wpl 10 as et temperature de la maison
-
- Assidu
- Messages : 97
- Enregistré le : mar. avr. 01, 2008 7:49 pm
- Localisation : capdenac-gare
wpl 10 as et temperature de la maison
Bonjour ,
j'ai un soucis chez moi , je n'arrive pas a chauffer correctement en ce moment
t° ext variable -10 à 0°
vmc double flux a recuperation de calorie aldes
la courbe de chauffe est a 1.30 je demande 20.5°
retour 42.2 depart 48.3 la pac fait appel aux resistances d'apres les voyants
ext -3.4 °
je depasse pas le 18 / 19 chez moi
EDF 9KW 45A
qui pourrait me donner un avis objectif ?
EDF ? PAC mal réglée ?
où chercher ?
merci de votre aide
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=bruno12
BRUNO12
j'ai un soucis chez moi , je n'arrive pas a chauffer correctement en ce moment
t° ext variable -10 à 0°
vmc double flux a recuperation de calorie aldes
la courbe de chauffe est a 1.30 je demande 20.5°
retour 42.2 depart 48.3 la pac fait appel aux resistances d'apres les voyants
ext -3.4 °
je depasse pas le 18 / 19 chez moi
EDF 9KW 45A
qui pourrait me donner un avis objectif ?
EDF ? PAC mal réglée ?
où chercher ?
merci de votre aide
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=bruno12
BRUNO12
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1319
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Bonjour
Je ne suis pas spécialiste mais je pense que ta courbe est trop élevée (1.3)
J'ai essayé de comprendre comment ca fonctionne et c'est la température retour d'eau qui conditionne le plafonnement de la courbe (42.2°)
Quel est la valeur de consigne retour que tu as ?
quelle est la valeur de bivalence chauffage ?
Regarde mon installation
tous mes réglages y sont
j'ai mis ma courbe 1.2 l'année dernière et 1.1 cette année consigne retour d'eau 52° ,on voit que c'est les 51° qui plafonnent la courbe.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8159
Je ne suis pas spécialiste mais je pense que ta courbe est trop élevée (1.3)
J'ai essayé de comprendre comment ca fonctionne et c'est la température retour d'eau qui conditionne le plafonnement de la courbe (42.2°)
Quel est la valeur de consigne retour que tu as ?
quelle est la valeur de bivalence chauffage ?
Regarde mon installation
tous mes réglages y sont
j'ai mis ma courbe 1.2 l'année dernière et 1.1 cette année consigne retour d'eau 52° ,on voit que c'est les 51° qui plafonnent la courbe.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8159
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1319
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
bonjour
c'est le retour qu'il faut voir.
Tu dois etre a 52° mini en retour
Combien de radiateurs et quelles puissances ont ils ?
As tu la relève chaudière fioul ou plus rien ?
si elle est encore en fonction comment est elle gérée ? c'est peut etre là ton problème et non la PAC
Je n'ai que la PAC et ECS donc je ne pourrais pas t'aider.
Cette nuit -11°4 température intérieure 20°4 pour 19° la nuit et 21 le jour.
Il fait a 15h 44 -8°4 bivalence -5° intérieur 20°1
conso max PAC 1 Kw de résistances depuis 9 h ce matin.(Voir la bivalence modifiée)
Je suis a 12 Kw de résistances depuis le 4 4 2008
c'est le retour qu'il faut voir.
Tu dois etre a 52° mini en retour
A quelle vitesse est le circulateur d'eau de chauffage ? (je suis en petite vitesse)bruno12 a écrit :bivalence - 4 , dep chauff 58
Combien de radiateurs et quelles puissances ont ils ?
As tu la relève chaudière fioul ou plus rien ?
si elle est encore en fonction comment est elle gérée ? c'est peut etre là ton problème et non la PAC
Je n'ai que la PAC et ECS donc je ne pourrais pas t'aider.
Cette nuit -11°4 température intérieure 20°4 pour 19° la nuit et 21 le jour.
Il fait a 15h 44 -8°4 bivalence -5° intérieur 20°1
conso max PAC 1 Kw de résistances depuis 9 h ce matin.(Voir la bivalence modifiée)
Je suis a 12 Kw de résistances depuis le 4 4 2008
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
- Armor
- Scotché au forum
- Messages : 545
- Enregistré le : mer. août 16, 2006 5:05 pm
Si il baisse sa courbe de chauffe il aura un retour d'eau encore plus bas, il ne risque donc pas d'avoir plus chaud !w36xb2w a écrit :Bonjour
Je ne suis pas spécialiste mais je pense que ta courbe est trop élevée (1.3)
J'ai essayé de comprendre comment ca fonctionne et c'est la température retour d'eau qui conditionne le plafonnement de la courbe (42.2°)
Quel est la valeur de consigne retour que tu as ?
quelle est la valeur de bivalence chauffage ?
Regarde mon installation
tous mes réglages y sont
j'ai mis ma courbe 1.2 l'année dernière et 1.1 cette année consigne retour d'eau 52° ,on voit que c'est les 51° qui plafonnent la courbe.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8159
Avec un départ à 48.3° la PAC est quasi à fond, départ max si temp<0° 50° pour une WPL10 et non pas 60° comme pour les 13/18/23/33.
