Nb de Démarrage

Répondre
flachaud
Très assidu
Très assidu
Messages : 121
Enregistré le : lun. sept. 08, 2014 7:14 pm
Localisation : TOULOUSE
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Nb de Démarrage

Message par flachaud »

Bonsoir. Donc depuis quelques jours, -2 la nuit, 3,4 la journee, neige, vent, froid ressenti au moins -6, j ai 55h de fonctionnement du compresseur pour 11 demarrage. Ma pac ne fonctionne pas de 11h du soir a 6-7h du mat car, le soir il fait 20.5 et la matin 19.5.
Donc ca depuis le decompte de fevrier.
fred
PAC Daikin Altherma BiBloc 11.2 kW BT 2ème génération, Sans ECS, Plancher Chauffant Réhau 140 m2 dalle traditionnelle,
Isolation, plancher Dalle + 15 cm polyst., Mur = 25 + 10 Roche + briquette 5
Comble plafonnette 45 cm Ouate de Cellulose, maison 1996.
flachaud
Très assidu
Très assidu
Messages : 121
Enregistré le : lun. sept. 08, 2014 7:14 pm
Localisation : TOULOUSE
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Nb de Démarrage

Message par flachaud »

Ma pac est protege mais av3c la neige et le vnet du nord, j ai vu que je devais mettre un panneau sur le cote. Pour l instant j ai cale un3 veille porte en bois...
sinon pour les degrivrage, il s active toutes les 1h30 a 2h. Je pense que parfois c est un peu tard, mais la temperature TD ne change pas et il y a encore de l air qui passe dans l echangeur bien qu il y ait du givre partout. Bon bilan en fin de semaine, car semaine a -3 la nuit et 4 la journee en moyenne et neige.
fred
PAC Daikin Altherma BiBloc 11.2 kW BT 2ème génération, Sans ECS, Plancher Chauffant Réhau 140 m2 dalle traditionnelle,
Isolation, plancher Dalle + 15 cm polyst., Mur = 25 + 10 Roche + briquette 5
Comble plafonnette 45 cm Ouate de Cellulose, maison 1996.
bedoufk
Assidu
Assidu
Messages : 47
Enregistré le : jeu. sept. 20, 2012 5:11 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Nb de Démarrage

Message par bedoufk »

Bonjour,

Pour information, lorsque le cycle de dégivrage ou démarrage intervient durant environ 6 min, j'ai un bruit au niveau du module intérieur, pas pendant tout le cycle mais durant 1 ou 2 minutes, comme une bruit de gaz qui siffle.
Avez vous remarquer cela vous aussi ? Est ce normal ?

Mon installation: Altherma 16kw PC 200 m2+ECS integré 260 l de 2012 dans le 13(Bdr)
flachaud
Très assidu
Très assidu
Messages : 121
Enregistré le : lun. sept. 08, 2014 7:14 pm
Localisation : TOULOUSE
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Nb de Démarrage

Message par flachaud »

Oui j'ai aussi un bruit de sifflement et de détente de gaz. C'est normal. Je pense que c'est du à l'inversion
du chauffage pour réchauffer l'échangeur externe.

Je rappelle mes réglages principaux :

Loi d'eau -6;36 et 15;27 (j'ai un peu augmenté de 25 à 27 pour diminuer
les courts cycles quand il fait moyen dehors...)

9-04 = 2

Appoint à -5°C

TA sans fil EKRTR en mode Hystérésis de 0.5

Pour l'instant je consomme 25 à 35 kWh tout compris (toute la maison)
EN estimant (en comparant l'an dernier ou je n'avais pas la PAC mais du propane)
la PAC doit être entre 8 et 15 kW/jour


Fred
PAC Daikin Altherma BiBloc 11.2 kW BT 2ème génération, Sans ECS, Plancher Chauffant Réhau 140 m2 dalle traditionnelle,
Isolation, plancher Dalle + 15 cm polyst., Mur = 25 + 10 Roche + briquette 5
Comble plafonnette 45 cm Ouate de Cellulose, maison 1996.
bedoufk
Assidu
Assidu
Messages : 47
Enregistré le : jeu. sept. 20, 2012 5:11 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Nb de Démarrage

Message par bedoufk »

Merci pour l'info car il me semble que pendant la mi saison ou l'été il n'y a pas de bruit lors du dégivrage.
Mais au début j'ai été étonné du dégivrage pendant l'été mais le technicien daikin m'a dit que c’était normal, je pense que le cycle de démarrage ou de dégivrage produit la même action sue le module extérieur.
akua
Assidu
Assidu
Messages : 37
Enregistré le : dim. févr. 01, 2015 6:47 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Nb de Démarrage

Message par akua »

Si je peux rajouter mes valeurs:
Il s'agit d'une daikin altherma BT 6kw avec ECS intégré
Température de -2° nuit et 2 à 3° jour
Localisation: Gironde

Pour ce début février, au 04 à 19h:
pompe: 41h
compresseur: 34h
appoint 2h
démarrage: 54

Pour les conso et prod:
Consommé: 93kw dont 74 pac et 21 ecs
Production: 158kw dont 139 pac et 18 ecs
PAC Daikin Altherma BT 2eme génération 6kW
Ballon ECS 180l intégré
Interface utilisateur utilisé en thermostat.
Plancher Chauffant 120 m2, Maison de 2014, avec la norme RT2012.
rafcelia
Très assidu
Très assidu
Messages : 180
Enregistré le : ven. avr. 19, 2013 2:26 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Nb de Démarrage

Message par rafcelia »

akua a écrit :Si je peux rajouter mes valeurs:
Il s'agit d'une daikin altherma BT 6kw avec ECS intégré
Température de -2° nuit et 2 à 3° jour
Localisation: Gironde

Pour ce début février, au 04 à 19h:
pompe: 41h
compresseur: 34h
appoint 2h
démarrage: 54

Pour les conso et prod:
Consommé: 93kw dont 74 pac et 21 ecs
Production: 158kw dont 139 pac et 18 ecs
oula le cop la c est pire que moi
pourquoi 2h de resistance par ces temperatures
rafcelia
Très assidu
Très assidu
Messages : 180
Enregistré le : ven. avr. 19, 2013 2:26 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Nb de Démarrage

Message par rafcelia »

fred et jp combien de pression avait vous dans votre circuit moi j avais 1.5 bar et comme ca me semble peu j ai monté a 2 bar sur le mano de l ui et il me semble que du coup la circulation se fait mieu et ca chauffe plus
peut etre que ??? a voir
pour les ciffres ce soir
elec 69 kwh
energie produite 163 kwh

compresseur 43 h 45 démarrage
aujourd huit il fait de-2 a 5 en journee
jpchateau
Assidu
Assidu
Messages : 62
Enregistré le : ven. nov. 28, 2014 11:13 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Nb de Démarrage

Message par jpchateau »

Comme pression dans le circuit j'ai 1,5Bar, je ne suis pas sûr que la pression dans le circuit à des conséquence sur la puissance restituée par la PC, cependant j'ai pas les compétences pour affirmer ou contre dire cela.

Tiens nous informé si tu vois du changement.

bon je confirme bien que j'ai un dégivrage toutes les 45mn, donc 2 démarrage toutes les 45mn.

j'ai apporté une modif et mis en place un programme horaire jour=6h00 23h00=Confort=21°C Nuit=23h00 6h00=eco=19,5.
Etant donné que la nuit les température sont plus fraiche donc je chauffe un peu plus la journée pour avoir un inertie plus grande pour la nuit et faire moins tourner la PAC la nuit. je vais testé sur une semaine.

