.
Collecteur dans un puisard extérieur et liaison 2 x ±20 mètres en PEHD DN63.

Chauffage par le sol Radson Vitess PR (s’appelle maintenant RADSON Clickjet) en 9 boucles PE-Xa DN20x2mm (pas facile à courber mais volume d'eau de l'installation plus important.)
Système de fixations par clips sur treillis métallique posé sur 6 cm de mousse de polyuréthane projeté. Pas de pose fixé à 10 cm dans les pièces "normales" et 15 cm dans les chambres. Chape traditionnelle sable et ciment de 8 cm. Surface chauffée : ± 125 m² Revêtement de sol : carrelage.
Installation "simple"
Installation conçue, dimensionnée et déterminée par moi-même
(Sources d’information : notice pour l’étude de Viessmann et celle de chez Dimplex .)
Mise en service : novembre 2005. Maison occupée depuis le 19/12/2005.
Systèmes de mesure installés :
- Compteur électrique type EDF électronique [/url]sur l'alimentation de la PAC avec ses auxiliaires.

- Compteur d'énergie thermique (calorimètre) digital POLLUCOM 2 sur le retour de l'eau de chauffage (mesure t° et débit) avec sonde sur le départ.

- La régulation de la PAC permet de voir le nombre de démarrages et le nombre d'heures de marche pour le compresseur (et les pompes de circulation accessoirement).

Les compteurs sont relevés le premier jour de chaque mois depuis le 1/1/2006.
Voici les résultats pour 2006 et 2007 :
Electricité consommée par l'installation PAC (tout compris) :
- 2007: 3847,0 kWh
2006: 4946,7 kWh
- 2007: 14971 kWh
2006: 17836 kWh
- 2007: 3,89
2006: 3,61
- 2007: 1471,02 h
2006: 1900,06 h
- 2007: 1,8 h
2006: 2,64 h