Radiateur avec Delta 50

Air/Eau - Air/Air
Répondre
Avatar du membre
tfred
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 437
Enregistré le : jeu. mars 16, 2006 3:05 pm
Localisation : Landes Girondines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par tfred »

J'ai testé "l'etude" approximative proposée par le site d'Acova.

Pour ma piece principale, ils annoncent 4275 W.
J'ai actuellement 4418 W, je retombe a peu prés sur mes pattes.

Me reste plus qu'a motiver une des boites qui m'a fait un devis pour qu'ils viennent me faire une VRAI etude thermique
RvNoel
Assidu
Assidu
Messages : 57
Enregistré le : lun. mars 20, 2006 11:53 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par RvNoel »

Bonjour,

Pour les courageux qui connaissent bien la constitution de leur maison, il est possible de télécharger une version de démo de visual tth2000 express de Fauconnet Ingéniérie(http://www.fisa.fr). Cette version est bridée mais permet de calculer les déperditions pour 5 cellules (pèces ou ensemble de pièces).
NB:Un formulaire doit être renseigné.
C'est la version light d'un logiciel utilisé par les professionnels.

Bon courage

@ +
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4524
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Chanbon »

Bonjour RvNoel et merci !

j'ai ajouté celien dans le post sur les outils de calcul.

A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Image
Avatar du membre
tfred
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 437
Enregistré le : jeu. mars 16, 2006 3:05 pm
Localisation : Landes Girondines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par tfred »

Merci RvNoel

Je telechargerai ce au taffe pour le tester ec soir voir ce que ça donne :)
Répondre

Retourner vers « Aérothermie »