AMZAIR PA26PRC en relève (remplacement?) de chaudière - flap
-
- Très assidu
- Messages : 147
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2007 10:42 pm
- Localisation : Viviers lès Lavaur (Tarn - 81)
AMZAIR PA26PRC en relève (remplacement?) de chaudière - flap
Contexte
Installation sur l'ancien chauffage au fuel (conso 2200 litres/an) pour laisser souffler une vieille chaudière...
Ma maison est une ferme de 1916 rénovée, il y a 25 ans environ. Elle est située dans le Tarn et son propriétaire est supporter du Sporting Club Albigeois et de son formidable PACk
Isolation avec 20cm de laine de verre dans les combles non aménagés et 8 cm en sous toiture dans les combles aménagés. Les murs font environ 40cm d'épaisseur et sont confectionnés en pierre et terre crue majoritairement.
Vous trouverez à cette URL http://flap.free.fr/PAC/Loi_eau_AMZAIR_flap.xls , un petit fichier excel qui permet de visualiser la pente de la loi d'eau en fonction des paramètres rentrés dans la régulation présente sur les PACs AMZAIR...
Techno
4 capteurs sont placés en différents points afin de "monitorer" les températures de fonctionnement. Ces capteurs 1-wire sont gérés par un boitier Linksys NSLU2 reflashé sous Linux Debian grâce à cette page http://www.cyrius.com/debian/nslu2/install.html
L'avantage de ce boitier est de consommer très peu et d'avoir en standard 2 ports USB et sur la carte mère une interface série rs232c.
Un script PHP relève les températures toutes les minutes et les envoie sur une machine hébergée chez OVH. Le script PHP "poste" un formulaire qui écrit les infos dans une base MySQL. Le relevé sous Linux Debian est réalisé grâce à OWFS et plus précisément avec la libraire libow http://owfs.org/index.php?page=full---libow qui permet d'accéder aux différents capteurs.
Je n'utilise plus perl et digitemp car on ne peut que lire l'etat d'un capteur et non y écrire, alors qu'OWFS permet de faire les deux et donc de piloter un DS2405 pour arrêter ou redémarrer la PAC...
D'autre part, il existe une librairie PHP capable de lire les valeurs par téléinfo sur les compteurs électroniques, cela permet de garder une homogénéité dans les langages utilisés.
Le montage téléinfo de suivi de la consommation électrique est aussi connecté sur le NSLU2 grâce à un adaptateur USB-RS232 reconnu parfaitement par la Linux Debian. Il s'agit de l'APM 560501, visible ici http://www.twenga.fr/prix-560501-APM-Pe ... s-112374-0 .
En fait, il faut utiliser un adaptateur muni du chipset PROLIFIC PL-2303 pour fonctionner sans soucis.
Le script PHP d'acquisition des t° et de la téléinfo est lancé en ligne de commande via l'interface php5-cli présent sous Debian NSLU2.
Le résultat est consultable en temps réel à cette adresse : http://mynetmemo.com/php3/mesure_graph. ... f&nbjour=1
tigrou étudie la possibilité de se servir d'un NSLU2 pour gérer la régulation de sa PA28PRC et de son ECS solaire (+ le chauffage de la piscine?).
Photos
La dernière photo montre le compteur électronique dédié à la PAC...
Installation sur l'ancien chauffage au fuel (conso 2200 litres/an) pour laisser souffler une vieille chaudière...
Ma maison est une ferme de 1916 rénovée, il y a 25 ans environ. Elle est située dans le Tarn et son propriétaire est supporter du Sporting Club Albigeois et de son formidable PACk
Isolation avec 20cm de laine de verre dans les combles non aménagés et 8 cm en sous toiture dans les combles aménagés. Les murs font environ 40cm d'épaisseur et sont confectionnés en pierre et terre crue majoritairement.
