J'ai fait installer une PAC en mars 2008 mise en route le 4 4 2008
depuis ce jour 1804 kwh et 330 heures de fonctionnement.(compteur spécifique)
Ma maison en Moselle sur s/sol 107 m2 chauffé dont 18 en s/sol année de construction 1981 isolation tout électrique et 60 cm de laine de verre en faux plafond, 9 radiateurs
Conso électriques et ECS électrique moyennes de 1981 a 1996 2 adultes 3 enfants 16500 Kw 20 Degré maxi ;puissance des 8 convecteurs 12250 Kw ,rien au s/sol
Conso fioul et ECS moyenne de 1996 au 4 4 2008 2400 L et 4000 kw 2 adultes 2 enfants 21 degrés puissances des 9 radiateurs 13558 kw dont 1 au s/sol
Je pense économiser 900 euros par an.
J'attire l'attention de tous sur le prix du kwh qui ne veut rien dire car il faut intégrer la part de l'abonnement et des taxes dans le cout.
j'ai donc établi un calcul de cette valeur avec open office ou excel.
http://i37.tinypic.com/ml16av.jpg
Mon installation dans le WIKI
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... _-_w36xb2w
J'ai fait installer une PAC en mars 2008 mise en route le 4 4 2008
depuis ce jour 1804 kwh et 330 heures de fonctionnement.(compteur spécifique)
Ma maison en Moselle sur s/sol 107 m2 chauffé dont 18 en s/sol année de construction 1981 isolation tout électrique et 60 cm de laine de verre en faux plafond, 9 radiateurs
Conso électriques et ECS électrique moyennes de 1981 a 1996 2 adultes 3 enfants 16500 Kw 20 Degré maxi ;puissance des 8 convecteurs 12250 Kw ,rien au s/sol
Conso fioul et ECS moyenne de 1996 au 4 4 2008 2400 L et 4000 kw 2 adultes 2 enfants 21 degrés puissances des 9 radiateurs 13558 kw dont 1 au s/sol
Je pense économiser 900 euros par an.
J'attire l'attention de tous sur le prix du kwh qui ne veut rien dire car il faut intégrer la part de l'abonnement et des taxes dans le cout.
j'ai donc établi un calcul de cette valeur avec open office ou excel.
http://i37.tinypic.com/ml16av.jpg
Mon installation dans le WIKI
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... _-_w36xb2w
Modifié en dernier par w36xb2w le ven. nov. 06, 2009 1:12 pm, modifié 7 fois.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Bonsoir,
Si tu avais quelques photos de ton installations se serait sympa
Sinon, faudrait un lien vers ton tableau, là c'est trop petit.
Stéphane
Si tu avais quelques photos de ton installations se serait sympa
Sinon, faudrait un lien vers ton tableau, là c'est trop petit.
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Bonjour
Pour le moment mon s/sol est trés encombré car j'ai mon gendre qui construit et donc plus une place .
Pour le moment mon s/sol est trés encombré car j'ai mon gendre qui construit et donc plus une place .
Modifié en dernier par w36xb2w le lun. oct. 27, 2008 10:59 am, modifié 3 fois.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
salut w36xb2w,
deux choses,
pour l'image, lorsque tu crée un post, il y a au dessus de ton post une ligne, uploader une image a partir de votre PC, pas besoin d'héberger ailleurs que sur le site.
pour le reste, ta consommation est incompatible avec du jour nuit,
tu consomme 2x plus le jour que la nuit.
perso, a la maison j'ai du J-N en 15KW, et la consommation c'est 60%Nuit et 40% jour.
faut dire que toutes les nuits j'ai la piscine qui tourne,
mais c'est clair que la question du jour nuit se poseen fonction de chacun, et de sa consommation. sujet déja débattu.
deux choses,
pour l'image, lorsque tu crée un post, il y a au dessus de ton post une ligne, uploader une image a partir de votre PC, pas besoin d'héberger ailleurs que sur le site.
pour le reste, ta consommation est incompatible avec du jour nuit,
tu consomme 2x plus le jour que la nuit.
perso, a la maison j'ai du J-N en 15KW, et la consommation c'est 60%Nuit et 40% jour.
faut dire que toutes les nuits j'ai la piscine qui tourne,
mais c'est clair que la question du jour nuit se poseen fonction de chacun, et de sa consommation. sujet déja débattu.
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
PAC couplée solaire + PV,
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Bonjour
j'ai essayé avec des images maxi de 62 ko il me dit trop volumineux.(le 3 3 2009 re essai et toujours le même message)
voila pourquoi je fait avec mon super lien.
J'ai fait installer une PAC Stiebel Eltron Wpl18 en mars 2008 mise en route le 4 4 2008 cout 21000 euros prime 9053 euros à déduire
Ma maison en Moselle sur s/sol 107 m2 chauffé dont 17 m2 en s/sol
Année de construction 1981 isolation tout électrique et 60 cm de laine de verre en faux plafond, 9 radiateurs
Conso électriques pour 60 m2 chauffés et ECS électrique 150 L moyennes de 1981 a 1996 2 adultes 3 enfants 16500 Kw 20 Degrés maxi puissance des 8 convecteurs 12250 Kw rien au s/sol
Conso fioul pour 60 m2 chauffés et ECS 150 L moyenne de 1996 au 4 4 2008 2400 L et 4000 kw 2 adultes 2 enfants 21 degrés puissances des 9 radiateurs 13558 kw
Je pense économiser 900 euros par an malgrés 107 m2 chauffés soit 78% de plus
ou Conso 8500 kw pour la PAC et ECS et 4000 Kw de divers = total 12500 Kw Max voir tableau ci dessous
Pour le tarif UEM et non EDF c'est le constat de 27 ans d'enregistrement de mes consos tout électriques jour /nuit et pourtant le lave vaisselle,le lave linge, le chauffe eau tournaient la nuit.
Plan de la maison PAC a droite coté sud
Calcul installation Aéro
Calcul installation Géo
Conso toutes électriques de 1981 a 1997
Calcul conso moyennes avant PAC tarif 2008
calcul total des consos PAc ECS et autres prévues 2008
Conso 2008 2013 mis à jour
Calcul évolution du fioul et électricité n'engage que moi
Ma courbe de chauffe
COP 50°
Mes réglages
WPL18
tableau +TYWatt25-195 Triphasé + régulation
Ballon Tampon 200 L
Circulateurs ballon tampon 200 L
Ballon ECS 300 L
Résistance Ballon ECS 300 L
Radiateurs aciers de ce type
j'ai essayé avec des images maxi de 62 ko il me dit trop volumineux.(le 3 3 2009 re essai et toujours le même message)
voila pourquoi je fait avec mon super lien.
J'ai fait installer une PAC Stiebel Eltron Wpl18 en mars 2008 mise en route le 4 4 2008 cout 21000 euros prime 9053 euros à déduire
Ma maison en Moselle sur s/sol 107 m2 chauffé dont 17 m2 en s/sol
Année de construction 1981 isolation tout électrique et 60 cm de laine de verre en faux plafond, 9 radiateurs
Conso électriques pour 60 m2 chauffés et ECS électrique 150 L moyennes de 1981 a 1996 2 adultes 3 enfants 16500 Kw 20 Degrés maxi puissance des 8 convecteurs 12250 Kw rien au s/sol
Conso fioul pour 60 m2 chauffés et ECS 150 L moyenne de 1996 au 4 4 2008 2400 L et 4000 kw 2 adultes 2 enfants 21 degrés puissances des 9 radiateurs 13558 kw
Je pense économiser 900 euros par an malgrés 107 m2 chauffés soit 78% de plus
ou Conso 8500 kw pour la PAC et ECS et 4000 Kw de divers = total 12500 Kw Max voir tableau ci dessous
Pour le tarif UEM et non EDF c'est le constat de 27 ans d'enregistrement de mes consos tout électriques jour /nuit et pourtant le lave vaisselle,le lave linge, le chauffe eau tournaient la nuit.
Plan de la maison PAC a droite coté sud
Calcul installation Aéro
Calcul installation Géo
Conso toutes électriques de 1981 a 1997
Calcul conso moyennes avant PAC tarif 2008
calcul total des consos PAc ECS et autres prévues 2008
Conso 2008 2013 mis à jour
Calcul évolution du fioul et électricité n'engage que moi
Ma courbe de chauffe
COP 50°
Mes réglages
WPL18
tableau +TYWatt25-195 Triphasé + régulation
Ballon Tampon 200 L
Circulateurs ballon tampon 200 L
Ballon ECS 300 L
Résistance Ballon ECS 300 L
Radiateurs aciers de ce type
Modifié en dernier par w36xb2w le jeu. déc. 19, 2013 7:12 pm, modifié 35 fois.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
-
- Scotché au forum
- Messages : 459
- Enregistré le : ven. juil. 25, 2008 6:55 pm
par contre si tu peux éviter la conso chauffage (fuel/bois...) les jours rouges, tempo serait sans doute intéressant (déjà -160€ sur l'abonnement)...vile-coyote a écrit :salut w36xb2w,
deux choses,
pour l'image, lorsque tu crée un post, il y a au dessus de ton post une ligne, uploader une image a partir de votre PC, pas besoin d'héberger ailleurs que sur le site.
