fuite au groupe de securite
Bonsoir
J'ai fait installer une chauffeau solaire 300l avec 5m² de panneau.
Depuis quand la temperature du ballon depasse 65° de l'eau coule au groupe de securité.
merci de vos infos
J'ai fait installer une chauffeau solaire 300l avec 5m² de panneau.
Depuis quand la temperature du ballon depasse 65° de l'eau coule au groupe de securité.
merci de vos infos
- 1chauffagiste
- Très assidu
- Messages : 144
- Enregistré le : sam. oct. 04, 2008 7:08 am
- Localisation : mercin et vaux (02)
- chienchien
- Scotché au forum
- Messages : 651
- Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:11 am
- Localisation : 71
Re: fuite au groupe de securite
L'eau augmente de volume en chauffant, l'évacuation de l'excédant se fait donc par le groupe de sécurité, c'est son rôle.Bearn 64 a écrit :quand la temperature du ballon depasse 65° de l'eau coule au groupe de securité.
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
- chienchien
- Scotché au forum
- Messages : 651
- Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:11 am
- Localisation : 71
Le groupe de sécurité est obligatoire, tout comme la soupape de sureté tarée à 10 bars, sans ces dispositifs, pas de garantie constructeur.
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
A combien monte la pression sur la mano lorsque l'eau est à 65°c ?
Il suffit de réduire la pression de quelques déci bars.
Il suffit de réduire la pression de quelques déci bars.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- chienchien
- Scotché au forum
- Messages : 651
- Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:11 am
- Localisation : 71
Sauf erreur de ma part, les groupes de sécurité sont tarés à 7 bars.stephk a écrit :A combien monte la pression sur la mano lorsque l'eau est à 65°c ?
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Si le groupe de sécu. n'est pas défectueux, ce n'est pas normal d'avoir 7bars à 65°c
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Actif
- Messages : 10
- Enregistré le : jeu. sept. 25, 2008 9:53 am
Bonjour,
Il faudrait que tu sache la pression de ton réseau d'eau froide.
A 60°c le volume de ton eau augmente de 3% de ce fait la pression dans ton ballon va augmenter et va faire déclencher le groupe de sécurité (7 bars).
1) vérifie ta pression d'eau. Si celle-ci est supérieur à 3 bars installe un reducteur de pression.
2) suivant la configuration de ton installation, ton ballon solaire peut dépasser les 65° pour atteindre 85° (penser au mitigeur), dans ce cas je te conseil la pose d'un vase d'expansion sanitaire mais en AVAL de ton groupe de sécurité (ton groupe de sécurité est équipé d'un clapet anti-retour).
Tcho
Alix
Il faudrait que tu sache la pression de ton réseau d'eau froide.
A 60°c le volume de ton eau augmente de 3% de ce fait la pression dans ton ballon va augmenter et va faire déclencher le groupe de sécurité (7 bars).
1) vérifie ta pression d'eau. Si celle-ci est supérieur à 3 bars installe un reducteur de pression.
2) suivant la configuration de ton installation, ton ballon solaire peut dépasser les 65° pour atteindre 85° (penser au mitigeur), dans ce cas je te conseil la pose d'un vase d'expansion sanitaire mais en AVAL de ton groupe de sécurité (ton groupe de sécurité est équipé d'un clapet anti-retour).
Tcho
Alix
-
- Scotché au forum
- Messages : 548
- Enregistré le : lun. juil. 09, 2007 3:35 pm
Je suis d'accord avec ce que dit Alix.
Maintenant , il est vrai qui faut prendre en compte la pression de départ.
C'est sur qu' à 16 °C entrée froide , si tu as une pression de réseau à 5 bars, tu vas vite arriver au niveau d'ouverture de ton groupe .
Pour AVAL - AMONT: l'éternel problème.
Pour être plus précis, pour que ton vase serve à quelque chose. Il doit bien entendu se trouver entre ton groupe et ton chauff eau.
Ton groupe doit être muni d'un clapet anti retour.
Maintenant , il est vrai qui faut prendre en compte la pression de départ.
C'est sur qu' à 16 °C entrée froide , si tu as une pression de réseau à 5 bars, tu vas vite arriver au niveau d'ouverture de ton groupe .
Pour AVAL - AMONT: l'éternel problème.
Pour être plus précis, pour que ton vase serve à quelque chose. Il doit bien entendu se trouver entre ton groupe et ton chauff eau.
Ton groupe doit être muni d'un clapet anti retour.