Bonjour,
Ok, donc concretement dès que la T° ambiante s'élève suite à l'apparition du soleil, la valeur de la courbe de chauffe diminue....?
ce n'est pas la valeur de la courbe qui change, mais l'échange qui diminue, et de ce fait, la température de retour augmente jusqu'à l'équilibre avec la température de départ.
il n'y aucune action sur la régulation, elle, elle maintiendra sa température de départ en fonction de la température éxterieure, mais comme le retour augmentera, elle demandera la fermeture de la V3V.
mais pour obtenir cette " autorégulation" il est impératif de prévoir une densité de tube suffisante afin de ne pas dépasser 26° de t° de sol.( dixit: Robert PETITJEAN, directeur technique de TOUR ET ANDERSON , entreprise suédoise grand spécialiste en régulation et inventeur des fameuses vannes d'équilibrage TA, il avait édité plusieurs ouvrages sur le confort thermique dans l'habitat ainsi que sur l'équilibrage hydraulique)