Donc si la PAC est à fond et que tu n'atteins pas 19/20 dans la maison là le problème vient d'un manque de puissance des radiateurs qui sont sous-dimensionnés
Il n'y a donc rien à faire, sauf à changer les radiateurs
ON NE PEUT PAS AVOIR UN RETOUR A 52° SUR UNE WPL10 !
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1319
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Bonjour
Pourtant sur la doc que j'ai il est bien indiqué 60°
De plus il indique température départ 58° donc sup à 50°.Que penser ?
Si non je suis d'accord avec ton analyse si elle ne monte qu'a 50°
donc sous dimensionnée par rapports aux émetteurs si il n'a pas la relève pour compenser
Pourtant sur la doc que j'ai il est bien indiqué 60°
De plus il indique température départ 58° donc sup à 50°.Que penser ?
Si non je suis d'accord avec ton analyse si elle ne monte qu'a 50°
donc sous dimensionnée par rapports aux émetteurs si il n'a pas la relève pour compenser
Modifié en dernier par w36xb2w le sam. déc. 19, 2009 4:21 pm, modifié 1 fois.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
- Armor
- Scotché au forum
- Messages : 545
- Enregistré le : mer. août 16, 2006 5:05 pm
Je n'ai pas la doc sous la main mais il me semblait pourtant bien que c'etait le seul modèle à ne pas assurer les 60°, mais 50°, par température négativew36xb2w a écrit :Bonjour
Pourtant sur la doc que j'ai il est bien indiqué 60°
De plus il indique température départ 58° donc sup à 50°.Que penser ?
Si non je suis d'accord avec ton analyse si elle ne monte qu'a 50°
donc sous dimensionnée par rapports aux émetteurs si il n'a pas la relève pour compenser
Il indique départ MAX 58° oui mais dans la régulation, et ça on peut entrer la valeur que l'on veut puisque la WPMII est identique quelque soit la PAC.....la WPMII ne détecte pas de quel modele il s'agit et ne "bride" donc pas le paramétrage en fonction.
A mon avis l'installateur n'a pas pris le temps de vérifier la puissance des radiateurs
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1319
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Bonjour armor
En général j'écris avec la possibilité de donner une preuve,Je viens de mettre a jour mon message .
c'est vrai pour la régul
En général j'écris avec la possibilité de donner une preuve,Je viens de mettre a jour mon message .
c'est vrai pour la régul
Modifié en dernier par w36xb2w le sam. déc. 19, 2009 4:32 pm, modifié 1 fois.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
- Armor
- Scotché au forum
- Messages : 545
- Enregistré le : mer. août 16, 2006 5:05 pm
On est bien d'accord, mais la doc commercial ne précise pas sur quelle plage de température extérieure ce départ MAX (MAX!!) est possiblew36xb2w a écrit :Bonjour armor
En général j'écris avec la possibilité de donner une preuve,Je viens de mettre a jour mon message .
Et de mémoire dans la notice de la PAC, il est écrit que le départ MAX à 60° n'est possible que par température positive contrairement au 13/18/23/33 qui elles assurent jusque -20°
Un conseil valable pour n'importe quel PAC stiebel qui fait l'ECS : reglez la bivalence ECS le plus bas possible (du genre -20°). En effet n'importe quel modele de Stiebel doit pouvoir faire de l'ECS à 48/50° sans résistance électrique quelque soit la température extérieur. En réglant la bivalence tres bas on sait tres vit si la PAC a un probleme en interne ou pas. Si la bivalence est réglé en ECS comme en chauffage (du genre 0 ou -2°) et bien il se peut que l'ECS soit aussi faite avec l'aide de la résistance suite à un manque de puissance de la PAC ce qui dans ce cas précis n'est pas normal et signe d'une anomalie.
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1319
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Bonjour Armor
Tu as juste aussi pour la bivalence ECS (j'ai -10°).
Mais si tu es un pro, quelle est le problème de ce point de bivalence par rapport a celui du chauffage si on programme ECS la nuit et de ce fait en mode réduit le jour ?
Bruno12
Que dit ta doc ainsi que la feuille de réglage par défaut ou celle de l'installateur
Tu as juste aussi pour la bivalence ECS (j'ai -10°).
Mais si tu es un pro, quelle est le problème de ce point de bivalence par rapport a celui du chauffage si on programme ECS la nuit et de ce fait en mode réduit le jour ?
Bruno12
Que dit ta doc ainsi que la feuille de réglage par défaut ou celle de l'installateur
Modifié en dernier par w36xb2w le sam. déc. 19, 2009 4:42 pm, modifié 1 fois.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
- Armor
- Scotché au forum
- Messages : 545
- Enregistré le : mer. août 16, 2006 5:05 pm
Pousse la à fond, règle une courbe de chauffe jusqu'à la valeur du milieu et de droite (il y a 3 valeurs en haut de l'écran) ne bouge plus et attend de voir si la température monte.bruno12 a écrit :ok pour çà
je vérifie quoi ensuite ?
Et pousse ta consigne d'ambiance à 22 afin de lever le pied de pente
Si la température de la maison ne monte pas c'est que le problème vient de tes radiateurs sous dimensionné pour la température extérieure actuelle