bonjour
trop cool
on voit nettement les cycles plus ou moins proches en fonction de la température extérieur
j'imagine que de huit a neuf heure il y a un apport solaire passif
puis de neuf heures a seize heures, alors que la température extérieure remonte les températures d'eau baissent proportionnellement et les cycles deviennent plus court et espacé
enfin si j'ai bien compris
bref super génial votre montage chapeau c'est une idée
PS tu n'a pas la température intérieur?
trop cool
on voit nettement les cycles plus ou moins proches en fonction de la température extérieur
j'imagine que de huit a neuf heure il y a un apport solaire passif
puis de neuf heures a seize heures, alors que la température extérieure remonte les températures d'eau baissent proportionnellement et les cycles deviennent plus court et espacé
enfin si j'ai bien compris
bref super génial votre montage chapeau c'est une idée
PS tu n'a pas la température intérieur?
JUJU et Alain
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Ce saut est assez curieux, ça sent la sonde en plein soleil, je n'ai pas constaté un tel phénomène par la fenêtre, même s'il a fait très beau ce matin. C'est encore plus flagrant sur les relevés de Flap, sur lesquels j'ai vu il y a 1 ou 2 semaines la température monter à 35°C ! C'est pour faire râler les parisiens !!!
-
- Scotché au forum
- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Contact :
Pour le solaire passif, il faut que je regarde demain matin !
Le capteur est au nord. Il faut peut être que je le monte !
On voit bien l'effet de la réduction de l'hystérésis (3° avant 8h30 et 2° après).
L'hystérésis observé est supérieur car on mesure la température de l'eau au retour des radiateurs.
Pour la température intérieure, il faut que je remplace mon câble 2 fils de l'ancien thermostat ... Par un 4 paire que j'ai en stock (câble réseau).
Je préviendrai dés que cela sera fait !
voici le même graphique sans les températures PAC qui ne veulent rien dire lors des arrêts de la PAC (circulateur arrêté).
Le capteur est au nord. Il faut peut être que je le monte !
On voit bien l'effet de la réduction de l'hystérésis (3° avant 8h30 et 2° après).
L'hystérésis observé est supérieur car on mesure la température de l'eau au retour des radiateurs.
Pour la température intérieure, il faut que je remplace mon câble 2 fils de l'ancien thermostat ... Par un 4 paire que j'ai en stock (câble réseau).
Je préviendrai dés que cela sera fait !
voici le même graphique sans les températures PAC qui ne veulent rien dire lors des arrêts de la PAC (circulateur arrêté).
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
-
- Très assidu
- Messages : 147
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2007 10:42 pm
- Localisation : Viviers lès Lavaur (Tarn - 81)
Et ca va pas tarder a se reproduirehd31 a écrit :Ce saut est assez curieux, ça sent la sonde en plein soleil, je n'ai pas constaté un tel phénomène par la fenêtre, même s'il a fait très beau ce matin. C'est encore plus flagrant sur les relevés de Flap, sur lesquels j'ai vu il y a 1 ou 2 semaines la température monter à 35°C ! C'est pour faire râler les parisiens !!!
Mon install AMZAIR PA26PRC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
-
- Très assidu
- Messages : 147
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2007 10:42 pm
- Localisation : Viviers lès Lavaur (Tarn - 81)
Oui mais apres ca tombe d'un coup et comme on est pas habitue, on se gele... enfin dehorsjuju a écrit :bonjour
j'ai regardé ton relevé de ce jour!
24° passé a 18H
haaaaaaa! ben il fait beau dans le sud cet après midi
la vie est trop injuste
Juste une petite trace du fonctionnement de notre regul ou on voit la mise en route de la PAC...
Lecture des Capteurs
1(28.25°)M, 2(10.88°)M, 3(27.63°)M, 4(28.88°)M, Capteur 5(OFF)M
Température extérieure +10.81°
Température retour +28.25°
Statistiques horaires sur 1h (24.72%), sur 24h (24.72%)
Température calculée 29.67° (28.17° < T° Ret < 31.17°)
Mode Hiver : PAC arrêtée
Lecture des Capteurs
1(28.25°)M, 2(10.88°)M, 3(27.50°)M, 4(28.88°)M, Capteur 5(OFF)M
Température extérieure +10.81°
Température retour +28.19°
Statistiques horaires sur 1h (24.72%), sur 24h (24.72%)
Température calculée 29.67° (28.17° < T° Ret < 31.17°)
Mode Hiver : PAC arrêtée
Allumage PAC...
