MAMO-Airton Proto ECS thermodynamique + solaire +cogé 8kw

fredjaw
Accro
Accro
Messages : 284
Enregistré le : lun. oct. 08, 2007 3:42 pm
Localisation : Somme

Message par fredjaw »

Bonjour à tous,
Effectivement j'ai du rater une ligne.
Disons que le circulateur me posait question.
Ben oui, je suis bète il faut bien que l'eau circule dans l'échangeur.
Est ce que tu asservis ton circulateur à la température d'eau dans le ballon ?
Bonne bricole.
Fred
Avatar du membre
MAMO
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 660
Enregistré le : sam. août 09, 2008 1:09 pm
Localisation : vendée

Message par MAMO »

Salut.

Non,le circulateur entre en fonctionement en méme temps que le compresseur.
Sinon ,les boulles :?
Coupure hp imminente...
Il est branché sur le méme relais,comme ça no problème du moins pour l'instant...
Wait and see.
fasogati
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 459
Enregistré le : ven. juil. 25, 2008 6:55 pm

Message par fasogati »

superbe réalisation, bravo.....
mais je ne comprend pas comment se fait l'échange des calories ds ton ballon?
c'est un préparateur ECS au départ?
sinon, encore Bravo...
moi qui n'est pas encore trouvé la meilleure solution pour mon ECS sur PAC.....
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8351
Winverter604+ECS300l(gestion perso) en relève auto chaudiere fuel sur tempo, Maison d'env 240m2 en pierres, sans isol périph, mais double vitrage et toiture isolée
instal : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 9466#69466
tomtom 59
Actif
Actif
Messages : 27
Enregistré le : ven. août 01, 2008 5:17 pm
Localisation : france dans le 597..

Re: Airton Proto ECS thermodynamique fonctionnel - MAMO

Message par tomtom 59 »

MAMO a écrit :Salut!

Ca peu faire peur, mais ça marche du feu de dieux :shock:
Le prix, étèrnel problème,et ici dérisoire par rapport au truc tout fait :wink:
Ballon de récup : 0
Echangeur à plaque +iso:70 euros
La clim Airton :290euros
Horloge modulaire:80euros
Resistance 1/4 de watt:10cts d'euros(qui m'a permit de truquer la sonde de la console)

Je vous remettrai ça au propre ,quand j'en aurai le temps :?
]

bonjour
je voules sa voire quelle échangeur a tu mi un 20 plaque ou 30 plaque?
et ton groupe ext qu'elle et la puissance 2600W et consommation 805W ?
et pourquoi a tu trucé la sonde pourquoi tu ne la pas mi dan le ballon EC
et le ballon EC fai 200L ?
Avatar du membre
MAMO
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 660
Enregistré le : sam. août 09, 2008 1:09 pm
Localisation : vendée

Re: Airton Proto ECS thermodynamique fonctionnel - MAMO

Message par MAMO »

tomtom 59 a écrit :
MAMO a écrit :Salut!

Ca peu faire peur, mais ça marche du feu de dieux :shock:
Le prix, étèrnel problème,et ici dérisoire par rapport au truc tout fait :wink:
Ballon de récup : 0
Echangeur à plaque +iso:70 euros
La clim Airton :290euros
Horloge modulaire:80euros
Resistance 1/4 de watt:10cts d'euros(qui m'a permit de truquer la sonde de la console)

Je vous remettrai ça au propre ,quand j'en aurai le temps :?
]

bonjour
je voules sa voire quelle échangeur a tu mi un 20 plaque ou 30 plaque?
et ton groupe ext qu'elle et la puissance 2600W et consommation 805W ?
et pourquoi a tu trucé la sonde pourquoi tu ne la pas mi dan le ballon EC
et le ballon EC fai 200L ?
Salut.
Echangeur à 20 plaques
Puissance en chaud 2800w
La sonde est dans le ballon,et elle trompée,sinon pas moyen de monter à 55°.
Le ballon classique Ecs de messieur tout le monde ,200l
Bonne nuit à tous :sleep:
tomtom 59
Actif
Actif
Messages : 27
Enregistré le : ven. août 01, 2008 5:17 pm
Localisation : france dans le 597..

Message par tomtom 59 »

merci
si elle se mai en marche 1h ou 30minite
ta consommation né pas élevé en caclulen vite sa fai 27€ EC par ans ?
et la sonde que tu a trucé et dan la télécommande ou dan le module interne a l'origine
Avatar du membre
MAMO
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 660
Enregistré le : sam. août 09, 2008 1:09 pm
Localisation : vendée

Message par MAMO »

Salut.

La sonde a été récupérée dans l'unitée intèrieure.
l'élèctronique de mème.
Je voit ou je devine que tu veus te lancer...
N'hésite pas,je répondrais si tu as des doutes :wink:

Je ne suis pas fort en orthographe,mais là,j'ai trouvé mon maitre :lol:

@+Nicolas
kalyasse
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 8:30 pm

Message par kalyasse »

bravo mamo !tu a l air de bien t amusé
m enfin prendre une douche chez toi doit etre risquer quand mm !lol et faut pas se prendre les pied dans les tuyaux !aux risque de se prendre l ecs sur le coin du nez ! lol
mais bon ! respect quand meme !
mais rassure moi se n est quand mm pas a la porter de tous le monde ? de realiser de tel bidouille
maintenant je comprend ta reaction quand tu vois que certaine personne payé a des prix exorbitant des becane parametrer d usine ou il n y a rien a toucher !
et en plus ils pleure par se qu il n ont pas 22° dans le salon alors qu il y a juste un boutun a tourner ! lol
bravo encord joli bricolage! :wink:
invert 8kw
ecs 300l
pc rotex 16mm
surface 90m²
nourisse 8 zones
Avatar du membre
MAMO
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 660
Enregistré le : sam. août 09, 2008 1:09 pm
Localisation : vendée

Message par MAMO »

Des news ,après un 1 an de fonctionememt :!:

Vu que cela marche nickel :wink: Je lui est fait un cadeau :lol:
Une vrai régul...Image
fredjaw
Accro
Accro
Messages : 284
Enregistré le : lun. oct. 08, 2007 3:42 pm
Localisation : Somme

Message par fredjaw »

Trop fort Mamo !

Continue comme ça ! Au fait tu as retrouvé du boulot ??

Fred
TOINE
Actif
Actif
Messages : 24
Enregistré le : mar. janv. 22, 2008 9:14 am
Localisation : tropique du cancer!!!

PROTO

Message par TOINE »

Salut Mamo.

Je viens de lire tous tes articles, mais j'ai toujours pas compris le rôle des 2 boutons 2 positions en facade de ta boite PVC "V ON et V3V on".

Ton petit régulateur a-t-il un rôle actif dans la régulation? ou est ce toujours la sonde d'origine trompée qui pilote?

Dernière question, au sujet des performances, mesures tu tes consommations électriques sur ce poste afin de les croiser avec tes consommations d'eau chaude?
Le but étant de détecter une dérive qui pourrait être due à un entartrement des tes plaques.

PS: ton petit cadeau fait qu'une installation peut être "sauvage mais efficace" ou "distinguée"... Bravo!
Stop au crédit d'impôt, c'est une illusion!
Avatar du membre
MAMO
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 660
Enregistré le : sam. août 09, 2008 1:09 pm
Localisation : vendée

Message par MAMO »

fredjaw a écrit :Trop fort Mamo !

Continue comme ça ! Au fait tu as retrouvé du boulot ??

Fred
Salut,Fred.

Et bien non...Je suis en formation jusqu'a fin juin :wink:

Après,on verat,vu la tournure de ce monde de fous :cry2:
Modifié en dernier par MAMO le jeu. mars 05, 2009 10:57 pm, modifié 1 fois.
Avatar du membre
MAMO
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 660
Enregistré le : sam. août 09, 2008 1:09 pm
Localisation : vendée

Re: PROTO

Message par MAMO »

TOINE a écrit :Salut Mamo.

Je viens de lire tous tes articles, mais j'ai toujours pas compris le rôle des 2 boutons 2 positions en facade de ta boite PVC "V ON et V3V on".

Ton petit régulateur a-t-il un rôle actif dans la régulation? ou est ce toujours la sonde d'origine trompée qui pilote?

Dernière question, au sujet des performances, mesures tu tes consommations électriques sur ce poste afin de les croiser avec tes consommations d'eau chaude?
Le but étant de détecter une dérive qui pourrait être due à un entartrement des tes plaques.

PS: ton petit cadeau fait qu'une installation peut être "sauvage mais efficace" ou "distinguée"... Bravo!
Salut,Toine.

Les 2 inters ,c'est pour un dégivrage forcé...
Je coupe le ventilo et j'inverse la vanne du circuit frigo.
De toute manière,jamais eu de dégivrage avec cette bricole...
Toute l'éléctronique du split a été remplacée par la regul AKO (39EUROS).
Malheureusement elle ne gère pas le dégivrage.....

Mais sans artifice cet hiver,on a toujours eu de l'eau à 52° :wink:

Cycle + long ,normale! Mais l'été dèrnier avec 20°,le cop devais tourner à 5 :P.
L'echangeur tient le coup...Pas de coupure hp....

Les consos instantanées sembles identiques ,comme au premier jour :lol:
Un échangeur à 70 euros...Ca me dérange pas dans le pire des cas de le changer tout les 3 ans :D

@+Nicolas
Avatar du membre
MAMO
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 660
Enregistré le : sam. août 09, 2008 1:09 pm
Localisation : vendée

Message par MAMO »

Salut,à tous :wink:

Mon vieux ballon de 200 litres de recup commence à avoir des des signes d'incontinance :lol:
Je lui ai trouvé un remplacent de taille,trouver sur la baie à 290 euros (neuf) :shock:
Ce serat un ballon echangeur de 400 litres,avec echangeur primaire de 1.8m2 :D .
Là dessus,vat falloir que je songe à y coupler du solaire :?:
J'avais aussi debusqué une regul resol BS 4 à 80 roros (neuve).
Pour les photos des modifs,faudrat ètre patient :lol: Image
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

Bonjour ; petits correctif en ROUGE
Bravo pour cette réalisation .
Où trouves-tu tes produits pas cher (régulation AKO à 39 euros .... ballon solaire) ?
Pour l'orthographe , j'ai installé firefox de Mozilla : ça aide

Pour le dégivrage tu devrais t'inspirer de l'idée de Georges32 qui mesure la température différentielle entre l'entrée de l'échangeur air et l'air extérieur pour trouver l'instant ou il est nécessaire de dégivrer . En fonctionnement normal le deltaT est de 5 à 7°C , lorsque l'évaporateur est plein de glace : le deltaT monte à 12 ou 15°C alors que T°entrée et sortie évaporateur ont presque la même valeur (pas d'échange thermique).

Reste à automatiser l'alimentation de la vanne d'inversion et à gérer la fin du dégivrage : la T° sortie échangeur air (le cycle est inversé, il s'agit du tube le plus fin , c'est sd3 sur PAC Technibel) reste aux alentours de 0° tant qu'il y a de la glace à fondre puis monte brusquement jusqu'à plus de 8°C , c'est a ce moment-là qu'il faut arrêter le dégivrage pour revenir au mode chauffage.
Ne pas oublier qu'il faut aussi verrouiller le TH diff entre le début et la fin du dégivrage car la T° différentielle s'inverse lors de l'inversion de cycle.
J'ai trouvé un TH. différentiel chez conrad mais pas terrible (alim 12v/50mA et boitier à prévoir) sortie par contact inverseur isolé du reste.
Le mieux c'est un TH. diff. pour le solaire (c'est plus cher mais surement + fiable).
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .