Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin
- Vforce
- Scotché au forum

- Messages : 638
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin
La PCB1 semble HS malheureusement au vu des tes resultats.
-
Davi3078
- Actif

- Messages : 14
- Enregistré le : dim. nov. 16, 2025 3:01 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin
Merci pour ce retour.
Mais quel pourrait être la raison pour que la carte grille une seconde fois alors sur le groupe était en standby et qu’il n’a pas été relancé depuis 2 mois?
Mais quel pourrait être la raison pour que la carte grille une seconde fois alors sur le groupe était en standby et qu’il n’a pas été relancé depuis 2 mois?
- Vforce
- Scotché au forum

- Messages : 638
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin
Difficile a dire, le détenteur n'est pas oxydé ?
-
Davi3078
- Actif

- Messages : 14
- Enregistré le : dim. nov. 16, 2025 3:01 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin
Bonjour
Désolé pour le délai de réponse.
Non rien n'est oxydé.
J'ai fait réparer la carte de commande.
A priori, la panne serait du à un Gecko qui se serait baladé sur la carte.
Panasonic mettrait un résine sur ses cartes pour les rendre étanche, ce qui permettrait d'éviter les cours circuits.
Daikin ne le ferait pas.
Y a-t-il une autre solution pour protéger la carte?
Merci de vos retours.
Désolé pour le délai de réponse.
Non rien n'est oxydé.
J'ai fait réparer la carte de commande.
A priori, la panne serait du à un Gecko qui se serait baladé sur la carte.
Panasonic mettrait un résine sur ses cartes pour les rendre étanche, ce qui permettrait d'éviter les cours circuits.
Daikin ne le ferait pas.
Y a-t-il une autre solution pour protéger la carte?
Merci de vos retours.
- Vforce
- Scotché au forum

- Messages : 638
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin
Normalement elle le sont également. Mais c'est léger et surtout pour l'oxydation.
-
Davi3078
- Actif

- Messages : 14
- Enregistré le : dim. nov. 16, 2025 3:01 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin
Merci pour ce retour.