aide pour teleinfo et 1 wire

OneWire, TéléInfo, logs et enregistrements
Répondre
Superman
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 985
Enregistré le : jeu. déc. 14, 2006 10:11 pm
Localisation : St Prim (38)

Message par Superman »

flap a écrit :Bonjour,
Personnellement, j'ai enlevé un vieux pc portable pour mettre a la place un boitier linksys NSLU2, préalablement flashe sous Debian Linux.
ça m'intéresse, des liens ?
flap
Très assidu
Très assidu
Messages : 147
Enregistré le : sam. oct. 27, 2007 10:42 pm
Localisation : Viviers lès Lavaur (Tarn - 81)

Message par flap »

Salut Superman,
Superman a écrit :
flap a écrit :Bonjour,
Personnellement, j'ai enlevé un vieux pc portable pour mettre a la place un boitier linksys NSLU2, préalablement flashe sous Debian Linux.
ça m'intéresse, des liens ?
J'ai installe la derniere debian, du coup l'interface 1-wire est reconnue sans rien faire:
http://www.cyrius.com/debian/nslu2/install.html

digitemp fait partie des paquets standards, et permet de lire les differents capteurs de temperature.

Ensuite, j'ai fait un petit script perl qui accede en https a une page php qui stocke les mesures loin de chez moi (pas de pb de perte). Un script php me genere en temps reel le graphe des releves de temperatures.

Des que j'ai un peu de temps, je rendrai ces "outils" parametrables et accessibles pour qui le veut sur mon site mynetmemo.com (tigrou est deja interesse et comme il m'est d'un secours enorme pour tout ce qui est electronique, il sera alpha-testeur ;-) )

Je vais developper un module qui m'avertira lorsque les t° relevees sont anormales ou qu'aucune t° n'est inseree dans la base, avec avertissement par mail ou sms (ca, ca marche deja...).

Il faut que je gere l'acquisition de la teleinfo en perl, si tu as des pistes, je suis preneur. Pour cela, je vais commencer a rechercher une interface RS232/USB, mais ce ne devrait pas etre trop dur a trouver...

a+
jackgege
Assidu
Assidu
Messages : 84
Enregistré le : lun. oct. 22, 2007 3:31 pm
Localisation : Ales 30

Message par jackgege »

je souhaiterais une info sur le montage Macoda.
Il est fait des manques sur la carte, On dirait que la plaque est grattée, pour enlever la cpartie conductrice. Si oui,comment fait on???
Par avance Merci
Les manques sont encadrés en rouge.Image
PAC DAIKIN/AJTECH 125 sur PC 145m²
Maison de Octobre 2006
Avatar du membre
jeanloup
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 572
Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
Localisation : Villeneuve les Avignon
Contact :

Message par jeanloup »

Au cutter tout simplement :wink:
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
slicks
Très assidu
Très assidu
Messages : 176
Enregistré le : jeu. janv. 12, 2006 8:00 pm

Message par slicks »

Salut.
Tu as vu qu'il y en avait d'autres que ceux qui sont entourés en rouge :?: :!:

A+
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Après avoir étudié un peu plus le montage teleinfo et fait quelques essais, je suis étonné qu'il ne pose pas plus de problème étant donné son interface RS232 très limite quant au respect de la norme. Sinon, on lit très bien les infos avec un hyperterminal en 1200bauds, parité paire et 1 bit de stop. J'ai pris pour ma part un opto double pour détecter sur les deux alternances, un petit filtre RC et un driver de ligne RS232.
slicks
Très assidu
Très assidu
Messages : 176
Enregistré le : jeu. janv. 12, 2006 8:00 pm

Message par slicks »

hd31 a écrit :Après avoir étudié un peu plus le montage teleinfo et fait quelques essais, je suis étonné qu'il ne pose pas plus de problème étant donné son interface RS232 très limite quant au respect de la norme. Sinon, on lit très bien les infos avec un hyperterminal en 1200bauds, parité paire et 1 bit de stop. J'ai pris pour ma part un opto double pour détecter sur les deux alternances, un petit filtre RC et un driver de ligne RS232.
Salut.

