STIEBEL ELTRON WPL23E - AIR/EAU - Fracky

Message par fracky »

Salut à tous les PacMan,

un petit résumé de mon installation:

- Lieu: Mesmont en Cote d'Or, altitude 475m.
- Température de base: -12°C
- Surface: 150m² sur 3 niveaux, 375m3.
- Déperditions: 19,4Kw
- Ancien mode de chauffage: Chaudière Fioul de 1987, 3000 à 3500 litres de fioul. :evil:
- 1 cheminée foyer ouvert, plus pour l'agrément, ça ne chauffe que le rdc. 5 stères par ans.
- 12 radiateurs aciers.

- PAC: Stiebel Eltron 23E avec relève électrique 8,8Kw.
- Ballon tampon: 400 litres.
- ECS: J'ai conservé mon cumulus de 200 litres.
- Abonnement EDF: Tri 18Kw double tarif.
- Coût de l'installation: 18 500€ TTC.
- 1 module Téléinfo sur le compteur général.
- 1 module Téléinfo sur 1 compteur dédié pour la PAC.
- 1 réseau OneWire 6 capteurs
- Et bien sur le soft d'Elf: TéléinfoOneWire :wink: .

L'installation est en fonctionnement depuis le 15 décembre 2008.

Les réglages de départ:
- Température souhaitée: 20°C
- Courbe de chauffe: 1,2
- Point de bivalence: -6°C

Quelques photos:

Préparation de la dalle.
Image

La dalle avec les fourreaux.
Image

La PAC.
Image

La PAC.
Image

Le ballon Tampon de 400 litres.
Image

Le circulateur.
Image

Les tableaux électriques, le compteur dédié à la PAC,
et la régulation.
Image

Le tableau de protection pour la PAC.
Image
Modifié en dernier par fracky le lun. oct. 19, 2009 10:15 am, modifié 5 fois.
Stiebel WPL23E - BT 400l - 150m² - 12 radiateurs aciers - Abonnement TRI 18Kw double tarif
Installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9452
Avatar du membre
fracky
Assidu
Assidu
Messages : 30
Enregistré le : mar. sept. 02, 2008 11:16 am
Localisation : Mesmont 21
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par fracky »

Comme vous pouvez le voir il n'y pas de différentiel, est-ce obligatoire?
Stiebel WPL23E - BT 400l - 150m² - 12 radiateurs aciers - Abonnement TRI 18Kw double tarif
Installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9452
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Bonjour,

Sur une installation neuve, c'est obligatoire d'avoir un 30mA, en rénovation si l'installateur est sérieux il en met un également.

C'est pour ta sécurité tout de même :wink:
Modifié en dernier par stephk le jeu. févr. 19, 2009 12:05 am, modifié 1 fois.
glode
Assidu
Assidu
Messages : 94
Enregistré le : lun. janv. 12, 2009 2:08 pm
Localisation : Charentes Maritimes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par glode »

Surtout que dans une telle installation on ne voit même pas passer le prix d'un tel organe.
Pour moi indispensable, toujours, partout, tous le temps lol

Comme dis le poête, on ne plaisante pas avec la sécurité.
Avatar du membre
fracky
Assidu
Assidu
Messages : 30
Enregistré le : mar. sept. 02, 2008 11:16 am
Localisation : Mesmont 21
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par fracky »

Dans le devis et la facture il est indiqué:
Liaisons et protections électrique.
Rien n'est précisé sur le type de protection.
C'est bien une installation neuve effectuée par un professionnel, c'est donc bien obligatoire?
Il est vrais qu'au niveau sécurité, c'est une machine qui est à l'extérieure donc à la pluie avec une carosserie métallique!!!
Faut que je rappelle l'installateur.
Stiebel WPL23E - BT 400l - 150m² - 12 radiateurs aciers - Abonnement TRI 18Kw double tarif
Installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9452
glode
Assidu
Assidu
Messages : 94
Enregistré le : lun. janv. 12, 2009 2:08 pm
Localisation : Charentes Maritimes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par glode »

salut Fracky,

Quand stephk parle de neuf ou reno il parle d'un point de vu system electrique de ta maison.
Vu que c'est un rajout, c'est une rénovation.
En soit, vu qu'il n'y a pas d'obligation et que le dévis est très vague (en soit tu a des protections, mais pour le matos, pas pour les personnes, donc le devis ne ment pas).
Mais après je pense qu'a titre commercial et vu ce que ça va lui couter il peut accéder a ta requete et rajouter un dif de 30mA
A voir.

