Les bornes se trouve sous le deuxième capot métallique.
De toute façon les bornes 24 et 30 il n'y en a pas 36
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Tu as un pac RZQ ou RZP?
Si c'est RZP tu n'as pas le même module hydraulique.
OUI bornier 16 et 17 le contact sec du contact ejp du compteur coupe le fonctionnement de la pac mais conserve le fonctionnement de la vanne 3 voie et du circulateur. Concernant l'ajout de résistance. J'ai remis et conservé la résistance de 1 khom en série sur la borne 24. Le fonctionnement de la PÄC et totalement modifié. le système inverter fonctionne pratiquement en permanence compensant l' ouverture de la vanne 3 voies par une variation de puissance absorbée qui peut varier de 9 A a 15 A . La consommation est me semble t'il plus faible pas de certitude toute fois.pierre07 a écrit : dernier point
Peut-on utiliser un contact sec sur ces bornes pour arrêter la pac ?
pierre 07
si 07 c'est l'ardeche et bien nous somme presque voisin.42 = St Étienne Je te suggère d'essayer ma petite résistance.tu es le mieux placé pour confirmer ou pas mes constatations par temps froid le fonctionnement est intéressant. La baisse du cop théorique ne serait t il pas avantageusement compensé par le fonctionnement permanent en mode inverter de la PAC. Sa puissance absorbée baissant de 10 % toutes les 10 minutes. C'est pas moi qui le dit. Le petit degrés de plus dans le ballon déclenche ce fonctionnement alors que normalement l La Pac démarre doucement augmente en puissance ralentie et coupe.pierre07 a écrit :l mais bon au départ l'idée est d'augmenter le COP par baisse de Tp dans le ballon. Ici tu fais le contraire.
Tu es ,il me semble le seul à avoir fait cette modif , d'où la tiens-tu ?
En série 1kOhm doit augmenter de 1°C la Tp dans le ballon inverter entre 49 et 53 plutôt que 48 et 52 c'est faible un seul degré je suis étonné que cela change tant le comportement de la PAC
d'où viennent ces infos ?Sa puissance absorbée baissant de 10 % toutes les 10 minutes