stoff73 a écrit :ma maison est de 2006 , construite par ma pomme , donc l'isolation est plus que bonne(200 de laine de roche sous toiture, 100 de laine de roche sur mur , et double vitrage 4/16/4 sur toutes les menuiseries en pvc.je diffuse avec deux planchers chauffants basse temperature, et ma temperature de depart max sur ma chaudiere etais de 45 degrés.
Ok
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
, Merci pour tous ces éléments? Donc reprenons :
Tu disposes déjà d'une isolation correct à mon sens ainsi que d'un atout majeur qu'est le plancher chauffant pour la Pac , donc basse température
Ensuite pour ce qui est des réglages de la puissance de sortie de la pac , je pense que pour ton application(plancher chauffant) ,un réglage du switch de puissance sur la position numéro 9 voir 8 au maximum, conviendrait parfaitement pour ton installation.
La pac est donnée à
-7° pour un régime d'eau de
45° à
6,150Kw absorbée, donc si ton abonnement est de 9Kva , il te restera grosso modo 3,5 voir 4Kw tout au plus de marge avant que cela disjoncte.
Ce qui veut dire que si ta Pac absorbe 6,150Kw, et qu'a cela tu rajoutes supposons 2,5Kw qu'absorbe ton chauffe-eau, tu es déjà à 8,650Kw , donc si tu rajoutes encore un sèche linge qui absorbe 2,5Kw admettons , tu seras donc au final sur une puissance totale absorbée égale à 11,15Kw pour un abonnement de 9Kw sans comptabilisé le reste de la consommation électrique(lave-vaisselle,lave linge,frigo,congélateur,etc) qui vient se rajouter au précèdent calcul.
Je pense que ce qui te "fout dedans"
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
, est la consommation du ballon Ecs à celle du reste, tu devrais essayer de programmer tes appareillages(lave linge,lave vaisselle) de telle sorte à ce qu'il ne tournent pas en même temps, a savoir,
après la durée de ton cycle Ecs.
Moi je ne produit pas mon Ecs avec un ballon électrique et cela fonctionne(Pac+lave vaisselle en départ différer+lave linge ou sèche linge également avec prise programmable).
Voilà pour ce qui est de mes recommandations afin de pourquoi pas t'éviter de monter inutilement sur un abonnement Edf supérieur(12Kva), tout est question d'un peu de jugeote et de rester raisonnable, mais au final ,cela fini par payer
stoff73 a écrit :une question aussi a te posée en plus de toutes les autres , a quoi sert les appoints elec dont tu parle et existe t' il sur toute les pacs!!!
Les appoints te servent en temps normal à aider la Pac si celle-ci n'est pas dimensionnée pour couvrir 100% de tes déperditions de ta température extérieur de référence, soit -13° pour la Savoie et cela existe sur toutes les Pac si bien qu'il est même possible d'en rajouter sur les ballons tampons.
Les 12Kw de ta Pac sont
12Kw thermique(restitué) et non pas 12Kw absorbée sinon se serait l'équivalent à de simples convecteurs(1/1).
Dans le cas de la Pac,
celle-ci te restitue 12Kw à -7° pour un régime d'eau de 45° et absorbe non pas 12Kw comme tu le penses
mais 6,15Kw , ce qui correspond à un rendement(COP) égale à : 12Kw (Restitué) / 6,15Kw (Absorbé)= 1,95(COP) soit un rendement presque égale à deux fois plus que ce que tu consommes.
6,15Kw absorbés(donc consommés), le restant étant l'énergie puisée dans l'air(énergie gratuite) pour obtenir tes 12Kw,car faut bien les trouvés quelques part ces derniers Kilowattheures
Ensuite ,plus ton régime d'eau utile sera bas ,et plus ton rendement sera meilleur, exemple pour un régime d'eau
35° à -7°ext, ta pac absorbera 4,95Kw au lieu des 6,15Kw de l'exemple précédent, soit un COP égale à : 2,42par rapport aux 1,95 d'avant.
Voilà, en espérant avoir répondu à ta demande.
@+Ludo67