Cependant même si j'ai des démarrage excessifs, j'ai quand même un cop intéressant, voilà mes valeurs à 21:45
T° ambiante 20°
T° consigne=confort=21°C
T°Ext= 2°C
hystérésis de 1 ( je ne peux pas mettre moins avec l'interface utilisateur)
TD selon ma loi d'eau/ T°ext= 32
Pompe 58Heures
Compresseur 54heures
Démarrages 147
puissance consommée 84Kwh
Puissance restituée268Kwh
Cop=268/84= 3,20 malgré tous mes dégivrages.

Aujourd'hui temps de merde (enfin pour un sudiste lol), avec beaucoup de pluie et une température de 2,5 3°C au plus chaud de la journée.

Par contre j'ai dû recalibrer la sonde de température ambiante car il y avait presque 1° d'écart, bizarre alors qu'auparavant tout était ok, peut que la sonde est sensible au rayonnement du mur sur lequel l'interface est fixé (mur monomur+plâtre).
Si je vois qu'elle bouge encore, j'envisagerai de mettre en place le thermostat ext. EKRTR que j'ai sur les bras.
jp
rafcelia
Très assidu
Très assidu
Messages : 180
Enregistré le : ven. avr. 19, 2013 2:26 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Nb de Démarrage

Message par rafcelia »

moi aussi la sonde fesait pareil jp et j ai résolu le problème en fixant un morceau d'isolant en mousse double face de 10 mm entre le mur et le boitier
jpchateau
Assidu
Assidu
Messages : 62
Enregistré le : ven. nov. 28, 2014 11:13 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Nb de Démarrage

Message par jpchateau »

Merci pour l'info

10mm ça fait quand même épais, personne ne le percute en passant à cotés lol, je plaisante. Je vais voir pour trouver un isolant qui soit aussi esthétique.

Par contre est ce que cette isolant est plus grand que les dimension de l'interface ?

jp
rafcelia
Très assidu
Très assidu
Messages : 180
Enregistré le : ven. avr. 19, 2013 2:26 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Nb de Démarrage

Message par rafcelia »

je l ai demonté du mur et découpe a la taille de l interface tu l a en photo sur mon profil c est le thermostat daikin ekwrt
est ce que tu vois l isolant
eltonio
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : mar. nov. 11, 2014 8:39 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Nb de Démarrage

Message par eltonio »

Bonjour,

Je suis à 50 démarrages/jour (planché chauffant au RDC et radiateur à l'étage), le fait d'avoir des radiateurs qui demandent un t°C plus élevée (loi d'eau) explique t'il le nombre de démarrages élevé d'après vous?


Par ailleurs ma PAC semble surdimensionnée ce qui donne aussi des démarrages plus fréquent...mais que faire?
rafcelia
Très assidu
Très assidu
Messages : 180
Enregistré le : ven. avr. 19, 2013 2:26 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Nb de Démarrage

Message par rafcelia »

eltonio a écrit :Bonjour,

Je suis à 50 démarrages/jour (planché chauffant au RDC et radiateur à l'étage), le fait d'avoir des radiateurs qui demandent un t°C plus élevée (loi d'eau) explique t'il le nombre de démarrages élevé d'après vous?


Par ailleurs ma PAC semble surdimensionnée ce qui donne aussi des démarrages plus fréquent...mais que faire?
pour le surdimensionnement y a pas grand chose a faire
par contreun planché fonctionne avec de l eau entre 25 et 40 ° et des radiateurs c est plus chaud tu n a pas un ballon tampon pour cela
eltonio
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : mar. nov. 11, 2014 8:39 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Nb de Démarrage

Message par eltonio »

Si j'ai bien un ballon tampon (ou bouteille de mélange c'est pareil non?) installé en plus de celui du module Daikin , mais j'ai l'impression qu'il sert seulement pour le circuit du plancher chauffant et pas pour les radiateurs...c'est possible tu penses?
Répondre

Retourner vers « ALTHERMA Daikin »