Bornier Sonde Ballon ?
-
- Assidu
- Messages : 39
- Enregistré le : jeu. janv. 04, 2007 1:26 pm
Bornier Sonde Ballon ?
Où se trouvent les borniers de la sonde de Tp mesurant la Tp dans le ballon Airmat ?
Quels sont tes résultats Arno sur l'ajout d'une résistance de 12,5K en // ?
pierre 07
Quels sont tes résultats Arno sur l'ajout d'une résistance de 12,5K en // ?
pierre 07
- Arno
- Accro
- Messages : 223
- Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 5:28 pm
- Localisation : Lot et Garonne (47)
Bonjour,
Bornier sous les deux caches métalliques;4 vis à enlever.
Pour les résultats, niveau consommation, il sont bon mais il faut que j'exploite mes relevés pour vous en faire part.
12.5 k baisse un peu trop la tp dans le ballon ~37°C max mais pour mon install ça convient.
Avec 15K on doit pouvoir arriver à 40°C
De plus rajouter la résistance augmente la plage d'utilisation de l'inverter (la sonde à une courbe exponentielle)
Bornier sous les deux caches métalliques;4 vis à enlever.
Pour les résultats, niveau consommation, il sont bon mais il faut que j'exploite mes relevés pour vous en faire part.
12.5 k baisse un peu trop la tp dans le ballon ~37°C max mais pour mon install ça convient.
Avec 15K on doit pouvoir arriver à 40°C
De plus rajouter la résistance augmente la plage d'utilisation de l'inverter (la sonde à une courbe exponentielle)
Arno
PAC Air/eau daikin RZQ 100 couplée au module Hydraulique AIRMAT Modèle Galice CRI 110;
Décembre 2005
PAC Air/eau daikin RZQ 100 couplée au module Hydraulique AIRMAT Modèle Galice CRI 110;
Décembre 2005
-
- Très assidu
- Messages : 118
- Enregistré le : dim. oct. 14, 2007 11:07 am
- Localisation : ST JEAN BONNEFONDS
Bonsoir très intéressant tous çà. Les cycles ne sont ils pas plus courts et rapprochés.
Sur une des bornes il y a un autre fil qui est branché. Le branchement de la résistance ne change rien d autre??
Demain je branche ma résistance de 15 k. mais 20 d'après ton tableau pourrait aussi bien me convenir. J ai régulièrement besoin d'eau à 44 ° quand la régule reprend la consigne. Ca n' existe pas une résistance variable et réglable.
Sur une des bornes il y a un autre fil qui est branché. Le branchement de la résistance ne change rien d autre??
Demain je branche ma résistance de 15 k. mais 20 d'après ton tableau pourrait aussi bien me convenir. J ai régulièrement besoin d'eau à 44 ° quand la régule reprend la consigne. Ca n' existe pas une résistance variable et réglable.
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Mince, je l'avais pas vu celle là
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- Arno
- Accro
- Messages : 223
- Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 5:28 pm
- Localisation : Lot et Garonne (47)
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
-
- Très assidu
- Messages : 118
- Enregistré le : dim. oct. 14, 2007 11:07 am
- Localisation : ST JEAN BONNEFONDS
bonsoir vous connaissez mes compétences en potentiomètre Pouvez vous me préciser si la résistance sera de 0 a 20 khoms http://www.conrad.fr/potentiometres_10_ ... 989_217427
et en plus
http://www.conrad.fr/boutons_de_reglage ... 999_116572
Merci
et en plus
http://www.conrad.fr/boutons_de_reglage ... 999_116572
Merci
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Voui, si tu prends celui qui à une valeur de 20kohms
Par contre sympa le Boutons de réglage, je connaisais pas
Par contre sympa le Boutons de réglage, je connaisais pas
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
ouais sympa le mesureur de tour de potar
perso si tu cherche un potentiometre gradué,
fais autrement et moins cher..
tu prend un potentiometre rectiligne, linéaire, de 20ko
sinon dans toin cas ou tu veux faire un réglage précis,
mets en série une résistance fixe de 10 kohm et un potentiometre de 10 ko..
comme cela la course de réglage sera plus précise..
tu peux meme affiner a mettre un 15ko fixe et un variable de 5 ko....
270° de course de potentiometre sur 5ko offre plus de valeur stable que sur 20 ko..
perso si tu cherche un potentiometre gradué,
fais autrement et moins cher..
tu prend un potentiometre rectiligne, linéaire, de 20ko
sinon dans toin cas ou tu veux faire un réglage précis,
mets en série une résistance fixe de 10 kohm et un potentiometre de 10 ko..
comme cela la course de réglage sera plus précise..
tu peux meme affiner a mettre un 15ko fixe et un variable de 5 ko....
270° de course de potentiometre sur 5ko offre plus de valeur stable que sur 20 ko..
-
- Assidu
- Messages : 39
- Enregistré le : jeu. janv. 04, 2007 1:26 pm
Bonsoir
J'ai un problème
Je ne trouve pas les bornes 24 et 30 qui relient la sonde de Tp du Ballon (en vue d'ajout d'une R en // pour faire diminuer La Tp dans le ballon)
où se trouvent les bornes 24 et 30; sont elles numérotées ?
Je ne trouve pas non plus les bornes téléinfo qui permetent d'arréter la pac suivant les tarifs sans arréter les circulateur , ni stopper la PAC
Auris-je peut être un modèle ancien ne disposant pas des ces bornes...
Cette dernière commande pourrait pourtant m'intéresser pour arréter la PAC de façon soft la PAC lorsque je fais passer le circuit radiateurs par le serpentin haut du ballon solaire.
J'ai fait des essais PAC totalement éteinte en alimentant directement les circulateurs, j'arrive en fin de journée ensoleillée (mm froide) à obtenir 35 °C dans le plancher chauffant.
L'extinction totale de la PAC fait perdre les réglages auto de la loi d'eau.
Je souhaiterais pourtant automatiser cela...
merci d'avance
pierre07
http://chaleurbois.free.fr
J'ai un problème
Je ne trouve pas les bornes 24 et 30 qui relient la sonde de Tp du Ballon (en vue d'ajout d'une R en // pour faire diminuer La Tp dans le ballon)
où se trouvent les bornes 24 et 30; sont elles numérotées ?
Je ne trouve pas non plus les bornes téléinfo qui permetent d'arréter la pac suivant les tarifs sans arréter les circulateur , ni stopper la PAC
Auris-je peut être un modèle ancien ne disposant pas des ces bornes...
Cette dernière commande pourrait pourtant m'intéresser pour arréter la PAC de façon soft la PAC lorsque je fais passer le circuit radiateurs par le serpentin haut du ballon solaire.
J'ai fait des essais PAC totalement éteinte en alimentant directement les circulateurs, j'arrive en fin de journée ensoleillée (mm froide) à obtenir 35 °C dans le plancher chauffant.
L'extinction totale de la PAC fait perdre les réglages auto de la loi d'eau.
Je souhaiterais pourtant automatiser cela...
merci d'avance
pierre07
http://chaleurbois.free.fr
-
- Très assidu
- Messages : 118
- Enregistré le : dim. oct. 14, 2007 11:07 am
- Localisation : ST JEAN BONNEFONDS
bonjour les bornes sont numérotées sur le bornier a gauche de l armoire sous l' affichage Ou bien tu suis les fils de la sonde et tu remontes
le schema = http://www.atlantic-francobelge.fr/docu ... c5303aa043
.
le schema = http://www.atlantic-francobelge.fr/docu ... c5303aa043
.
-
- Assidu
- Messages : 39
- Enregistré le : jeu. janv. 04, 2007 1:26 pm