Lecture des Capteurs
1(28.13°)M, 2(10.75°)M, 3(29.88°)M, 4(29.13°)M, Capteur 5(ON)M
Température extérieure +10.81°
Température retour +28.06°
Statistiques horaires sur 1h (24.72%), sur 24h (24.72%)
Température calculée 29.67° (28.17° < T° Ret < 31.17°)
Mode Hiver : Pac en route
Lecture des Capteurs
1(28.00°)M, 2(10.75°)M, 3(31.75°)M, 4(30.25°)M, Capteur 5(ON)M
Température extérieure +10.69°
Température retour +28.00°
Statistiques horaires sur 1h (24.72%), sur 24h (24.72%)
Température calculée 29.77° (28.27° < T° Ret < 31.27°)
Mode Hiver : Pac en route
Lecture des Capteurs
1(28.13°)M, 2(10.75°)M, 3(32.38°)M, 4(30.75°)M, Capteur 5(ON)M
Température extérieure +10.69°
Température retour +28.13°
Statistiques horaires sur 1h (24.72%), sur 24h (24.72%)
Température calculée 29.77° (28.27° < T° Ret < 31.27°)
Mode Hiver : Pac en route
Mon install AMZAIR PA26PRC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
- juju
- Modérateur
- Messages : 1713
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
- Localisation : Vaucluse 84
bonjour
la! vous avez fait un sacré boulot
c'est vraiment, soit du a la saison, soit a votre région, mais les températures extérieur fluctuent beaucoup et la votre système s'exprime un maximum.
en plein hiver par des températures constante ce n'aurais pas été aussi démonstratif.
dit tu n'a pas remarque: en fin d'après midi la courbe de monté de température extérieure monte en fleche ........ comme le baril (114 dollars)
la! vous avez fait un sacré boulot
c'est vraiment, soit du a la saison, soit a votre région, mais les températures extérieur fluctuent beaucoup et la votre système s'exprime un maximum.
en plein hiver par des températures constante ce n'aurais pas été aussi démonstratif.
dit tu n'a pas remarque: en fin d'après midi la courbe de monté de température extérieure monte en fleche ........ comme le baril (114 dollars)
JUJU et Alain
-
- Très assidu
- Messages : 127
- Enregistré le : mer. déc. 13, 2006 10:47 am
-
- Très assidu
- Messages : 147
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2007 10:42 pm
- Localisation : Viviers lès Lavaur (Tarn - 81)
Salut,
Sinon, hd31 avait propose de creer et de vendre une carte avec tous les composants "actifs" integres. En gros, il suffirait de connecter les capteurs 1-wire sur cette carte et de connecter la carte sur un bus USB...
Tigrou et moi, nous nous sommes declares interesses, si nous sommes assez nombreux, cette solution PRO serait parfaite pour la regul...
Regarde les courbes dans ma signature pour avoir un resultat de la regul en fonctionnement.
a+
La liste des composants est au debut du post. Pour ce qui est du mode operatoire, et des evolutions a venir, un wiki est en preparation...sergio26750 a écrit :Bonjour,
je suis très intéressé par votre régulation évoluée pour piloter ma A24.
Avez-vous prévu de diffuser la liste des composants nécessaire ainsi que le mode opératoire pour la mise en application de cette régulation ?
Bien à vous.
Sergio26750.
Sinon, hd31 avait propose de creer et de vendre une carte avec tous les composants "actifs" integres. En gros, il suffirait de connecter les capteurs 1-wire sur cette carte et de connecter la carte sur un bus USB...
Tigrou et moi, nous nous sommes declares interesses, si nous sommes assez nombreux, cette solution PRO serait parfaite pour la regul...
Regarde les courbes dans ma signature pour avoir un resultat de la regul en fonctionnement.
a+
Mon install AMZAIR PA26PRC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
-
- Très assidu
- Messages : 147
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2007 10:42 pm
- Localisation : Viviers lès Lavaur (Tarn - 81)
Nous sommes patients, pas de problemehd31 a écrit :Ca avance, encore un peu de patience !