Le montage d'origine est plus complexe http://bernard.lefrancois.free.fr/ :
Image

Mais c'est pas forcément celui que j'ai réussi à faire marché du premier coup :lol:
Superman
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 985
Enregistré le : jeu. déc. 14, 2006 10:11 pm
Localisation : St Prim (38)

Message par Superman »

j'avais initié ce post à ce sujet : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... E9l%E9info

Je vous invite à l'enrichir pour éviter de disperser de l'info.
slicks
Très assidu
Très assidu
Messages : 176
Enregistré le : jeu. janv. 12, 2006 8:00 pm

Message par slicks »

jeanloup a écrit :Bonsoir,

Nous sommes maintenant assez nombreux à avoir équipé notre installtion de tels systèmes. Certains plus informaticiens que d'autres, certaiins plus électroniciens que d'autres ... :D
Pour ma part, je me suis appuyé sur des infos obtenues auprès de Trebosc qui fréquente aussi ce forum, mais qui surtout tient celui de www.touteladometique.fr
Mon montage à partir de cette page : http://null.dll.neuf.fr/monitoring.htm :D
Une solution simple et rapide de mise en oeuvre ? : Teleinfo d'Anthony Dauguet et Logtemp pour le 1-wire ! :D :D
J'ai regardé ton montage et je me pose deux questions :

1° Pourquoi n'as tu pas essayé d'acquérir la trame de téléinfo directement avec ton automate ?
Si tu n'as pas d'entrée série, tu dois bien avoir une entrée rapide pour traité cette trame ?

2° Dans ta gestion du tempo et de l'ecs , fais-tu une correction de la plage de chauffe en fonction du tarif du lendemain ?
Ex :

Code : Tout sélectionner

Si Tarif_J+1 < Tarif_J alors
     Mise en chauffe entre 7h00 et 12h
 Sinon
     Mise en chauffe entre 01h00 et 7h00
FinSi

Sachant que le HC rouge est plus cher que HP blanc et que le HC blanc plus cher que le HP bleu, tu peux faire quelques économies.

J'avais fait ça dans mon ancienne habitation en tempo.

A+
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

En choisissant correctement l'opto et son câblage, on peut faire plus simple (pas de LS132 ni de LS123) mais en gardant un MAX232 ou équivalent, gage de fonctionnement fiable.
Exemple de trame reçue :

OT 0C 6
ADCO 040726051038 ;
OPTARIF BBR= (
ISOUSC 30 9
BBRHCJB 000017862 5
BBRHPJB 000039936 H
BBRHCJW 000032209 B
BBRHPJW 000052360 O
BBRHCJR 000006069 B
BBRHPJR 000000000 :
PTEC HCJW X
DEMAIN BLEU V
IINST1 007 O
IINST2 000 I
IINST3 000 J
IMAX1 013 4
IMAX2 000 1
IMAX3 000 2
PMAX 02800 0
PAPP 01770 0
HHPHC Y D
MOTDETAT 00000C U
Modifié en dernier par hd31 le mar. févr. 05, 2008 9:12 am, modifié 1 fois.
jackgege
Assidu
Assidu
Messages : 84
Enregistré le : lun. oct. 22, 2007 3:31 pm
Localisation : Ales 30

Message par jackgege »

Salut à tous et merci encore pour votre aide :wink:

Pour repondre à slicks, oui, j'ai vu qu'il y en avait d'autre.
Aussi, j'avais vu le montage de http://bernard.lefrancois.free.fr/, mais trop compliqué pour un novice comme moi en electronique :cry:
En tout cas OK pour les parties à enlever au cutter.
Dés que je recois mon compteur, je ferai un essai.
J'ai recuperé le logiciel de teleinfo de Adauguet,mais apres il faut faire les graphes avec Excel, c'est ça :?:
Autre chose, ceci est pour Jeanloup, ou tout autre personne pouvant m'aider à faire du 1-wire pour ma Pac
Je m'explique, en fait , ce que je ne sais pas:
1 - Le matos qu'il faut
2 - le nombre de sondes de t° possibles
3 - les connections entre les sondes (montage)
4 - les logiciels qu'il faut pour déchiffrer les données