Au pire ça ne coute pas grand chose et ce n'est pas des plus compliquer a ajouter.


sebastien
Avatar du membre
fracky
Assidu
Assidu
Messages : 30
Enregistré le : mar. sept. 02, 2008 11:16 am
Localisation : Mesmont 21
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par fracky »

Salut Glode,
c'est peut être de la rénovation, mais j'ai refait tout le tableau électrique de la maison et justement mis des différentiels.
Un Pro intervient, et lui ne serait pas dans l'obligation de mettre un différentiel?
Si tel est la norme, c'est plutôt bizarre.
C'est pour ça qu'avant de l'appeller je voudrais être sûr, c'est toujours plus facile pour discuter.
Pour le coût, c'est vrais que c'est pas énorme pour être en sécurité, mais quand on vient de faire un chèque de ce montant là?
Quel courbe faut-il pour ce différentiel?
Stiebel WPL23E - BT 400l - 150m² - 12 radiateurs aciers - Abonnement TRI 18Kw double tarif
Installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9452
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par nappe phreatique »

fracky a écrit :Salut Glode,
c'est peut être de la rénovation, mais j'ai refait tout le tableau électrique de la maison et justement mis des différentiels.
Un Pro intervient, et lui ne serait pas dans l'obligation de mettre un différentiel?
Si tel est la norme, c'est plutôt bizarre.
C'est pour ça qu'avant de l'appeller je voudrais être sûr, c'est toujours plus facile pour discuter.
Pour le coût, c'est vrais que c'est pas énorme pour être en sécurité, mais quand on vient de faire un chèque de ce montant là?
Quel courbe faut-il pour ce différentiel?
Pas de courbe sur un diff, juste un ampérage de fuite :

Un diff 30 mA coupera si une fuite superieure ou égale à 30 mili ampère existe sur ce circuit en aval.

La courbe c'est pour l'inter, qui doit encaisser une surintensité au demarrage de tout moteur elec (coube D pour le moteur de ton compresseur PAC)
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
fracky
Assidu
Assidu
Messages : 30
Enregistré le : mar. sept. 02, 2008 11:16 am
Localisation : Mesmont 21
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par fracky »

Merci François.
Pendant que j'y suis, quel ampérage faut-il?
Stiebel WPL23E - BT 400l - 150m² - 12 radiateurs aciers - Abonnement TRI 18Kw double tarif
Installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9452
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par nappe phreatique »

fracky a écrit :Merci François.
Pendant que j'y suis, quel ampérage faut-il?
En général on coupe pour une fuite de 30 mA. L'ampérage du diff doit etre le même que celui de l'inter, donc fonction de ce qui est à protéger. pour une WPL23, je ne sais pas, mais sans doute de l'ordre de 35A (à verifier sur la doc constructeur)
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
Pivert
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 776
Enregistré le : ven. juil. 28, 2006 11:10 am
Localisation : en haut à droite
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Pivert »

salut,
es tu sur qu'il n'a pas mis le différentiel en tête de ligne ??
Si ça ne marche pas, prends un gros marteau!!
Rallet bernard
Assidu
Assidu
Messages : 56
Enregistré le : sam. mars 07, 2009 4:56 pm
Localisation : st christol les ales
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Rallet bernard »

nappe phreatique a écrit :
fracky a écrit :Merci François.
Pendant que j'y suis, quel ampérage faut-il?
En général on coupe pour une fuite de 30 mA. L'ampérage du diff doit etre le même que celui de l'inter, donc fonction de ce qui est à protéger. pour une WPL23, je ne sais pas, mais sans doute de l'ordre de 35A (à verifier sur la doc constructeur)
Bonjour,
Quelques precisions sur les protections tableau electrique.
Il faut distinguer deux sortes d'equipement.
1- l'inter differentiel.(30mA)
Il va proteger uniquement les personnes et il n'a pas de pouvoir de coupure.
Il doit etre de valeur d'intensité superieure aux circuits qu'il protege puisque ces dit circuits seront eux meme proteges par des disjoncteurs contre les court-circuits et les surcharges.Cela veux dire que en cas de surcharge d'un circuit c'est le disjoncteur de ce circuit qui assurera la coupure,et ceci pour eviter par exemple de mettre toute une maison hors circuit.
cela s'appele la selectivité.
2-le doisjoncteur differentiel qui lui a un pouvoir de coupure et qui protege aussi bien des courant de fuite que des surcharge et autre cour-circuit.bien evidemment il sera calibré suivant l'ensemble des circuits qu'il protegeraet ceci pour assurer une selectivité efficace.
De fait le tarif de ce dernier est bien superieur a un inter diff.
Pour des installations de type domestique il faut obligatoirement proteger les personnes avec des dispositifs 30mA(norme NF 15 100 ).
verifies si la ligne qui alimente ton tableau PAC n'est pas deja protegée par un differentiel 30mA, auquel cas il n'est pas indispensable d'en avoir un sur le tableau Pac.
verifie egalement la qualité de ton circuit "terre" qui peut egalement en cas de mauvaise valeur(sup a 100ohms) mettre en danger les personnes.
En tout etat de cause renovation ou construction neuve ce qui est important c'est la securité des utilisateurs.
A bientot.
ber30
Mon instal: pac Altherma ht sur radiateur fonte-alu
130m²
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 556
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par CMickael »

Bonjour,
Quelques precisions sur les protections tableau electrique.
Il faut distinguer deux sortes d'equipement.
1- l'inter differentiel.(30mA)
Il va proteger uniquement les personnes et il n'a pas de pouvoir de coupure.
Il doit etre de valeur d'intensité superieure aux circuits qu'il protege puisque ces dit circuits seront eux meme proteges par des disjoncteurs contre les court-circuits et les surcharges.Cela veux dire que en cas de surcharge d'un circuit c'est le disjoncteur de ce circuit qui assurera la coupure,et ceci pour eviter par exemple de mettre toute une maison hors circuit.
cela s'appele la selectivité.
2-le doisjoncteur differentiel qui lui a un pouvoir de coupure et qui protege aussi bien des courant de fuite que des surcharge et autre cour-circuit.bien evidemment il sera calibré suivant l'ensemble des circuits qu'il protegeraet ceci pour assurer une selectivité efficace.
De fait le tarif de ce dernier est bien superieur a un inter diff.
Pour des installations de type domestique il faut obligatoirement proteger les personnes avec des dispositifs 30mA(norme NF 15 100 ).
verifies si la ligne qui alimente ton tableau PAC n'est pas deja protegée par un differentiel 30mA, auquel cas il n'est pas indispensable d'en avoir un sur le tableau Pac.
verifie egalement la qualité de ton circuit "terre" qui peut egalement en cas de mauvaise valeur(sup a 100ohms) mettre en danger les personnes.
En tout etat de cause renovation ou construction neuve ce qui est important c'est la securité des utilisateurs.
A bientot.
+1
mais tu confond pouvoir de coupure et courant nominal:
un disjoncteur peut avoir un courant nominal de 40A et un pouvoir de coupure de 3000A
idem pour un inter mais effectivement il ne déclenchera pas en cas de surcharge ou court-circuit
martial78
Assidu
Assidu
Messages : 55
Enregistré le : dim. déc. 21, 2008 3:51 pm
Localisation : PARIS
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

diff 30mA

Message par martial78 »

Je me trompe peut etre, mais pour ma part, sur un circuit raccordé( hors pc) le diff 30mA n'est pas obligatoire, mais un diff de 300mA OUI
Ex , en installation de cuisine proféssionnelle, il est demandé un diff de 300mA sur tout organe electrique raccordé sur sorties de cables (fourneaux elect, étuves éplucheuse ect ). seul les matériels sur PC sont protégés en 30mA.
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 556
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par CMickael »

non 30 mA obligatoire pour une maison d'habitation
par exemple pour maison de supérieur a 100m², 4 différentiel 30mA sont obligatoire(je viens de faire construire et j'ai fait l'élec)