Dégivrage PA28PRC

Répondre
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Le compresseur ne fait pas plus de bruit en dégivrage.

La tempo D03 s'écoule dès que la sonde S03 descend en dessous du paramètre D08 et que le compresseur fonctionne. S'il manque une de ces conditions, la tempo s'interrompt. Celle-ci est réinitialisée après un dégivrage, donc si S03 supérieur à D09 ou si le temps de dégivrage dépasse D05.

Avec un telle fonctionnement, les dégivrages peuvent très bien avoir lieu 5' avec le demarrage du Cp!

D03 et D08 sont délicat à régler, si tu obtient 0,8°c avec 7,6°c ext, tu peux diminuer D08 à 1, ensuite le D03 c'est variable d'une PAC et région à l'autre, de toute façon ça tourne au tour de 20, moi j'avais 17 avant et D08=-1, mais celà était valable pour ma PAC par forcement pour toi.

Pour la gestion maison des dégivrages, la méthode à george, il faut rajouter un thermostat différentiel, moi c'est un automate qui à remplacé le régulateur eliwell, dans tous les cas c'est une modif qui fait sauté la garantie à coup sur !
hello13
Très assidu
Très assidu
Messages : 197
Enregistré le : jeu. mars 20, 2008 10:13 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par hello13 »

les paramètres D02, D08,.. étant en dizièmes de degré (si D08= 2, la valeur physique vaut 0,2°c ) il est certain que çà peut être la chienlit de trouver le bon réglage sachant que la mesure de la sonde S03 dépend de l'endroit de l'implantation , de la qualité du contact avec la lamelle de l'évaporateur , de la profondeur d'implantation dans l'évapo, et autres choses... Ce serait bien le diable qu'on ne trouve pas des écarts de plusieurs dizièmes de degré entre les positions possibles de la sonde S03 dans l'évapo. Et donc comme résultat il faut tâtonner pour trouver le bon réglage.
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 556
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par CMickael »

Le compresseur ne fait pas plus de bruit en dégivrage.
la tu m'inquite un peu, le froid revient, ce matin j'ai entendu un dégivrage, lors du basculement de de la vanne le compresseur fait beaucoup plus de bruit pendant environ 15sec
est -il possible de poster un enregistrement audio(mp3) sur le forum

les paramètres D02, D08,.. étant en dizièmes de degré (si D08= 2, la valeur physique vaut 0,2°c )
c'est ce que dit la doc effectivement mais il semble qu'en réalité ce n'est pas le cas
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Le bruit plus important à l'inversion de la vanne 4 voies est normal. Effectivement, au moment de l'inversion, on balance la HP dans la BP, alors le compresseur fait un peu la gueule. Mais ça ne dure que quelques secondes, le temps que les pressions se rééquilibrent.
Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

CMickael a écrit :
est -il possible de poster un enregistrement audio(mp3) sur le forum
Post le sur mon mail, je le mettrais dans ton post.
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Bonsoir,

Le fichier audio du compresseur avec un peu de retard :oops:
CMickael a écrit :le dégivrage commence a 1minute 50sec
la PAC tournait depuis 10min
temp eau 22°C
temp ext 5°C
intensité absorbé compresseur: 6.2A
l'intensité chute a 4.6A lors du basculement de la vanne et remonte doucement
http://www.chaleurterre.com/Documentati ... agePAC.wav

C'est vrai qu'il y a un bruit curieux les premières secondes, j'attend l'avis de george sur se cas là !
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par alain30 »

stephk a écrit :Bonsoir,

Le fichier audio du compresseur avec un peu de retard :oops:
CMickael a écrit :le dégivrage commence a 1minute 50sec
la PAC tournait depuis 10min
temp eau 22°C
temp ext 5°C
intensité absorbé compresseur: 6.2A
l'intensité chute a 4.6A lors du basculement de la vanne et remonte doucement
http://www.chaleurterre.com/Documentati ... agePAC.wav

C'est vrai qu'il y a un bruit curieux les premières secondes, j'attend l'avis de george sur se cas là !
Pour une CIAT CALEO 60 HT ICI visuel

Image


ICI sonore ( même style de bruit ) qui est normal.
http://dl.free.fr/hXJFITzmx
Modifié en dernier par alain30 le dim. déc. 06, 2009 11:14 pm, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bonsoir. Non, non, rien d'anormal au bruit du compresseur qui commence un dégivrage. J'en ai entendu qui faisait bien plus la gueule que ça. Pas d'inquiétude à avoir.
A + Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 556
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par CMickael »

merci a vous


chez ciat il arrete le compresseur avant le dégivrage, chez amzair apres le dégivrage, y a une raison?
depuis quelque jours je tourne avec le parametre do6 a 2s au lieu de 0(sur la doc du régulateur il est écrit que ça peut évité d'éventuel retour de liquide au compresseur)
donc mainteneant le compresseur s'arrete avant et apres(d07=1sec d'origine) chaque dégivrage, mais avec la tempo du démarreur progressif de 3 min cela fait 6 min d'arret pour un dégivrage, mais plus de bruit compresseur
Bonsoir. Non, non, rien d'anormal au bruit du compresseur qui commence un dégivrage. J'en ai entendu qui faisait bien plus la gueule que ça. Pas d'inquiétude à avoir.
A + Georges32
es-ce ça reduit ça longévité?
ne vaut-il pas mieu l'arreté(si j'arrive tourjours a chauffer malgré les temps de pause)
pourrait tu me donner la ref des thermostat différentiel que tu installe(le mieux étant d'évité les dégivrage inutile), jai cherché sur le forum mais pas trouvé

merci
Répondre

Retourner vers « AMZAIR »