COP Zubadan -7°C ?
-
- Très assidu
- Messages : 114
- Enregistré le : mar. sept. 08, 2009 8:17 pm
COP Zubadan -7°C ?
Bonjour,
je viens de recevoir un devis pour une Mitsubichi gamme ecodan avec technologie "zubadan" de la gamme split, 14/12 kW, avec module hydrolique Boro.
Selon le vendeur, cette PAC garde une puissance de 12kw à -15°C sans appoint électrique et le COP à -7°C est aussi de 4,3 (le même qu'a 7°C).
Cela me parait très douteux, ou alors cette PAC est révolutionnaire !!!!
en fait je me demande ou est le loup dans cette affaire ? et si les promesses du constructeur sont vraiment tenu ?
je viens de recevoir un devis pour une Mitsubichi gamme ecodan avec technologie "zubadan" de la gamme split, 14/12 kW, avec module hydrolique Boro.
Selon le vendeur, cette PAC garde une puissance de 12kw à -15°C sans appoint électrique et le COP à -7°C est aussi de 4,3 (le même qu'a 7°C).
Cela me parait très douteux, ou alors cette PAC est révolutionnaire !!!!
en fait je me demande ou est le loup dans cette affaire ? et si les promesses du constructeur sont vraiment tenu ?
-
- Accro
- Messages : 231
- Enregistré le : sam. juil. 25, 2009 8:24 pm
- Localisation : Montebourg dans la Manche (50)
-
- Très assidu
- Messages : 114
- Enregistré le : mar. sept. 08, 2009 8:17 pm
- techniqueohcommercial
- Scotché au forum
- Messages : 440
- Enregistré le : mer. mai 13, 2009 10:17 am
- Localisation : 59500 Douai
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Re: COP Zubadan -7°C ?
Ah l'escroc ou incompétent ... voir les deux !Frizzypatzy a écrit :Selon le vendeur, cette PAC garde une puissance de 12kw à -15°C sans appoint électrique et le COP à -7°C est aussi de 4,3 (le même qu'a 7°C).
Serte elle conserve sa puissance mais à quelle prix, c'est le COP qui s'effondre bien plus qu'une PAC normal... les lois de la thermodynamique ne sont pas flexible comme le baratin des commerciaux
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- Al-
- Accro
- Messages : 376
- Enregistré le : mar. mai 05, 2009 4:28 pm
- Localisation : Essonne
Re: COP Zubadan -7°C ?
C'est effectivement gros, si le gars pense que la puissance absorbée reste inchangée, c'est qu'il n'a pas compris grand chose au film.stephk a écrit : Ah l'escroc ou incompétent ... voir les deux !
Je doute que le COP s'effondre tellement plus vite qu'une PAC bi compresseur, surdimensionnée dès le départ pour fournir la puissance calorifique nécessaire à température de base. Si je compare le cop donné par Techniqueohcommercial qui doit être celui d'une AJTECH Zuran, avec celui d'une Airwell HT 14.7 qui, à -7° propose un COP de 1,91, je trouve que la comparaison est plutôt flatteuse ! Toujours est-il que je donnerai mon avis là dessus après ma première saison de chauffe .stephk a écrit :Serte elle conserve sa puissance mais à quelle prix, c'est le COP qui s'effondre bien plus qu'une PAC normal...
Mitsubishi Ecodan/Borö 125 "split" sur radiateurs - maison de 1990 - 255m2
- Al-
- Accro
- Messages : 376
- Enregistré le : mar. mai 05, 2009 4:28 pm
- Localisation : Essonne
Je viens de voir que ce sont en effet les chiffres donnés par AJTECH pour sa Zuran avec module extérieur split MITSU et ce coefficient de puissance pour une consigne de 55° n'est pas terrible. Il faut dire que c'est très proche de la température maxi que peut produire cette PAC. L'Airwell citée peut, quant à elle, monter jusqu'à 70° et le COP indiqué est pour une consigne de 60° à - 7°. Moralité, il faut tout faire pour baisser la consigne, donc isoler, isoler encore et augmenter la taille des radiateurs. Autre solution, brûler un cierge pour que la température ne baisse pas jusqu'à la T° de base cet hiver, mais je doute que cela marchehello13 a écrit :hydrozubadan de mitsu cop -7°c eau 55°c COP = 1,6
-7°/ 35°c cop=2,4
hydrozubadan = zuran
Mitsubishi Ecodan/Borö 125 "split" sur radiateurs - maison de 1990 - 255m2