DAIKIN - ALTHERMA 11Kw relève+automate - louloutefath
-
- Assidu
- Messages : 40
- Enregistré le : dim. juil. 13, 2008 11:01 pm
DAIKIN - ALTHERMA 11Kw relève+automate - louloutefath
Bonjour
voici mon installation qui tourne depuis 4 jours
Une PAC DAIKIN ALTHERMA 11 kW Triph
Module intérieur avec option releve electrique
Ballon tampon 140L
Balon ECS 200L
Le tableau elec Avec un TY WATT 40 tri a sortie pulse
et mon coffret elec avec SELECTION RELEVE electrique ou chaudière
te l'automate qui calcul les couts en HC et HP chauffage et ECS avec temperatures exterieures, historisation tout les jours, conso instantané, compteur sur la saison compteur partiel et journalier ainsi que tout les relevés de températures et exportation sous EXCEL en serie ( wifi a venir)
c'est tout pour le moment...
voici mon installation qui tourne depuis 4 jours
Une PAC DAIKIN ALTHERMA 11 kW Triph
Module intérieur avec option releve electrique
Ballon tampon 140L
Balon ECS 200L
Le tableau elec Avec un TY WATT 40 tri a sortie pulse
et mon coffret elec avec SELECTION RELEVE electrique ou chaudière
te l'automate qui calcul les couts en HC et HP chauffage et ECS avec temperatures exterieures, historisation tout les jours, conso instantané, compteur sur la saison compteur partiel et journalier ainsi que tout les relevés de températures et exportation sous EXCEL en serie ( wifi a venir)
c'est tout pour le moment...
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Jolie installation
T'as pas un p'tit schéma de principe de ton installation.
T'as pas un p'tit schéma de principe de ton installation.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Assidu
- Messages : 40
- Enregistré le : dim. juil. 13, 2008 11:01 pm
-
- Assidu
- Messages : 40
- Enregistré le : dim. juil. 13, 2008 11:01 pm
Comme promis voici le schema de principe de l'installation
PAC DAIKIN ALTHERMA 11kW relève fioul sur radiateurs, avec ECS 200 l
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7236
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7236
-
- Assidu
- Messages : 40
- Enregistré le : dim. juil. 13, 2008 11:01 pm
Voici mon coffret elec terminé
avec communication WIFI
enregistrement journalier
selection de releve
courbe de temperatures etc....
avec communication WIFI
enregistrement journalier
selection de releve
courbe de temperatures etc....
PAC DAIKIN ALTHERMA 11kW relève fioul sur radiateurs, avec ECS 200 l
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7236
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7236
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
-
- Assidu
- Messages : 40
- Enregistré le : dim. juil. 13, 2008 11:01 pm
Bonjour
et merci pour l'interet
en fait dans le module ALTHERMA j'ai recupere la commande du contacteur du premier etage de releve et dans le tableau elec il pilote un conacteur jour nuit comme cela je peux forcer la chaudière manuellement si besoin
le selecteur du coffret electrique valide deux relais un pour la releve fioul et l'autre pour le releve elec qui ouvre un contacteur de puissance placé dans le module ALTHERMA derriere le contacteur de releve pour couper la puissance des resistances
bonne soirée
au plaisir
et merci pour l'interet
en fait dans le module ALTHERMA j'ai recupere la commande du contacteur du premier etage de releve et dans le tableau elec il pilote un conacteur jour nuit comme cela je peux forcer la chaudière manuellement si besoin
le selecteur du coffret electrique valide deux relais un pour la releve fioul et l'autre pour le releve elec qui ouvre un contacteur de puissance placé dans le module ALTHERMA derriere le contacteur de releve pour couper la puissance des resistances
bonne soirée
au plaisir
PAC DAIKIN ALTHERMA 11kW relève fioul sur radiateurs, avec ECS 200 l
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7236
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7236
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
-
- Assidu
- Messages : 40
- Enregistré le : dim. juil. 13, 2008 11:01 pm
En fait seul le circulateur du circuit radiateur tourne en permanence (en mode chauffage)
la chaudière est alimentée en cas de demande et son fonctionnement est forcé (entrée thermostat shuntée) le circulateur de la chaudière demarre avec elle
le circulateur du module ALTHERMA ne fonctionne que lorsque qu'il y a production d'ECS
bonne fin de journée
la chaudière est alimentée en cas de demande et son fonctionnement est forcé (entrée thermostat shuntée) le circulateur de la chaudière demarre avec elle
le circulateur du module ALTHERMA ne fonctionne que lorsque qu'il y a production d'ECS
bonne fin de journée
PAC DAIKIN ALTHERMA 11kW relève fioul sur radiateurs, avec ECS 200 l
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7236
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7236
-
- Scotché au forum
- Messages : 1547
- Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 1:03 pm
- Localisation : Bresse- S&L(71)
Salutlouloutefather a écrit :Bonjour
et merci pour l'interet
en fait dans le module ALTHERMA j'ai recupere la commande du contacteur du premier etage de releve et dans le tableau elec il pilote un conacteur jour nuit comme cela je peux forcer la chaudière manuellement si besoin
le selecteur du coffret electrique valide deux relais un pour la releve fioul et l'autre pour le releve elec qui ouvre un contacteur de puissance placé dans le module ALTHERMA derriere le contacteur de releve pour couper la puissance des resistances
bonne soirée
au plaisir
C'est intéressant et une belle installation. Merci de nous la présenter.