Vous trouverez à cette URL http://flap.free.fr/PAC/Loi_eau_AMZAIR_flap.xls , un petit fichier excel qui permet de visualiser la pente de la loi d'eau en fonction des paramètres rentrés dans la régulation présente sur les PACs AMZAIR...
Techno
4 capteurs sont placés en différents points afin de "monitorer" les températures de fonctionnement. Ces capteurs 1-wire sont gérés par un boitier Linksys NSLU2 reflashé sous Linux Debian grâce à cette page http://www.cyrius.com/debian/nslu2/install.html
L'avantage de ce boitier est de consommer très peu et d'avoir en standard 2 ports USB et sur la carte mère une interface série rs232c.
Un script PHP relève les températures toutes les minutes et les envoie sur une machine hébergée chez OVH. Le script PHP "poste" un formulaire qui écrit les infos dans une base MySQL. Le relevé sous Linux Debian est réalisé grâce à OWFS et plus précisément avec la libraire libow http://owfs.org/index.php?page=full---libow qui permet d'accéder aux différents capteurs.
Je n'utilise plus perl et digitemp car on ne peut que lire l'etat d'un capteur et non y écrire, alors qu'OWFS permet de faire les deux et donc de piloter un DS2405 pour arrêter ou redémarrer la PAC...
D'autre part, il existe une librairie PHP capable de lire les valeurs par téléinfo sur les compteurs électroniques, cela permet de garder une homogénéité dans les langages utilisés.
Le montage téléinfo de suivi de la consommation électrique est aussi connecté sur le NSLU2 grâce à un adaptateur USB-RS232 reconnu parfaitement par la Linux Debian. Il s'agit de l'APM 560501, visible ici http://www.twenga.fr/prix-560501-APM-Pe ... s-112374-0 .
En fait, il faut utiliser un adaptateur muni du chipset PROLIFIC PL-2303 pour fonctionner sans soucis.
Le script PHP d'acquisition des t° et de la téléinfo est lancé en ligne de commande via l'interface php5-cli présent sous Debian NSLU2.
Le résultat est consultable en temps réel à cette adresse : http://mynetmemo.com/php3/mesure_graph. ... f&nbjour=1
tigrou étudie la possibilité de se servir d'un NSLU2 pour gérer la régulation de sa PA28PRC et de son ECS solaire (+ le chauffage de la piscine?).
Photos
La dernière photo montre le compteur électronique dédié à la PAC...
Modifié en dernier par flap le jeu. janv. 07, 2010 3:02 pm, modifié 8 fois.
Mon install AMZAIR PA26PRC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
-
- Scotché au forum
- Messages : 985
- Enregistré le : jeu. déc. 14, 2006 10:11 pm
- Localisation : St Prim (38)
Re: AMZAIR PA26PRC en relève (remplacement?) de chaudière -
Salut, belle install.flap a écrit :Contexte
et sur la carte mère une interface série rs232c.
Je n'ai pas encore connecté le montage téléinfo de suivi de la consommation électrique, ce sera la prochaine étape. Si quelqu'un a déjà un script perl pour cela, je suis preneur...
Je m'intéresse de de près au NSLU également, la solution du port série sur la CM me semble un peu trop bricolage pour moi. Je pensait plus à l'interface rs231/USB.
Ensuite il doit y avoir moyen de gérer ça en Perl, ça m'étonne que personne ne se soit intéresser à la téléinfo sous linux encore. Tout ce que j'ai trouvé c'est un script php capable d'aller lire le port série. en perl ça serait plus propre je pense.
Topic de mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
-
- Très assidu
- Messages : 147
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2007 10:42 pm
- Localisation : Viviers lès Lavaur (Tarn - 81)
Re: AMZAIR PA26PRC en relève (remplacement?) de chaudière -
Merci pour ce compliment qui, venant de toi, fait moucheSuperman a écrit :
Salut, belle install.
Je m'intéresse de de près au NSLU également, la solution du port série sur la CM me semble un peu trop bricolage pour moi. Je pensait plus à l'interface rs231/USB.
Ensuite il doit y avoir moyen de gérer ça en Perl, ça m'étonne que personne ne se soit intéresser à la téléinfo sous linux encore. Tout ce que j'ai trouvé c'est un script php capable d'aller lire le port série. en perl ça serait plus propre je pense.
J'ai trouve le meme script php mais comme je n'ai pas encore connecte mon montage teleinfo, je n'ai pas pu developper quoi que ce soit en perl. Ca doit pas etre tres complique mais j'ai horreur de reinventer la roue alors si qquelqu'un a deja fait ca...
a+
Mon install AMZAIR PA26PRC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Salut,
Tes capteurs 1-wire ont un coup de chaud, il aurait fait près de 35°c dehors cette après-midi
Tes capteurs 1-wire ont un coup de chaud, il aurait fait près de 35°c dehors cette après-midi
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Très assidu
- Messages : 147
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2007 10:42 pm
- Localisation : Viviers lès Lavaur (Tarn - 81)
Pas la peine de rire!!!stephk a écrit :Salut,
Tes capteurs 1-wire ont un coup de chaud, il aurait fait près de 35°c dehors cette après-midi
J'ai deplace le capteur exterieur a cote de la PAC (tube qui sort sur la 7eme photo), hier soir, et il se trouve que cet apres-midi il faisait 35° a cet endroit...
Il fait beau pres de Toulouse
Mon install AMZAIR PA26PRC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Tu n'as plus qu'a trouver un autre endroit plus abrité
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Très assidu
- Messages : 147
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2007 10:42 pm
- Localisation : Viviers lès Lavaur (Tarn - 81)
Je pense qu'en fait il est assez bien place (plein ouest). Chez nous le vent dominant vient du sud-est (le vent d'autan) et souffle tres fort donc je ne peux pas le mettre de ce cote et d'autre part entre le cote nord et le cote sud de la maison, la difference de temperature est enorme...stephk a écrit :Tu n'as plus qu'a trouver un autre endroit plus abrité
Le releve actuel correspond bien a celui qui est fourni par le capteur exterieur installe dans la PAC et la loi d'eau parametree fonctionne tres correctement avec ces mesures.
Je suis en train de mettre en place, avec tigrou, une loi d'eau regulee par le NSLU2, en "court-circuitant" celle de la PAC et recuperant la t° juste avant le retour dans le BT, cela pemettra d'arreter complement la PAC (et son circulateur) lorsque l'eau du BT sera a temperature. D'autre part, je pourrai effectuer qques parametrages plus fins comme, par exemple, forcer la PAC qques minutes avant de quitter les heures creuses ou tenir compte de la force du vent. Le 1-wire est sans limite...
Mais, j'en suis pas encore la
a+
Mon install AMZAIR PA26PRC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
- elf
- Modérateur
- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Contact :
Salut Flap.flap a écrit : Le 1-wire est sans limite...
Mais, j'en suis pas encore la
Ben moi j'y suis, PAC entièrement régulée par 1-wire.
Et ma sonde extérieure est effectivemnt à 1,5m de la PAC, à l'abri du soleil tout de même.
voir ici : http://pacgry.homedns.org
-
- Très assidu
- Messages : 147
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2007 10:42 pm
- Localisation : Viviers lès Lavaur (Tarn - 81)
Salut Elf,
Comment est ce que tu pilotes la ommizy (pour arreter ou lancer la PAC par exemple) et avec quel type de connexion ?
Felicitations pour ton install!!!
a+
Les options que je veux mettre en place ressemblent enormement a ce que tu as deja realiseelf a écrit :
Salut Flap.
Ben moi j'y suis, PAC entièrement régulée par 1-wire.
Et ma sonde extérieure est effectivemnt à 1,5m de la PAC, à l'abri du soleil tout de même.
voir ici : http://pacgry.homedns.org
Comment est ce que tu pilotes la ommizy (pour arreter ou lancer la PAC par exemple) et avec quel type de connexion ?