Mon install AMZAIR PA26PRC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
-
- Scotché au forum
- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Contact :
Le wiki sera en ligne bientôt, même s'il n'est pas encore beaucoup plus fourni que le début de se sujet (qui a servi à l'alimenter)!
On arrive dans une période non chauffée qui n'est pas propice aux améliorations logicielles (hors ECS ou Piscine).
Mais elle pourra être mise à profit pour la définition et création d'une carte évitant de faire un patchwork électronique
Le plus important et de connaitre les personnes intéressées par une telle réalisation !
On arrive dans une période non chauffée qui n'est pas propice aux améliorations logicielles (hors ECS ou Piscine).
Mais elle pourra être mise à profit pour la définition et création d'une carte évitant de faire un patchwork électronique
Le plus important et de connaitre les personnes intéressées par une telle réalisation !
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
- fanfan
- Modérateur
- Messages : 808
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
- Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
- Contact :
-
- Assidu
- Messages : 91
- Enregistré le : dim. nov. 18, 2007 6:51 pm
- Localisation : bas-rhin
tigrou a écrit :Le wiki sera en ligne bientôt, même s'il n'est pas encore beaucoup plus fourni que le début de se sujet (qui a servi à l'alimenter)!
On arrive dans une période non chauffée qui n'est pas propice aux améliorations logicielles (hors ECS ou Piscine).
Mais elle pourra être mise à profit pour la définition et création d'une carte évitant de faire un patchwork électronique
Le plus important et de connaitre les personnes intéressées par une telle réalisation !
pourquoi pas si sa marche
futur instalation (pas encor sur) pa28 avec ecs plus piscine avec echangeur inox
vous avec deja une estimation sur le cout
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
En général, j'essaie de faire des choses qui marchent
En fait, notre solution sera un peu différente de ce qu'ont fait tigrou et flap, pour un certain nombre de raisons. Nous aurons en principe une version totalement autonome, pour les cas classiques, un peu à la façon Millenium, avec serveur web intégré. Les fonctions seront donc en partie figées. Mais par simple changement logiciel, on pourra l'utiliser un peu à la façon présentée, c'est-à-dire couplée à une carte CPU type Alix ou autre, le dialogue se faisant par commandes XML. L'utilisateur aura donc toute liberté dans la réalisation du logiciel, le boîtier ne réalisant plus que les interfaces. La différence essentielle est que l'interface entre les 2 sera en ethernet et non pas en USB. Le boîtier regroupera donc des entrées sorties sur relais et optocoupleurs, une interface 1wire permettant une extension quasi illimitée, un afficheur graphique 128x64 et des poussoirs, et éventuellement une entrée Teleinfo. Une partie du matériel fonctionne déjà, on sait même coupler l'engin avec un bus KNX.
La carte actuelle fonctionne aussi en POE, mais ça, c'est un peu du luxe, et une version light devrait voir le jour.
En fait, notre solution sera un peu différente de ce qu'ont fait tigrou et flap, pour un certain nombre de raisons. Nous aurons en principe une version totalement autonome, pour les cas classiques, un peu à la façon Millenium, avec serveur web intégré. Les fonctions seront donc en partie figées. Mais par simple changement logiciel, on pourra l'utiliser un peu à la façon présentée, c'est-à-dire couplée à une carte CPU type Alix ou autre, le dialogue se faisant par commandes XML. L'utilisateur aura donc toute liberté dans la réalisation du logiciel, le boîtier ne réalisant plus que les interfaces. La différence essentielle est que l'interface entre les 2 sera en ethernet et non pas en USB. Le boîtier regroupera donc des entrées sorties sur relais et optocoupleurs, une interface 1wire permettant une extension quasi illimitée, un afficheur graphique 128x64 et des poussoirs, et éventuellement une entrée Teleinfo. Une partie du matériel fonctionne déjà, on sait même coupler l'engin avec un bus KNX.
La carte actuelle fonctionne aussi en POE, mais ça, c'est un peu du luxe, et une version light devrait voir le jour.