Fred37 a écrit :Bonjour

effectivement votre loi d'eau est assez plate :)
ca peut être largement optimisé.

Vous pouvez modifier:

T1: mettre par exemple votre température extérieure de référence (-7)
T4: le descendre vers 40 pour débuter
ensuite vous pourrez les modifier en fonction de votre confort maison

Non je n'ai pas de fg chez moi mais je la connais bien.
Merci des réponses ;)

@Fred37 : Installateur FG alors ? Ou ancien ;)

Donc pour vous il faut que je démarre à 40 sur T4. Et pour ajuster, il faut monter ou descendre ?
Quel est le but ou résultat ?
Je ne connais rien au PAC, je suis juste utilisateur. Quelqu'un peut m'expliquer un peu ? loi d'eau, les T1, T2, T3 ou T4.

Merci d'avance.
Fred37
Très assidu
Très assidu
Messages : 114
Enregistré le : jeu. oct. 25, 2012 6:25 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Fred37 »

Incroyable,
vendre du viessman et pas régler de loi d'eau. Autant acheter du S.. ..l (pas de marque) :)
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

Fred37 a écrit :Incroyable,
vendre du viessman et pas régler de loi d'eau. Autant acheter du S.. ..l (pas de marque) :)
Oui, pour la petite histoire c'est ici:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13763
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

Copaing a écrit : Je ne connais rien au PAC, je suis juste utilisateur. Quelqu'un peut m'expliquer un peu ? loi d'eau, les T1, T2, T3 ou T4..
arf! moteur de recherche:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5058
Fred37
Très assidu
Très assidu
Messages : 114
Enregistré le : jeu. oct. 25, 2012 6:25 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Fred37 »

Non ni ancien ni nouveau installateur, je la connais pour avoir dépatouillé un copain qui en avait une,

Le problème à t il été résolu au fait?

En gros pour t1,2,3,4

T4 règle le confort du début de saison
T3 règle le confort quand il fait tres froid
Copaing
Assidu
Assidu
Messages : 46
Enregistré le : dim. août 27, 2006 11:59 am
Localisation : Châtellerault (VIENNE 86)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Copaing »

Merci pour toutes ces réponses.

Donc si je comprends bien, T1 et T3 sont lié comme T2 et T4.

Ces 2 couples gèrent les extrêmes de ma PAC ?

Donc à 1°C ext, je suis à 59°C en sortie PAC ?
Et si je suis à 15°C ext, je suis à 54°C en sortie de PAC ?
Fred37
Très assidu
Très assidu
Messages : 114
Enregistré le : jeu. oct. 25, 2012 6:25 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Fred37 »

Oui tout à fait :D
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

Copaing a écrit : Donc à 1°C ext, je suis à 59°C en sortie PAC ?
Et si je suis à 15°C ext, je suis à 54°C en sortie de PAC ?
tu comprends notre étonnement en découvrant ce genre de réglage!! :shock: :shock:
Fred37
Très assidu
Très assidu
Messages : 114
Enregistré le : jeu. oct. 25, 2012 6:25 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Fred37 »

C'est pour ça que l'on ne peut pas toujours faire confiance à l'installateur :(

Ps: dbercy je suis passé par ton post pour le cop et t'ai laissé un message...
Copaing
Assidu
Assidu
Messages : 46
Enregistré le : dim. août 27, 2006 11:59 am
Localisation : Châtellerault (VIENNE 86)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Copaing »

J'ai appliqué les paramètres que Fred m'a indiqué.

Comment j'ajuste le T4 ? Sur quel facteur ou paramètre m’appuyer ?

J'ai passé à -7° pour 59°. Je reste là dessus sachant qu'il s'agit une HP ?
Fred37
Très assidu
Très assidu
Messages : 114
Enregistré le : jeu. oct. 25, 2012 6:25 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Fred37 »

Tu peux déjà essayer de le laisser à 59, tu pourras toujours le remonter après .
Pour t4, en sachant que les radiateurs ne sont pas très linéaires en basse température, essaie de mettre 35 voir 30°c, en sachant qu'il faudra sûrement adapter ta propre loi d'eau. Aucune n'est pareille, et c'est à force qu'on arrive à trouver de bons réglages.
Copaing
Assidu
Assidu
Messages : 46
Enregistré le : dim. août 27, 2006 11:59 am
Localisation : Châtellerault (VIENNE 86)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Copaing »

Elle va mettre beaucoup plus de temps à chauffer ma maison avec ces paramètres ?

Sinon je suis en radiateur fonte pour info ;)

Sur la doc, on est à 33 et 28 pour T3 et T4.

J'ai lu cela sur la doc

Image

Image
Modifié en dernier par Copaing le lun. janv. 07, 2013 10:22 pm, modifié 1 fois.
Fred37
Très assidu
Très assidu
Messages : 114
Enregistré le : jeu. oct. 25, 2012 6:25 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Fred37 »

Oui elle va mettre plus de temps pour chauffer.
Mais une fois en température elle n'a plus qu'à faire du maintient de température, donc c'est pas grave
Fred37
Très assidu
Très assidu
Messages : 114
Enregistré le : jeu. oct. 25, 2012 6:25 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Fred37 »

Copaing a écrit :
Sur la doc, on est à 33 et 28 pour T3 et T4.
C'est pour du plancher chauffant
Copaing
Assidu
Assidu
Messages : 46
Enregistré le : dim. août 27, 2006 11:59 am
Localisation : Châtellerault (VIENNE 86)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Copaing »

Cela ne va pas générer des cycles courts ?
Répondre