Ce contacteur est utilisé pour 2 phases : celle de dégivrage, et celle de backup.
Pour le fonctionnement courant, j'imagine que tu restes avec ton sélecteur sur relève électrique non ?
Pour ce que j'ai vu, bien que je n'ai que testé, cette relève électrique intégrée fonctionne de façon concomitante avec la marche du compresseur pour le backup. C'est vraiment un appoint, pas une relève au sens propre.
Avec ta chaudière, ce sera pareil ?
Tu dis altherma TRI, mais le compresseur est en 400V ? Juste les résistances non ?
-
- Assidu
- Messages : 40
- Enregistré le : dim. juil. 13, 2008 11:01 pm
Pour l'instant je n'ai pas fait d'essais puisque l'installation date d'un peu plus de 15 jours j'avais pas pensé au degivrage le problème c'est que si je laisse en elec il faut que je force la chaudière en manuel ou que je la pilote avec autre chose l'automate ou un thermostat (moin facil a regler)
dans l'etat actuel si le module ALTHERMA demande les resistances c'est le chaudière qui de met en route pour le degivrage c'est peut etre pas l'idéal ?
je suis prenneur d'avis de votre part
dans l'etat actuel si le module ALTHERMA demande les resistances c'est le chaudière qui de met en route pour le degivrage c'est peut etre pas l'idéal ?
je suis prenneur d'avis de votre part
PAC DAIKIN ALTHERMA 11kW relève fioul sur radiateurs, avec ECS 200 l
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7236
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7236
-
- Assidu
- Messages : 40
- Enregistré le : dim. juil. 13, 2008 11:01 pm
En ce qui concerne le TRI l'unité exterieure et intérieure sont en 220V TRI car dèja dispo au compteur moins embetant pour l'equilibrage des phases et surtout plus economique pour le demarrage du compresseur (c'est toujours ca de gagné)
PAC DAIKIN ALTHERMA 11kW relève fioul sur radiateurs, avec ECS 200 l
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7236
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7236
-
- Scotché au forum
- Messages : 1547
- Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 1:03 pm
- Localisation : Bresse- S&L(71)
220 ou 230, c'est du mono, je comprends pas mais c'est pas grave
Pour ton dégivrage, il faut que de l'eau chauffée (pas forcément chaude) traverse ton changeur à plaques. Tel qu'est prévu le schéma, l'enclenchement du contacteur entrainant la relève désactive le circulateur de l'altherma ? C'est ce que tu sembles dire plus haut.Ca c'est génant au moins pour le dégivrage. Un échangeur qui gèle peut claquer en quelques secondes, et dans ce cas précis, vu le montage, attention à la garantie.
M'enfin doit y avoir des sécurités, tu ne saurais descendre en dessous de 5 ou 7°C dans l'échangeur, sans remonter une erreur à mon avis. Il y en a une aussi sur le contacteur de débit, il faut la prendre en compte.
Je pense qu'il faudrait valider et tester les 2 scénarios, relève et dégivrage, pour évaluer leur bon fonctionnement. Je pense que les gens qui t'ont installé ça savent ce qu'ils font, et que tout ça est pris en compte
Après... l'usage de la relève pour le dégivrage, pourquoi pas. Mais faut être sur de ce qu'on fait.
Pour ton dégivrage, il faut que de l'eau chauffée (pas forcément chaude) traverse ton changeur à plaques. Tel qu'est prévu le schéma, l'enclenchement du contacteur entrainant la relève désactive le circulateur de l'altherma ? C'est ce que tu sembles dire plus haut.Ca c'est génant au moins pour le dégivrage. Un échangeur qui gèle peut claquer en quelques secondes, et dans ce cas précis, vu le montage, attention à la garantie.
M'enfin doit y avoir des sécurités, tu ne saurais descendre en dessous de 5 ou 7°C dans l'échangeur, sans remonter une erreur à mon avis. Il y en a une aussi sur le contacteur de débit, il faut la prendre en compte.
Je pense qu'il faudrait valider et tester les 2 scénarios, relève et dégivrage, pour évaluer leur bon fonctionnement. Je pense que les gens qui t'ont installé ça savent ce qu'ils font, et que tout ça est pris en compte
Après... l'usage de la relève pour le dégivrage, pourquoi pas. Mais faut être sur de ce qu'on fait.
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :