Hysteresis et retour t°
-
- Très assidu
- Messages : 145
- Enregistré le : sam. janv. 26, 2008 1:15 am
- Localisation : 79
Hysteresis et retour t°
Plop,
Je regardai ce matin le paramétrage au niveau de ma PAC et ai vu le paramètre
"Hysteresis circ1. Temps consig. ret." sur la valeur 0.5k.
Ca me parait un peu trop fin comme réglage non? La pac ne risque t-elle pas de fonctionner quasi en permanence quand l'hiver sera bien établi, pour maintenir cet écart de t° toléré ?
La doc installateur préconisant 2K de base, réglage à modifier ?
Je regardai ce matin le paramétrage au niveau de ma PAC et ai vu le paramètre
"Hysteresis circ1. Temps consig. ret." sur la valeur 0.5k.
Ca me parait un peu trop fin comme réglage non? La pac ne risque t-elle pas de fonctionner quasi en permanence quand l'hiver sera bien établi, pour maintenir cet écart de t° toléré ?
La doc installateur préconisant 2K de base, réglage à modifier ?
L'installation
PAC Dimplex LA 11MS
Ballon tampon Dimplex 200l (PSW 200)
Ballon ECS Dimplex 300l (WWSP 32)
Suivi iTow
PAC Dimplex LA 11MS
Ballon tampon Dimplex 200l (PSW 200)
Ballon ECS Dimplex 300l (WWSP 32)
Suivi iTow
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
-
- Très assidu
- Messages : 145
- Enregistré le : sam. janv. 26, 2008 1:15 am
- Localisation : 79
Tu veux dire que le ballon tampon permet de moduler cet écart faible ?vile-coyote a écrit :salut huggy,
ben c'est clair tu peux monter un peu, mais bon,
avec un BT de 200L en plus, pas forcément nécessaire...
tu verras bien, mais rien n'empèche ni l'un ni l'autre
L'installation
PAC Dimplex LA 11MS
Ballon tampon Dimplex 200l (PSW 200)
Ballon ECS Dimplex 300l (WWSP 32)
Suivi iTow
PAC Dimplex LA 11MS
Ballon tampon Dimplex 200l (PSW 200)
Ballon ECS Dimplex 300l (WWSP 32)
Suivi iTow
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: Hysteresis et retour t°
oui, je confirme, il faut mini 2K pour éviter les cycles courts, donc la pac va s'enclencher avec un delta sur le retour de + ou - 2° (donc 4° d'écart), moi je suis réglé à 2,3K.Huggy a écrit : Je regardai ce matin le paramétrage au niveau de ma PAC et ai vu le paramètre
"Hysteresis circ1. Temps consig. ret." sur la valeur 0.5k.
Ca me parait un peu trop fin comme réglage non? La pac ne risque t-elle pas de fonctionner quasi en permanence quand l'hiver sera bien établi, pour maintenir cet écart de t° toléré ?
La doc installateur préconisant 2K de base, réglage à modifier ?
-
- Accro
- Messages : 258
- Enregistré le : mer. mars 07, 2007 10:20 pm
- Localisation : dans les plaines
Re: Hysteresis et retour t°
pour info de mon côté, j'ai regardé cela hier soir ... je suis à 2.0K comme préconisé sur la doc !dbercy a écrit :oui, je confirme, il faut mini 2K pour éviter les cycles courts, donc la pac va s'enclencher avec un delta sur le retour de + ou - 2° (donc 4° d'écart), moi je suis réglé à 2,3K.Huggy a écrit : Je regardai ce matin le paramétrage au niveau de ma PAC et ai vu le paramètre
"Hysteresis circ1. Temps consig. ret." sur la valeur 0.5k.
Ca me parait un peu trop fin comme réglage non? La pac ne risque t-elle pas de fonctionner quasi en permanence quand l'hiver sera bien établi, pour maintenir cet écart de t° toléré ?
La doc installateur préconisant 2K de base, réglage à modifier ?
Baies vitrées : Sud - Isolation Laine de Roche 300/400 mm
PAC AEROTHERMIE - DIMPLEX LA16AS Tri
Ballon Tampon 200 L
Chape Knopp
Plancher chauffant 2 niveaux (rdc/étage)
PAC AEROTHERMIE - DIMPLEX LA16AS Tri
Ballon Tampon 200 L
Chape Knopp
Plancher chauffant 2 niveaux (rdc/étage)
- le bearnais
- Accro
- Messages : 248
- Enregistré le : mar. janv. 24, 2006 8:42 am
- Localisation : Béarn
-
- Accro
- Messages : 258
- Enregistré le : mer. mars 07, 2007 10:20 pm
- Localisation : dans les plaines
LE béarnais ...le bearnais a écrit :bonjour,
moi j'ai paramétré à 1,5K
a+
TE serait il possible de me communiquer tes réglages (même si région différente) car nous avons la même pac et je souhaite optimiser au mieux la maison ... j'ai 229 m2 environ sur 2 niveaux.
Merci à toi
Baies vitrées : Sud - Isolation Laine de Roche 300/400 mm
PAC AEROTHERMIE - DIMPLEX LA16AS Tri
Ballon Tampon 200 L
Chape Knopp
Plancher chauffant 2 niveaux (rdc/étage)
PAC AEROTHERMIE - DIMPLEX LA16AS Tri
Ballon Tampon 200 L
Chape Knopp
Plancher chauffant 2 niveaux (rdc/étage)
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
-
- Accro
- Messages : 258
- Enregistré le : mer. mars 07, 2007 10:20 pm
- Localisation : dans les plaines
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
désolé je pensais que c'était un pc!gigis a écrit :je n'ai pas de plancher chauffant tout mon circuit est sur radiateur fonte surdimensionné
@+ gigis
j'avais mis 2,5K au départ mais j'ai baissé à 2,3K pour minimiser les fluctuations de température dans la maison! plus le réglage de l'hystérésis est grand, plus les fluctuations int seront grandes, mais les cycles de la pac seront moins frequents!
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines