WESPER - EAU Glycolé/EAU sonde Vertical - Christophe

Répondre
christophe
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : mer. janv. 18, 2006 9:32 am
Localisation : Bas Rhin
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

WESPER - EAU Glycolé/EAU sonde Vertical - Christophe

Message par christophe »

Bonjour,

Je vous présente notre projet :
Construction en cours d'une maison en alsace (Bas-rhin)en 1/2 niveau d'environ 130m² au sol maçonné en brique rouge de 20cm, isolation interrieur :
Mur : ISOVER GR100 revetue R=3.10 sur rail métallique
Rampant : ISOVER GR100 nu entre chevron R=3.10 + ISOVER GR100 revetu R=3.10 en croisé.
Sol RDC + 1/2 Niveau : TMS GREEN ep 47mm
Etage : TMS GREEN ep 30.
Revetement sol : RDC + Salle d'eau et de bain : Carrelage
Autre : parquet.

Pour le chauffage nous avons confiance a la société ACE en Alsace qui va nous installer une PAC et le plancher avec les ref suivantes :
PAC : CWP02HP marque WESPER puissance 2160W x 4.3(COP) = 9288W Température circuit primaire (4°C/0°C) + resistance 3,4,6 kW
Fourniture et pose d'un capteur vertical de 90 metres
Founiture et pose du planché dans toute la maison

Pour le calcul de puissance ACE est parti sur des deperditions de 65W/m² se qui donne 130m²*65W = 8450W se qui est cense couvrir 100% de deperdition par -15°c.

Le prix de l'insatalltion est de 19300€ hors fourniture et pose de l'isolant de sol (environ 1000€).


Voila notre tour est venu pour l'installation du chauffage.
En resumé Maison 1/2 niveau environ 130m² en alsace, isolation gr100 + placo, au sol tms 47 rdc et 1/2 niveau et tms 1 etage
PAC eau glycolé eau sur sonde verticale (100m) marque WESPER
TMS pose

Image
Collecteur RDC 4 sorties
ImageImage

Idem 1/2 niveau et etage soit 12 circuits
Plancher 1/2 niveau

Image
Plancher etage pas de 15cm

Image
Et pour finir la salle de bain

Image
Et voila pour le moment
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4524
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Chanbon »

Bonjour Christophe,

bienvenue, et surtout merci de te lancer dans la présentation de ton installation en cours :D

Je ne connais pas cette marque, peux-tu nous en dire plus ?

(j'ai édité ton titre et les balises)

A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Image
Avatar du membre
fanfan
Modérateur
Modérateur
Messages : 808
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par fanfan »

Eh Chanbon visiblement c'est eux qui font airwell:

http://www.wesper.com/frame1.htm
Construction MOB en Charente.
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4524
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Chanbon »

Merci Fanfan,


ce serait donc plutôt une branche plus industrielle que Airwell. Un vrai feuilleton leur historique de la société.

Quelle est la référence de ta future machine Christophe ?

PS: t'as vu Fanfan, ils sont à côté de chez toi (Pons)

A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Image
Avatar du membre
fanfan
Modérateur
Modérateur
Messages : 808
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par fanfan »

Bigre, je ne savais pas ça, comme quoi... C vrai que l'historique est impressionant.
Construction MOB en Charente.
christophe
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : mer. janv. 18, 2006 9:32 am
Localisation : Bas Rhin
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

eau/eau

Message par christophe »

Bonsoir,

Aujourd'hui le plancher chauffant a été fini de posé. (je ne rajoute pas de photos ce sont presque les memes qu'hier.
Mon instalateur est Air conditionne de l'est qui est en fait le fabriquant de la pompe a chaleur (cette machine ets certifié Eurovent). Pour info OTEC utilise exactement les memes machine.
Je connais plusieurs personnes qui sont tres satifaite de la machine et de l'installation ACE
Le modele de machine est la cwp02 avec un forage de 100m.(le forage passe a travers la nappe phréatique donc le circuit primaire devrait fonctionner a 4/0°c soit un cop de 4.2

Demain pose de la chappe traditionnel puis suite de l'installation par la machine et forage du puit mi juin.

Voila des que j'ai des nouvelles je remettrais des photos

A+

Christophe
christophe
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : mer. janv. 18, 2006 9:32 am
Localisation : Bas Rhin
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

description un peu plus precise

Message par christophe »

Edit Chanbon: j'ai tout remis dans le premier message. Merci.
christophe
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : mer. janv. 18, 2006 9:32 am
Localisation : Bas Rhin
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Chappe

Message par christophe »

La chappe est posé et seche deja depuis une semaine.
Nous avons fait le choix de la chappe traditionnelle fibrée

Voila quelques potos :

Vue du salon :

[img][img]http://img162.imageshack.us/img162/2536/hpim16930kq.th.jpg[/img]

Vue collecteur :

[/img][img=http://img100.imageshack.us/img100/2066/hpim17045fp.jpg]
christophe
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : mer. janv. 18, 2006 9:32 am
Localisation : Bas Rhin
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Suite

Message par christophe »

Bonsoir,

Le forage de 90 m est pour jeudi ou vendredi le 15 ou 16 juin et mise en sevice le 19 juin.

Je prendrais bien sur des photos

A+

Christophe
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4524
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Chanbon »

Bonsoir,

oui oui des photos, pleins de photos :D

A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Image
christophe
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : mer. janv. 18, 2006 9:32 am
Localisation : Bas Rhin
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

materiel

Message par christophe »

Le matos est arrivé le forage est pour le 19 juin 2006

Image

A+

Christophe
christophe
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : mer. janv. 18, 2006 9:32 am
Localisation : Bas Rhin
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Forage

Message par christophe »

c'est bon le forage est fait.

90 m en moins de trois heures : impressionnant

Pour notre part constitution du sous sol :

0-6m : terre
6-20m : que du gravier donc nappe phréatique
20-32 : terre jaunatre
32-90 : terre grise

Les prelevement ont été réalisé tout les deux ou 4 metres

La sonde a été assemblé et teste sur place

La mise en service devrait ce faire la semaine prochaine.

Quelques photos :

La sonde et les tubes (32*2.9) :

Image

Le forage :

[/img]Image

mise en place de la sonde :



[/img]Image

le reste pour plutard

A+

Christophe[/img]
Colotti
Actif
Actif
Messages : 11
Enregistré le : lun. avr. 17, 2006 8:10 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Colotti »

Bonjour,
votre installation est super, pouvez vous svp m'indiquer le prix du forage et le nom de l'entreprise pour faire la différence avec mes devis.
Merci
Salutations.
Giso
christophe
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : mer. janv. 18, 2006 9:32 am
Localisation : Bas Rhin
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Tarif + entreprise

Message par christophe »

L'entreprise qui a fait les travaux est air conditionne de l'est, la boite de forage s'appelle GEOTHERM, ils sont suisse le prix est 5800 HT lle forage + la sonde

A+

Chrisstophe
christophe
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : mer. janv. 18, 2006 9:32 am
Localisation : Bas Rhin
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Photo de la machine et premier bilan

Message par christophe »

Bonjour à tous et bonne Année 2007,

Voila la suite avec quelques photos de la machine et le premier bilan de consommation.

La machine :


Image

Le circuit primaire tourne à 5°C / 2°C ce qui devrait corespondre à un COP de 4

La température dans la maison est :
Consigne 20 °C et température réelle 21.5°C.

Depuis que j'ai le courant definitif je peux vous tensmettre le premier bilan de consommation soit du 1 decembre 2006 au 1 janvier 2007 : 670 kWh pour le moment je ne peux pas faire la difference entre HC et HP

670 kWh pour 31 jours = 21kWh par jour pour T° ext moyenne d'environ 4°C.

Que pensez vous de cela ?

Christophe
Répondre

Retourner vers « Votre installation - Pompes à chaleur »