pour le reste, ta consommation est incompatible avec du jour nuit,
tu consomme 2x plus le jour que la nuit.
perso, a la maison j'ai du J-N en 15KW, et la consommation c'est 60%Nuit et 40% jour.
faut dire que toutes les nuits j'ai la piscine qui tourne,
mais c'est clair que la question du jour nuit se poseen fonction de chacun, et de sa consommation. sujet déja débattu.
Winverter604+ECS300l(gestion perso) en relève auto chaudiere fuel sur tempo, Maison d'env 240m2 en pierres, sans isol périph, mais double vitrage et toiture isolée
instal : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 9466#69466
instal : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 9466#69466
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Bonjour fasogati
Comment fonctionnes tu pour chauffer et cuisiner avec du tempo qui coute hors de prix pendant les 43 j blancs à 10.62€ et 22j rouges à 46.44€ le reste 300j bleus à 5.46€?
Je pense que ce jour la tu vas au resto, au cinéma et vite au lit pour avoir chaud.(non je rigole)
Quel est ton abonnement pour avoir 160€ de gagné sur celui ci?
Voici la fiche des tarifs UEM.
http://www.uem-metz.fr/site/medias/_pdf ... eu_UEM.pdf
Excuse moi mais ton message n'est trés pas constructif.
Comment fonctionnes tu pour chauffer et cuisiner avec du tempo qui coute hors de prix pendant les 43 j blancs à 10.62€ et 22j rouges à 46.44€ le reste 300j bleus à 5.46€?
Je pense que ce jour la tu vas au resto, au cinéma et vite au lit pour avoir chaud.(non je rigole)
Quel est ton abonnement pour avoir 160€ de gagné sur celui ci?
Voici la fiche des tarifs UEM.
http://www.uem-metz.fr/site/medias/_pdf ... eu_UEM.pdf
Excuse moi mais ton message n'est trés pas constructif.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
-
- Scotché au forum
- Messages : 459
- Enregistré le : ven. juil. 25, 2008 6:55 pm
bois/fuel
et abo vers 180€ de mémoire...
je file... en vacances
et abo vers 180€ de mémoire...
je file... en vacances
Winverter604+ECS300l(gestion perso) en relève auto chaudiere fuel sur tempo, Maison d'env 240m2 en pierres, sans isol périph, mais double vitrage et toiture isolée
instal : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 9466#69466
instal : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 9466#69466
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Bonjour
Suite de mes consos
ce jour 1898 Kw pour 358 h de fonctionnement.
température dans la pièce principale 32 m2 à 21 ° puissance radiateurs 4016 kw
dans pièce 19 m2 s/sol 18° puissance radiateur 2390 kw
Salle d'eau 9 m2 21° puissance radiateur 891 Kw
régulation mise à 20°.4.
Suite de mes consos
ce jour 1898 Kw pour 358 h de fonctionnement.
température dans la pièce principale 32 m2 à 21 ° puissance radiateurs 4016 kw
dans pièce 19 m2 s/sol 18° puissance radiateur 2390 kw
Salle d'eau 9 m2 21° puissance radiateur 891 Kw
régulation mise à 20°.4.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Bonjour esine57
depuis le 4 4 2008 c'est écrit dans ma signatureesine57 a écrit :Bonsoir w36xb2w.
358 h pour 1898 kwh pour quelle période ?@+
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Bonjour esine57
Ce n'est pas grave ca m'arrive aussi vu mon age.
J'ajoute mon relevé de ce jour.
1919 Kw pour 363 h donc depuis hier 21 Kw et 5 heures de fonctionnement.
Ce n'est pas grave ca m'arrive aussi vu mon age.
J'ajoute mon relevé de ce jour.
1919 Kw pour 363 h donc depuis hier 21 Kw et 5 heures de fonctionnement.
Modifié en dernier par w36xb2w le mer. juil. 17, 2013 1:39 pm, modifié 1 fois.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2