Merc à tous ceux qui pouront m'aider, et les autre bien sur :lol:
PAC DAIKIN/AJTECH 125 sur PC 145m²
Maison de Octobre 2006
trebosc
Assidu
Assidu
Messages : 71
Enregistré le : mer. nov. 29, 2006 5:53 pm
Contact :

Message par trebosc »

[quote="jackgege"]je souhaiterais une info sur le montage Macoda.
Il est fait des manques sur la carte, On dirait que la plaque est grattée, pour enlever la cpartie conductrice. Si oui,comment fait on??? (/quote]
En fait j'ai une petite perceuse qui permet de le faire, mais au cutter, c'est super simple à faire, il suffit de gratter.

Pour infos, mon montage est là :
http://www.macoda.com/index.php/Hardware:CompteurEdf
Nous avons besoin de notre planète : Préservons là.
Base de données des producteurs photovoltaïques
Forum Photovoltaïque
slicks
Très assidu
Très assidu
Messages : 176
Enregistré le : jeu. janv. 12, 2006 8:00 pm

Message par slicks »

jackgege a écrit : 2 - le nombre de sondes de t° possibles
Comment comptes-tu connecter tes sondes avec le pc ?
Certaines sondes 1-wire ne peuvent pas se mettre sur un bus, dans ce sas sur un montage à µC, il faut affecter une I/O par sonde.
Certaines sondes peuvent être mis en bus et ont 4 pins pour coder l'adresse, tu peux donc en mettre 16 sur le même bus. Par contre, il faut trouver un soft qui gére ce protocole.

Va voir sur le site de maxim la liste des capteurs de T° en 1 wire
http://para.maxim-ic.com/cache/en/results/4866.html

Pour le modèle en bus :
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1825.pdf

Une page en pdf :

http://daniel.menesplier.free.fr/Doc/BUS%201%20WIRE.pdf
A+
slicks
Très assidu
Très assidu
Messages : 176
Enregistré le : jeu. janv. 12, 2006 8:00 pm

Message par slicks »

Re.

Après une petite recherche le DS18S20 posséde un N° unique par puce sur 64 bits te permettant dans mettre un certains nombres.... :lol:

http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS18S20.pdf

Je n'ai jamais fait de montage en 1-wire, je suis resté à l'i2c.

A+
Avatar du membre
jeanloup
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 572
Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
Localisation : Villeneuve les Avignon
Contact :

Message par jeanloup »

Bonsoir,
slicks a écrit :
J'ai regardé ton montage et je me pose deux questions :
1° Pourquoi n'as tu pas essayé d'acquérir la trame de téléinfo directement avec ton automate ?
Mon automate Zelio-Logic est rudimentaire n'a que des entrées TOR 115...240 Volts
2° Dans ta gestion du tempo et de l'ecs , fais-tu une correction de la plage de chauffe en fonction du tarif du lendemain
Oui tout à fait : dès qu'un jour rouge est annoncé, j'anticipe la mise en marche de la PAC. A l'expérience, un certain nombre de jours rouge ayant la mauvaise idée de se suivre, je ne constate pas un gain extraordinaire. Je simpliferai certainement ...

jackgege a écrit :
Je m'explique, en fait , ce que je ne sais pas:
1 - Le matos qu'il faut
2 - le nombre de sondes de t° possibles
3 - les connections entre les sondes (montage)
4 - les logiciels qu'il faut pour déchiffrer les données
Je te propose de voir ma page http://null.dll.neuf.fr/pas_a_pas.htm
Trebosc et son site (ses sites devrais-je dire :wink: ) m'ont été d'un très grand secours.
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
Répondre