Felicitations pour ton install!!!
a+
Mon install AMZAIR PA26PRC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
- elf
- Modérateur
- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Contact :
-
- Très assidu
- Messages : 147
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2007 10:42 pm
- Localisation : Viviers lès Lavaur (Tarn - 81)
Merci elf,elf a écrit :Via Ethernet le soft qui tourne sur mon PC simule une connexion http, vérifie l'état du chauffage sur Omizzy (ON/OFF) et l'active ou l'arrête suivant le cas.flap a écrit :Comment est ce que tu pilotes la ommizy (pour arreter ou lancer la PAC par exemple) et avec quel type de connexion ?
La ommizy a l'air tres puissante pour gerer de la domotique mais cela reste encore cher pour mon budget bricolage
Sinon, je viens de passer mes scripts de releve de t° de perl à php... Les raisons sont expliquées dans le premier post.
A+
Mon install AMZAIR PA26PRC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
-
- Très assidu
- Messages : 147
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2007 10:42 pm
- Localisation : Viviers lès Lavaur (Tarn - 81)
Je viens d'acheter un adaptateur USB - RS232 équipé du chipset PL2303 censé fonctionner sous NSLU2 Linux Debian.
C'est celui-ci : http://www.twenga.fr/prix-560501-APM-Pe ... s-112374-0
Je le teste rapidement et si ça fonctionne comme escompté, les mesures de téléinfo rejoindront celles des capteurs de t°...
a+
C'est celui-ci : http://www.twenga.fr/prix-560501-APM-Pe ... s-112374-0
Je le teste rapidement et si ça fonctionne comme escompté, les mesures de téléinfo rejoindront celles des capteurs de t°...
a+
Mon install AMZAIR PA26PRC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
-
- Très assidu
- Messages : 147
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2007 10:42 pm
- Localisation : Viviers lès Lavaur (Tarn - 81)
L'adaptateur est reconnu lors de son branchement :flap a écrit : Je le teste rapidement et si ça fonctionne comme escompté, les mesures de téléinfo rejoindront celles des capteurs de t°...
usb 2-1.1: new full speed USB device using ohci_hcd and address 4
usb 2-1.1: configuration #1 chosen from 1 choice
usbcore: registered new driver usbserial
drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new driver usbserial_generic
drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core
drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for pl2303
pl2303 2-1.1:1.0: pl2303 converter detected
usb 2-1.1: pl2303 converter now attached to ttyUSB0
usbcore: registered new driver pl2303
drivers/usb/serial/pl2303.c: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver
la téléinfo est pour bientôt
Mon install AMZAIR PA26PRC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
-
- Très assidu
- Messages : 147
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2007 10:42 pm
- Localisation : Viviers lès Lavaur (Tarn - 81)
Ca marche parfaitement !
LKG352209:~# ./releve_teleinfo.php
ADCO : 030722894323
OPTARIF : HC..
ISOUSC : 45
HCHC : 000897226
HCHP : 001507960
PTEC : HC..
IINST : 001
IMAX : 027
PAPP : 00110
Il me reste plus qu'a stocker ces infos comme pour les t°...
LKG352209:~# ./releve_teleinfo.php
ADCO : 030722894323
OPTARIF : HC..
ISOUSC : 45
HCHC : 000897226
HCHP : 001507960
PTEC : HC..
IINST : 001
IMAX : 027
PAPP : 00110
Il me reste plus qu'a stocker ces infos comme pour les t°...
Mon install AMZAIR PA26PRC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
-
- Très assidu
- Messages : 147
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2007 10:42 pm
- Localisation : Viviers lès Lavaur (Tarn - 81)
Le stockage fonctionne et le résultat est visualisé sur le graphe des t°...flap a écrit : Il me reste plus qu'a stocker ces infos comme pour les t°...
Mon install AMZAIR PA26PRC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368