dégivrage PAC
bonjour
je remarque qu'avec les températures actuelles ma pac (rhoss 111) dégivre beaucoup par inversion de cycle donc baisse de performance...
je pense installer un cordon chauffant sur l'évaporateur pour empécher ou limiter ce phénomène.
qu'en pensez vous ?
je remarque qu'avec les températures actuelles ma pac (rhoss 111) dégivre beaucoup par inversion de cycle donc baisse de performance...
je pense installer un cordon chauffant sur l'évaporateur pour empécher ou limiter ce phénomène.
qu'en pensez vous ?
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Ce n'est pas un cordon chauffant qui va arrêter le phénomène de givrage de ta PàC.
Ou alors, il faut que tu mette 10 KW. Les cordons chauffant qui sont parfois installé dans les PàC ne servent pas à les faire dégivrer, mais servent à empêcher l'eau de se geler dans le fond de la PàC. Je reste même très réservé sur l'éfficacité de ces cordons. Il faut poser la question à ceux qui ont le traçeurs sur les PàC Technibel. Moi, je ne les monte jamais, et je n'ai à ce jour eu aucun problème.
Par contre, ce qu'il faut peut-être faire, c'est de se pencher sur les paramètres de dégivrage, afin d'optimiser les réglages.
A + Georges32
Ou alors, il faut que tu mette 10 KW. Les cordons chauffant qui sont parfois installé dans les PàC ne servent pas à les faire dégivrer, mais servent à empêcher l'eau de se geler dans le fond de la PàC. Je reste même très réservé sur l'éfficacité de ces cordons. Il faut poser la question à ceux qui ont le traçeurs sur les PàC Technibel. Moi, je ne les monte jamais, et je n'ai à ce jour eu aucun problème.
Par contre, ce qu'il faut peut-être faire, c'est de se pencher sur les paramètres de dégivrage, afin d'optimiser les réglages.
A + Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
J'utilise ce genre de cordons pour le réchauffage de tuyauterie dans l'industrie, mais il faut que l'ensemble soit isolé, sinon l'éfficacité est quasi nul, ce type de cordon fait 30W/m !
Modifié en dernier par stephk le mar. déc. 16, 2008 7:51 am, modifié 1 fois.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Resp. Section
- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3252
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
De plus il faudrait que le cordon soit "noyé" dans la batterie pour être efficace. Ce genre de dégivrage est utilisé en froid industriel ou l'on a des épingles intégré dans la batterie, pas vraiment d'intérêt avec nos pac car obligerait à avoir des puissances électrique importante ou alors il faudrait surdimensionner la pac pour compenser le temps d'arrêt de la celle ci.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : dim. déc. 20, 2009 10:24 am
- Localisation : CENTRE
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: dégivrage PAC
carlos55 a écrit :bonjour
je remarque qu'avec les températures actuelles ma pac (rhoss 111) dégivre beaucoup par inversion de cycle donc baisse de performance...
je pense installer un cordon chauffant sur l'évaporateur pour empécher ou limiter ce phénomène.
qu'en pensez vous ?
-suivez ce lien pour obtenir la lecture des résultats...Affligeant!
ATTENDRE D'EN SAVOIR ASSEZ POUR AGIR, C'EST SE CONDAMNER A L'INACTION...
-
- Accro
- Messages : 308
- Enregistré le : mer. août 27, 2008 9:18 pm
- Localisation : Meuse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
dégivrage PAC
j'ai une 111 et je lui ai fait une scéance de pistolet thermique aujourd'hui elle ressemblait à la tienne mais en plus gelée.
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : dim. déc. 20, 2009 10:24 am
- Localisation : CENTRE
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Dégivrage...
Bonjour,
J'ai connu bien pire, la glace remontait 50 cm plus haut et faisait 15 cm d'épaisseur.
C'était le détendeur coté rafraichissement à l'inversion des gaz qui était défectueux avec en prime une fuite......Donc plus de dégivrage!
Depuis la réparation (750€ hors prix des pièces, payé par mon installateur) tu peux voir l'amélioration mais ce n'est pas vraiment le top c'est pourquoi je continue la procédure (toujours amiable pour le moment...) nous en sommes à une troisième expertise et j'attends de RHOSS une proposition plus sérieuse que celle avancée par leur représentant technique et leur expert d'assurance qui pensaient percer des trous dans le bac en traversant les tôles du fond pour mieux évacuer l'eau du dégivrage... ou bien placer des résistances électriques pour éviter que l'eau ne se congèle ,(certainement aussi pour améliorer le COP...déjà bien nul contrairement à la promesse faite sur leur catalogue!!!!!) voilà ce qu'on appelle des solutions techniques dignes d'un constructeur de matériel de qualité........MDR!
Perso, je demande le remboursement ou le remplacement par du matériel conforme.
J'ai connu bien pire, la glace remontait 50 cm plus haut et faisait 15 cm d'épaisseur.
C'était le détendeur coté rafraichissement à l'inversion des gaz qui était défectueux avec en prime une fuite......Donc plus de dégivrage!
Depuis la réparation (750€ hors prix des pièces, payé par mon installateur) tu peux voir l'amélioration mais ce n'est pas vraiment le top c'est pourquoi je continue la procédure (toujours amiable pour le moment...) nous en sommes à une troisième expertise et j'attends de RHOSS une proposition plus sérieuse que celle avancée par leur représentant technique et leur expert d'assurance qui pensaient percer des trous dans le bac en traversant les tôles du fond pour mieux évacuer l'eau du dégivrage... ou bien placer des résistances électriques pour éviter que l'eau ne se congèle ,(certainement aussi pour améliorer le COP...déjà bien nul contrairement à la promesse faite sur leur catalogue!!!!!) voilà ce qu'on appelle des solutions techniques dignes d'un constructeur de matériel de qualité........MDR!
Perso, je demande le remboursement ou le remplacement par du matériel conforme.
ATTENDRE D'EN SAVOIR ASSEZ POUR AGIR, C'EST SE CONDAMNER A L'INACTION...