CIAT - caleo 70 HT - AIR/EAU/AIR + ballon ecs - Tom Tom
- alain30
- VIP Chaleurterre

- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
positionnement filtre à tamis
VincentN a dit (à juste titre) sur mon installation:
Sinon, juste une remarque sur ton filtre à tamis :Il est monté dans le bon sens du fluide mais, dans le mauvais sens pour être correctement nettoyé ! En effet, lorsque tu vas ouvrir celui-ci, toutes les particules vont tomber dans le conduit.
Sur ton dessin 3D le filtre n'est il pas positionné à l'envers?
Sinon, juste une remarque sur ton filtre à tamis :Il est monté dans le bon sens du fluide mais, dans le mauvais sens pour être correctement nettoyé ! En effet, lorsque tu vas ouvrir celui-ci, toutes les particules vont tomber dans le conduit.
Sur ton dessin 3D le filtre n'est il pas positionné à l'envers?
- VincentN
- Modérateur

- Messages : 3923
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: positionnement filtre à tamis
Modifié en dernier par VincentN le mer. nov. 05, 2008 11:34 pm, modifié 1 fois.
- alain30
- VIP Chaleurterre

- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Positionnement filtre
Bonsoir VincentN:

1 - le sens de circulation des fluides (pour filtrer l'eau AVANT qu'elle ne rentre dans la PAC) OK
2 - le sens "gravitationnel" pour qu'à l'ouverture de celui-ci, les particules ne tombe pas dans le conduit. OK
3 - Le sens de circulation du fluide par rapport au tamis afin que les particules restent piégées.
Suis je dans le vrai???????????????????????????
MERCI de ta réponse.

1 - le sens de circulation des fluides (pour filtrer l'eau AVANT qu'elle ne rentre dans la PAC) OK
2 - le sens "gravitationnel" pour qu'à l'ouverture de celui-ci, les particules ne tombe pas dans le conduit. OK
3 - Le sens de circulation du fluide par rapport au tamis afin que les particules restent piégées.
Suis je dans le vrai???????????????????????????
MERCI de ta réponse.
- VincentN
- Modérateur

- Messages : 3923
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- tom tom
- Très assidu

- Messages : 182
- Enregistré le : sam. mars 08, 2008 5:50 pm
- Localisation : Poule les echarmeaux 69
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Les tuyauteries sont isoler depuis un moment déja!dddoun a écrit :Y'a tellement de tuyau que tu pourrais presque faire une raffinerie de pétrole ! Non je blague. Peut-être serait il judicieux d'isoler tous ça. sinon belle install.
@+
Mon instalation PAC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6896
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6896
- tom tom
- Très assidu

- Messages : 182
- Enregistré le : sam. mars 08, 2008 5:50 pm
- Localisation : Poule les echarmeaux 69
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: positionnement filtre à tamis
C'est partie, le maniaque viens foutre le bordel sur mon instalealain30 a écrit :
Sur ton dessin 3D le filtre n'est il pas positionné à l'envers?
Pauvre vincent, moi ca ne me dérenge pas le filtre à l'enver, ca change.
Sinon on aurait tous les meme shemas.
J'ai bien recu ta mise à jour par mail, je te remercie mais j'ai envie de laisser ce shema, ca ferat grincer des dents alain.
Mon instalation PAC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6896
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6896
- VincentN
- Modérateur

- Messages : 3923
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: positionnement filtre à tamis
tom tom a écrit :J'ai bien recu ta mise à jour par mail, je te remercie mais j'ai envie de laisser ce shema, ca ferat grincer des dents alain.
- tom tom
- Très assidu

- Messages : 182
- Enregistré le : sam. mars 08, 2008 5:50 pm
- Localisation : Poule les echarmeaux 69
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Pour les visiteurs de cette instalation qui voudrait investir dans une pac Haute température, voici les tarifs. Ne signez pas de devis avec tarif suppérieur!


Mon instalation PAC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6896
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6896
- tom tom
- Très assidu

- Messages : 182
- Enregistré le : sam. mars 08, 2008 5:50 pm
- Localisation : Poule les echarmeaux 69
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
question pour les mordus de la régule!
Comment abaisser ma loi d'eau
je demande 25 sur le microconect pour avoir la température ideal (entre 20 et 22 suivant les pieces)
Je me suis jamais inquité du shmilblic mais ca fait désordre.
Merci d'avance.
Comment abaisser ma loi d'eau
je demande 25 sur le microconect pour avoir la température ideal (entre 20 et 22 suivant les pieces)
Je me suis jamais inquité du shmilblic mais ca fait désordre.
Merci d'avance.
Mon instalation PAC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6896
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6896
- VincentN
- Modérateur

- Messages : 3923
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir TomTom,
Est-ce que ce problème est constant, peut importe la T° ext ou survient-il quand la T°ext et basse ou, inversement, est douce.
Si le problème est constant, essaye en baissant le P15.
Si le problème n'intervient qu'en limite de fonctionnement (T° ext douce ou T° ext fraîches), il faut alors modifier ta pente de loi d'eau (P17 et P18).
Si tu as froid quand T° ext douce (15° par ex), augmente le P17 (début de la pente)
Si tu as froid quand T° ext fraîche (5° par ex), augmente le P18 (fin de la pente)
Voilà, j'espère que les pros apporterons aussi leur explication sur la loi d'eau "made in Ciat" car je dois avouer que les appellations de la doc Ciat me laisse parfois un peu perplexe.
Moi je suis un homme d'image et dans la notice y'a pas le moindre graph qui pourrait expliquer clairement les différents paramètres
Est-ce que ce problème est constant, peut importe la T° ext ou survient-il quand la T°ext et basse ou, inversement, est douce.
Si le problème est constant, essaye en baissant le P15.
Si le problème n'intervient qu'en limite de fonctionnement (T° ext douce ou T° ext fraîches), il faut alors modifier ta pente de loi d'eau (P17 et P18).
Si tu as froid quand T° ext douce (15° par ex), augmente le P17 (début de la pente)
Si tu as froid quand T° ext fraîche (5° par ex), augmente le P18 (fin de la pente)
Voilà, j'espère que les pros apporterons aussi leur explication sur la loi d'eau "made in Ciat" car je dois avouer que les appellations de la doc Ciat me laisse parfois un peu perplexe.
Moi je suis un homme d'image et dans la notice y'a pas le moindre graph qui pourrait expliquer clairement les différents paramètres
- tom tom
- Très assidu

- Messages : 182
- Enregistré le : sam. mars 08, 2008 5:50 pm
- Localisation : Poule les echarmeaux 69
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
je ne me suis jamais inquité car je savais que ca venais de la pente.
Pas besoin de modifier P17 et P18 car c'est bon.
en suivant tes conseils j'ai passer P15 à 24 au lieu de 28 et J'ai abaisser la demande
à 20 qui était à 26.
Soit j'ai baissé les deux de 4°
Est ce que c'est bon comme ca?
Pas besoin de modifier P17 et P18 car c'est bon.
en suivant tes conseils j'ai passer P15 à 24 au lieu de 28 et J'ai abaisser la demande
à 20 qui était à 26.
Soit j'ai baissé les deux de 4°
Est ce que c'est bon comme ca?
Mon instalation PAC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6896
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6896
- VincentN
- Modérateur

- Messages : 3923
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Heu… j'sais bien que j'ai jamais été une brute en math mais de 26 à 20° il y a 6° d'écarttom tom a écrit :Soit j'ai baissé les deux de 4°
Est ce que c'est bon comme ca?
Donc, si t'as baissé P15 de 4°, je pense que tu vas encore être 2° au dessus de ta consigne.
Mais bon, tout ça c'est de la théorie. Attends qlq heures que tout se stabilise et tu verras bien.
- tom tom
- Très assidu

- Messages : 182
- Enregistré le : sam. mars 08, 2008 5:50 pm
- Localisation : Poule les echarmeaux 69
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Je te remerci d'avance je mais 22 sur la babasse et je voie demain ce que ca donne.
Mon instalation PAC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6896
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6896
- VincentN
- Modérateur

- Messages : 3923
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Oups
Grosse Boulette…
Je me suis planté dans mon explication.
Si tu as 26 en consigne pour avoir 22° dans la maison, c'est que ta pente est trop basse.
Il faut donc AUGMENTER le P15...
Je sais pas pourquoi, j'étais parti sur le problème inverse. 22° demandé et 26° constaté.
J'espère que tu auras ce message avant d'aller te coucher, sinon le réveil risque d'être un peu frisquet.
Désolé
Grosse Boulette…
Je me suis planté dans mon explication.
Si tu as 26 en consigne pour avoir 22° dans la maison, c'est que ta pente est trop basse.
Il faut donc AUGMENTER le P15...
Je sais pas pourquoi, j'étais parti sur le problème inverse. 22° demandé et 26° constaté.
J'espère que tu auras ce message avant d'aller te coucher, sinon le réveil risque d'être un peu frisquet.
Désolé
- tom tom
- Très assidu

- Messages : 182
- Enregistré le : sam. mars 08, 2008 5:50 pm
- Localisation : Poule les echarmeaux 69
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Ca va la maison est bien isoler! alors je le met à quoi P15?
Il était a 28 donc je le passe à 32?
Mon instalation PAC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6896
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6896